Непрочитано 08.02.2015, 19:54
Опирание надколонника на колонну
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?? И судя по узлу из серии надколонник сварной, можно ли его использовать обычным двутавровым профилем. к примеру 30Б1 и пр. И рациональнее ли вообще этот надколонник, чем к примеру просто поднять выше колонну, и к колонне крепиться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надколонник.jpg
Просмотров: 3440
Размер:	253.6 Кб
ID:	143383  

Просмотров: 68124
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:25
#261
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А как вам такой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-06_162427.jpg
Просмотров: 111
Размер:	31.4 Кб
ID:	149215  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:27
#262
s7onoff


 
Сообщений: n/a


"Великий", тут в обе стороны может наклониться наверное.
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:28
#263
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Krieger, болт на срез подключаться может... я ранее и говорил - срез в крайние бруски скидываем, поворот - через центральный брусок, а болтами фиксируем. Это вот у каждой деталюхи своя роль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:29
#264
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, утолщение зачем? Без центрирующей прокладки с таким утолщением при хорошей жесткости плит и правильных болтах можно получить почти что абсолютно жесткий фланцевый узел. Утолщения - как у балки переменного сечения, позволят в данном случае обычное сечение считать на меньший момент.
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:29
#265
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Отвесртия там в верхнем листе овальные сделать надо будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:34
#266
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
утолщение зачем? Без центрирующей прокладки с таким утолщением при хорошей жесткости плит и правильных болтах можно получить почти что абсолютно жесткий фланцевый узел. Утолщения - как у балки переменного сечения, позволят в данном случае обычное сечение считать на меньший момент.
Утолщение только чтобы выровнять поверхности контакта по горизонтали. А так шарнир там нужен.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Krieger, болт на срез подключаться может... я ранее и говорил - срез в крайние бруски скидываем, поворот - через центральный брусок, а болтами фиксируем. Это вот у каждой деталюхи своя роль.
Думаешь не стоит городить? А если уклон большой? Хотя да, бруски в любом случае стоит добавить.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 06.05.2015 в 12:41.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:43
#267
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Утолщение только чтобы выровнять поверхности контакта по горизонтали. А так шарнир там нужен.
ИМХО косой срез по колонне проще и сильно дешевле. Не смог найти, но где-то в книгах вот точь-в-точь видел такой узел с фланцами и ВПБ. И там утолщение именно как капитель - воспринять пик на опоре неразрезной балки и соответственно снизить расчетный момент для сечения. Вот там это всё оправдано, ИМХО. А для шарнирного узла сильно излишне.
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:47
#268
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО косой срез по колонне проще и сильно дешевле. Не смог найти, но где-то в книгах вот точь-в-точь видел такой узел с фланцами и ВПБ. И там утолщение именно как капитель - воспринять пик на опоре неразрезной балки и соответственно снизить расчетный момент для сечения. Вот там это всё оправдано, ИМХО. А для шарнирного узла сильно излишне.
Просто хотел таким образом убрать скатную составляющую. Я такие шарнирные видел, но там уклон был где-то 15 градусов.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:50
#269
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, а куда денется скатная составляющая? Если усилие есть - его кто-то да воспримет)
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:57
#270
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


На горизонтальной поверхности это усилие не возникнет. А остальное брусками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-06_165450.jpg
Просмотров: 65
Размер:	15.4 Кб
ID:	149220  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:59
2 | #271
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


1)Центрирующий брусок приваренный к балке даёт возможность углового поворота опорного сечения ( такое решение встречается и под ветвями галерей)
2)2 бруска приваренные слева и справа от центрирующего являются противосдвиговыми упорами и дают возможность дышать рассматриваемому участку каркаса за счет зазоров по 20-30 мм...
3)Болты фиксируют положение балки при монтаже и для надежности остаются там навсегда
4)Овальные отверстия в поясном листе позволяют НЕ включаться болту в работу раньше времени - первым в работу вступить должен брусочек-противосдвиговый упор.
5)У Катюшина есть местное услиление листа стенки колонны - но его каркас отработан до мелочей и просчитан наперед. Делая индивидуальные каркасы вынужден идти на унификацию принятых решений и в то же время узел должен отражать работу расчетной предпосылки
6)Если примыкать сбоку у колонне, то нельзя поднимать постановку болтов выше нейтральной линий балки - будете его рамить.
7) Если высота сечения колонны оцень большая а реакция велика нужно учесть узловой момент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 13:00
#272
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, усилие в балке-то возникает. Вот такой система быть не сможет, одна из опор (или обе) будут эту скатную воспринимать, вопрос только как)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-05-06-005.png
Просмотров: 36
Размер:	2.6 Кб
ID:	149221  
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 13:08
#273
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Arikaikai, а кто такой Валера?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 13:51
#274
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Krieger, усилие в балке-то возникает. Вот такой система быть не сможет, одна из опор (или обе) будут эту скатную воспринимать, вопрос только как)
А откуда там скатная?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 13:55
#275
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А откуда там скатная?
Уклон 10% и более...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 14:07
#276
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Все, пардон. Запутался в понятиях.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 14:35
#277
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
одна из опор (или обе) будут эту скатную воспринимать, вопрос только как)
Если одна опора шарнирно-подвижная, а вторая шарнирно-неподвижжная, то горизонтальной реакции опоры не будет, нечего воспринимать. А продольное усилие в элементе будет, это да.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 14:40
#278
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
продольное усилие в элементе будет, это да.
Маленькое - до 10%, чуть больше - уже ощущается... и упрется оно в 2 бруска - один на одной колонне, другой на другой колонне....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 16:29
#279
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Маленькое - до 10%, чуть больше - уже ощущается... и упрется оно в 2 бруска - один на одной колонне, другой на другой колонне....
Никуда оно не "упрётся". Скатное усилие в элементе будет, да. А вот горизонтальной реакции опоры нет.
Offtop: И где этот Валера шляется?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 06:21
#280
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Да что вы мне мозги пудрите, блин. Вот два варианта, если пренебречь болтами, брусками и силой трения, в каком случае балка скатится с опор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-07_101545.jpg
Просмотров: 93
Размер:	29.9 Кб
ID:	149295  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06