Доброго всем дня!!! Дело обстоит вот какое.
хотим проектировать наружную стену, где заполнением будет служить перлитовые панельки. Плотность этих панелей 500кг/м3, кубиковая прочность до 20кг/см2. Вопрос 1. Эти панельки могут ли изменить расчетную модель? (типо во время сейсмики в своей плоскости оказать сопротивление) Вопрос 2. если ети Перлитовые блоки ставить снаружи каркаса, какие связи посоветуйте? на этом этапе мне интересует только конструктив, про технологичность, теплоизоляцию пока не думаем. Спасибо! |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
1. Нет не могут. Можно конечно учесть их жёсткость, но сами они ничего нести не будут.
2. Такие, чтобы после толчка эти панельки отлетели без какого ущерба для каркаса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
Тигран, в Армении уже был печальный опыт "новаторского" строительства( Коли не сможете привлечь к проектированию хороших специалистов по сейсмике и подкрепить их расчёты опытами - не стоит пытаться применить лстк в строительстве пятиэтажки в сейсморайоне. Последний раз редактировалось крокодил, 04.11.2014 в 19:29. Причина: как-то так)) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Если имеется ввиду Спитакское землетресение, там ничего нового не строили. Мы стараемся привлеч, идут работы. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
ЛСТК для многоэтажного строительства не пригодны. В сейсмике тем более. Даже ж/б каркас с заполнением не пригоден для сейсмики. Заполнение увеличивает сейсмическую нагрузку, но само ничего не несёт. Гораздо лучше навесные панели не создающие дополнительной жёсткости.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Ну я раньше в этом был уверен. ну по крайней мере думал что если и получиться то будет экономически не эффективным, А вот когда я Айрумяна спросил... "А как Вы думайте, можно ли проектировать 5 этажный доме с сейсмикой 9 бал, и будет ли здание экономичным"? он ответил " думаю да"!
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
У ЛСТК вполне определённая ниша - быстровозводимые здания типа "Сарай" (с тюрского не переводить!).
Даже в несейсмических районах многоэтажки из ЛСТК не строят. Offtop: Что-то адептов ЛСТК не видно. Может они что посоветуют?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 62
|
Цитата:
Думать он может всё что угодно, только жить в таком доме сам не будет. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
А Вы купили бы сами? А Айрумян?)) Угу, только производителям ЛСТК этого мало, поэтому сейчас из ЛСТК скоро и мосты начнут делать и атомные станции таким темпом. Offtop: По запросу "обрушение стеллажей" вываливается куча роликов, когда эти стеллажи падают при контакте с погрузчиком. Причем падает стеллаж целиком, а иногда и несколько при том, что удар был в одну стойку. А что мешало сделать отбойники для погрузчиков? Затраты - копейки, но у нас любят экономить, ведь именно у экономившего погрузчик никогда в нагруженный стеллаж не въедет. Любят у нас экономить. Только экономия получается такая: сэкономил копейку - потерял рубль. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
всё правильно он ответил, здание из ЛСТК будет экономичным, но как у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, и проектировать 5 этажный дом в районе с сейсмичной активностью в 9 баллов тоже можно, только строить нельзя, но об этом вы его не спросили, а он промолчал...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |