Подбор силового кабеля
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 3089
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Кабель нг каждый в своей трубе. Можно и в одной несколько кабелей, нормами не запрещается, нужно чтобы площадь сечения кабеля была по-моему не более 35% площади сечения трубы, но поверьте, два трёхсотых кабеля запихать в одну трубу будет не просто. И вообще в трубах только под дорогами, в местах пересечения с другими сетями, а так просто в земле прокладывается, он же бронированный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
я бы использовал алюминиевый кабель типа АПВБбШп в подполье ТП покрыть огнезащитой. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я что-то не обратил внимания на то что одножильный кабель. А это есть такое требование что фазы и ноль в одной трубе? Я знаю МЭК-овский стандарт там расписано как прокладывать кабели (но сейчас не буду туда лезть). Так вот мне интересно почему Вы считаете что обязательно в одной, или всё тот же МЭК-овский стандарт? Мне кажется что в земле в трубах без разницы в одной или нет, т.к. там расстояния между трубами нормальное + земля, а вот если в лотке прокладывать, то если например в одном лотке фаза А, в другом В и т.д. тогда да, при длинной линии возникают вихревые токи, поэтому надо прокладывать в пучке A,B,C,N.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
а в одной трубе это из ПУЭ ноль запрещено отдельно от фазных или что то того. Можно конечно и 1 кабель - одна труба, но это большие блоки из труб городить надо. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Вопрос по расчету тока. Вы не берете в расчет коэффициент мощности. Нагрузка полностью активная? Или проектируется компенсация реактивной мощности на стороне нагрузки?
Если нагрузка смешанная и коэффициент мощности будет 0,9, то I=1097 A, и по расчету длительно-допустимому току кабель ПвБбШв 2х(1*300) не проходит. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Всем добрый день.
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюми- ниевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешан- ных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допу- стимого длительного тока фазного провода. Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускает- ся лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В. И конечно Ваш: ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009, Еще раз Спасибо Вам за него... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. | Krokotalo | Поиск исполнителей | 0 | 23.05.2016 16:55 |
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле | Инзиля | Электроснабжение | 21 | 25.08.2014 01:55 |
Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка | Serg007 | Электроснабжение | 2 | 11.07.2013 15:43 |
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи | determinant | Архитектура | 3 | 06.08.2012 18:49 |
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? | Johnsay | Электроснабжение | 22 | 25.03.2010 12:10 |