Непрочитано 05.12.2018, 08:55 #1
Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности
MrBrown
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 218

MrBrown вне форума Вставить имя

Здравствуйте!
Просмотрел разные разделы форума по ключевому слову "энергоэффективность". Наибольшее число тем - в этом разделе, поэтому и мой вопрос здесь.
Итак: при расчёте сопротивления теплопередаче оказалось, что перекрытие подвальное и стены не соответствуют нормам.
Тем не менее расчёт энергоэффективности дал результат "-24%", то есть класс "С" - повышенный.
Бывает ли так, или где-то ошибка в расчётах?
Проверял, вроде всё по формулам...
Просмотров: 558
 
Непрочитано 05.12.2018, 09:08
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,621


Надо выдерживать все показатели - и элементные (сопротивления) и комплексное - удельная характеристика и класс.

Класс может вполне получиться, если сопротивление небольшого участка ограждающих конструкций ниже нормативного. Но это вряд ли пропустят.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.12.2018, 09:11
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 1,068


А на сколько не хватает теплосопротивления стен и перекрытия?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 09:17
#4
MrBrown


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 218


Для подвального перекрытия норм=3,72, а факт=0,838 м2*град.С/Вт
Для стен норм=2,99, а факт=1,496

----- добавлено через ~2 мин. -----
ShaggyDoc,
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но это вряд ли пропустят
Вот и я распереживался.
MrBrown вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:27
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 1,068


Цитата:
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Для подвального перекрытия норм=3,72, а факт=0,838 м2*град.С/Вт
Для стен норм=2,99, а факт=1,496
Чёт не сходится... ИМХО, надо проверять расчёт ЭФ... А он по постановлению 399 или по СП 50?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:48
#6
MrBrown


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 218


Komplanar, по СП 50
Дом старый, кирпичная 5-ти этажка, класс ЭЭ не должен, не может быть большим.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Ушёл в Поиск исполнителей

Последний раз редактировалось MrBrown, 05.12.2018 в 11:42.
MrBrown вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:34
#7
MrBrown


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 218


Вопрос решён. Ошибка найдена. Моя великая благодарность исполнителю.
MrBrown вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл sapsandwg23 SCAD 20 02.10.2018 10:59
ПК Лира-САПР (некоммерческая) 2013 R5. Эпюры и перемещение выводятся нормально, а вот при выводе результатов расчёта пишет, что нужно ещё что-то рассчитать. Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 6 18.09.2018 06:46
Сравнение результатов расчёта SCAD и Inventor. limvleo Расчетные программы 11 31.01.2018 01:02
Утяжеляете ли вы кровлю в зависимости от результатов расчёта пиковой ветровой нагрузки? kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 7 27.12.2017 16:31