Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлической фермы.

Помогите с расчетом металлической фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2011, 11:41 #1
Помогите с расчетом металлической фермы.
Мерсостроитель
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42

Строю для себя гаражик 12м х 25м, перекрыться хочу фермами 12м с шагом через 5м и прогонами через 2м и накрыться сэндвичем. Прикинув вес кровли и снега (180кг/м) получил нагрузку 13т на 1 ферму (2.5т и 10.5т соответственно). Не слабоватую-ли ферму мне выдал SCAD или я не правильно завел параметры?
И что будет плохого, если я сделаю ферму из более массивного профиля? Например оба пояса из профильной трубы 120х4 или 120х6. Перерасход металла не в счет.

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (389.5 Кб, 3101 просмотров)

Просмотров: 46958
 
Непрочитано 30.07.2011, 11:53
#2
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Первый вопрос. Вы кто по специальности? Строитель? Или любитель строить? Второй вопрос. Что вам мешает заказать проект специалистам? Денег жалко?
sandro вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 12:02
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
....Перерасход металла не в счет.
Если так, то делай вместо ферм прокатные балки, вес побольше, но сэкономишь на изготовлении, в итоге будет дешевле, монтаж тоже проще.
При пролетах меньше 15 метров фермы не рациональны.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 12:03
#4
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42



Грубовато получается и визуально не эстетично...
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 12:23
#5
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Ставьте прокатные балки, просчитайте тем же Кристаллом, скорее всего даже по весу получите выигрыш, а уж по трудоемкости изготовления просто несравнимо...
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 12:44
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
Грубовато получается и визуально не эстетично...
Фермы может и красивше, только вот всего один непровар в раскосе (абсолютно не видимый визуально, ну там рука сварщика дрогнула после вчерашнего) и рухнет вся эта красота на дорогущие машины.
Если нужна эстетика - подшивной потолок с галогеночками
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 13:17
#7
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Что такое нагрузка 180кг/м - это уже на погонный м фермы или все-таки 180кг/м2? - тогда 180х5=900кг/м фермы -тогда в узле будет сила 900х2=1800кг? (2-шаг узлов). Откуда узловые нагрузки 2,2т/м в узле - там же сосредоточенная сила и вообще откуда взялось 13т на ферму? Дайте сбор нагрузок - все остальное можно просчитать за 5-15 мин. И нафига тагда будет разговор о перерасходе металла не в счет - если не в счет - заложите тогда трубу 300х14 и вопросы задавать не нужно будет никому..........

Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.07.2011 в 13:23.
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:22
#8
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Что такое нагрузка 180кг/м - это уже на погонный м фермы или все-таки 180кг/м2? - тогда 180х5=900кг/м фермы -тогда в узле будет сила 900х2=1800кг? (2-шаг узлов). Откуда узловые нагрузки 2,2т/м в узле - там же сосредоточенная сила и вообще откуда взялось 13т на ферму? Дайте сбор нагрузок - все остальное можно просчитать за 5-15 мин. И нафига тагда будет разговор о перерасходе металла не в счет - если не в счет - заложите тогда трубу 300х14 и вопросы задавать не нужно будет никому..........
Я видимо не профессионально объяснился...
Конечно же 180кг/м2 - это вес снега, умножаем на 300м2 получаем 54000кг. Правильно?
Вес сэндвича 150мм - 27кг/м2 х 300м2 = 8100кг
Плюс вес прогонов 35шт х ~100кг = 3500кг
Итого вес самой кровли 11600кг + вес возможного снега 54000кг = 65600кг, делим на 6 ферм, получаем нагрузку ~11000кг на одну ферму, понятно, что на крайние фермы нагрузка будет несколько меньше...

Вот такая арифметика, хелп...
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 17:04
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


При твоих данных с лихвой хватит фермы из трубы 80х5 для всех элементов (чтобы не заморачиваться). Стенка не меньше 5мм - для того чтобы нормально сварить.

По нижнему поясу еще хорошо бы пробросить связь

П.С. при расчете не забывай задавать несимметричную нагрузку (хотя в данном случае на расчете не сказывается)

П.С. 2 Зачем брать сечения большие чем по расчету? Запас должен быть обязательно, но даже при моих сечениях запас около 50% .

П.С. 3 Если отказываешься от балок в пользу ферм из-за красоты, то предложил бы заморочиться вариантом типа кисловодск или мархи
ooze вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 17:24
#10
SonAlex

Проектировщик
 
Регистрация: 08.08.2006
Курск
Сообщений: 26


Сечения элементов выдала программа какие надо (по исходным данным) (5 мм толщина более подходит для удобства сварки)
Если квалификация сварщика сомнительно - узлы можно принять с усилением полосой (варить сложнее но надежнее получается) естественно и раскосы, и пояса одного сечения.

Единственно непонятно почему тип фермы - без уклона.

Предложил бы к рассмотрению двускатную треугольную ферму. С водой и снегом проблем меньше. (эстетически приятнее смотрятся - высота добовляется помещения)

Согласен - прокатные балки более подходят для пролета 12 м и шага в 5 м. (при таком типе фермы)
__________________
Все возможно ...
SonAlex вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 17:38
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Гофробалки однако надо сюда.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 17:54
#12
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от SonAlex Посмотреть сообщение
Единственно непонятно почему тип фермы - без уклона.
Да это я так на вскидку, конечно же будет с уклоном, односкатная, примерно, как на картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ%2024х30[1]_Copy1.jpg
Просмотров: 7512
Размер:	62.7 Кб
ID:	63788  

Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 01.08.2011 в 18:08.
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 21:10
1 | #13
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Нагрузка на ферму от снега 180кг/м2. Вес сэндвичей 27кг/м2. Вес прогонов 25кг/м2. Погонная нагрузка на прого при шаге 4м: 180х4+27х4+25х4=928кг/м2. Принимаем швеллер №27 по ГОСТ 8240-89. Узловая нагрузка на ферму при шаге ферм 5м и шаге верних узлов 4м: Р=180х5х4+27х5х4+25х5х4=4540кг в узле (без учета коэффициентов надежности по нагрузке - для снега 180кг/м2 - это нормативная или расчетаная, для сэндвичей х 1,2, для прогонов х1,05). Дальше забить в скаде ф фермы и посчитать сечение
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 13:48
#14
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Честно говоря не совсем понятно, при чем здесь швеллер №27...
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 19:06
#15
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Швеллер №27 - это прогон по ферме под сэндвич панель - мы же считаем сверху вниз - проверяем по нагрузкам саму панель, потом прогон на которую она ложится и потом уже саму ферму
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 20:20
#16
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Гофробалки однако надо сюда.
Гофробалки в соседнем гараже не сваришь, возможность их производства есть далеко не везде, а серьезный завод за изготовление пары тонн металлоконструкций наверное и браться не станет. поэтому в сравнении с прокатным двутавром они врядли выиграют
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:24
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Швеллер №27 - это прогон по ферме под сэндвич панель
Фигасе прогончик на 5 м при шаге 4м

Таким прогоном можно весь пролет (12м) перекрыть с шагом 2-2,5м
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:22
#18
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Первый вопрос. Вы кто по специальности? Строитель? Или любитель строить? Второй вопрос. Что вам мешает заказать проект специалистам? Денег жалко?
То sandro. Так Вы возьметесь?
Может кому интересно будет?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71202
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2011, 15:49
#19
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Фигасе прогончик на 5 м при шаге 4м

Таким прогоном можно весь пролет (12м) перекрыть с шагом 2-2,5м
А ты посчитай - потом расскажешь
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2011, 17:11
#20
wsx


 
Регистрация: 13.08.2011
N. Novgorod
Сообщений: 14


А как посчитать, не зная уклона кровли? если как было сказано ферма будет 1-скатная, то и изгиб прогона будет 2х плоскостным.
wsx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлической фермы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите с расчетом плиты в scade anderson87 Расчетные программы 7 07.08.2011 00:13
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите с расчетом в Лире балочнои клетки пространственной фермы May Лира / Лира-САПР 2 10.04.2011 16:40
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! z-inside-z Лира / Лира-САПР 1 17.02.2011 04:54
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23