Непрочитано 13.12.2017, 19:50 #1
ЛИРА-Сапр 2013 R4. Не показываются моменты в основании металлической башни, как получить их?
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 78

rust450 вне форума Вставить имя

Добрый вечер!
Веду расчет металлической башни(из трубы) служащая для крепление дымовых труб (4шт.). Трубы из сэндвича.
Пытаюсь посчитать нагрузку на фрагмент (для фундаментов), выдает, как мне кажется, маленькие моменты в основании башни (0.2т*м).
В чем ошибка, если она есть?

По конструкции:
Башня 2х2м квадратная высотой 30м, выполнена из труб.
Служит для крепления 4 труб из сэндвича (800мм).

Вложения
Тип файла: lir дымовая труба2м.lir (57.0 Кб, 29 просмотров)

__________________
Только в начале пути
Просмотров: 1345
 
Непрочитано 13.12.2017, 20:09
#2
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 48


Добрый вечер. У вас конструкция - пространственная ферма. Момент в основании башни в целом проявляется в попарном сжатии и растяжении поясов от действия поперечных нагрузок. Небольшой момент в основании в отдельных поясов возникает из-за их жесткой заделки в фундамент.
Trendkill на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 20:25
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 78


Trendkill, А каким образом можно определить момент который действует на фундамент, для его последующего расчета?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.12.2017, 20:34
#4
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 48


Если планируется выполнить один общий фундамент - момент вычисляйте путем умножения нормальных усилий в поясах конструкции на плечо (расстояние от осей поясов до оси фундамента в плоскости действия момента). Если под каждый пояс будет свой столбик, то в качестве расчетного момента следует принять момент из лиры, но в таком случае не забудьте проверить фундамент на выдергивание.
Trendkill на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 20:56
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 78


Trendkill, Все предельно понятно, спасибо!
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.12.2017, 17:28
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,391


В вашей задаче неверно задан ветер с учетом пульсации, статический ветер учитывается дважды.
Кроме того, значения ветрового давления маловаты для 2-го района, возможно вы забыли учесть ветер, действующий на 4 трубы d800.
__________________
:drinks:
Liam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 22:51
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 78


Liam, Я думал так: один ветер статический для учета статики, второй неактивная и пульсационная для учета пульсации. Это верно? или надо добавить только неактивное и пульс?

Да забыл учесть, спасибо за замечание, исправил
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.12.2017, 10:13
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,391


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Liam, Я думал так: один ветер статический для учета статики, второй неактивная и пульсационная для учета пульсации. Это верно? или надо добавить только неактивное и пульс?
Почитайте справку, посмотрите пример №5 к Лире, там все разжевано.
Создается 1 неактивное загружение, в которое входит статический ветер и 1 динамическое (пульсационное), в которое после расчета войдет и статика и пульсация.
__________________
:drinks:
Liam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.12.2017, 11:47
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,908


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Если планируется выполнить один общий фундамент - момент вычисляйте путем умножения нормальных усилий в поясах конструкции на плечо (расстояние от осей поясов до оси фундамента в плоскости действия момента).
Это не вполне верно, так как к поясам у опор в общем случае примыкают еще и раскосы, воспринимающие часть опорной реакции. Если уж делать так, то нужно брать нагрузки от отсеченной части.

Я делаю по-другому. Коопировую на всякий случай расчетный файле и уже в нем уже произвожу дальнейшие действия. В уровне опор соединяю стойки по внешнему контуру и провожу диагонали для 4-х угольной башни или медианы для треугольной. Тип КЕ для контурных элементов - 4, для диагональных - 5 с шарнирами у стоек. Жесткость задаю параметрически EA=1000000 (т) EI=500000 (тм2). В точке пересечения ставлю вертикальный стерженек длиной 0,1 (м), такой же условной жесткости, закрепленный в основании по всем 6-и степеням свободы и жестко примыкающий к горизонтальным диагональным элементам. После расчета в нижней точке этого стерженька появляются все усилия для фундамента в целом. Чем короче опорный стержень, тем полученный результат теоретически точнее, но тут могут вступить в силу математические проблемы потери точности. Поэтому за критерий верности результата я беру максимальное усилие в опорных стойках: если результат изменился в пределах 1%, то считаю расчет верным, если нет - экспериментирую с жесткостями и длиной опорного стерженька.
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:18
| 1 #10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,391


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не вполне верно, так как к поясам у опор в общем случае примыкают еще и раскосы, воспринимающие часть опорной реакции. Если уж делать так, то нужно брать нагрузки от отсеченной части.

Я делаю по-другому. Коопировую на всякий случай расчетный файле и уже в нем уже произвожу дальнейшие действия. В уровне опор соединяю стойки по внешнему контуру и провожу диагонали для 4-х угольной башни или медианы для треугольной. Тип КЕ для контурных элементов - 4, для диагональных - 5 с шарнирами у стоек. Жесткость задаю параметрически EA=1000000 (т) EI=500000 (тм2). В точке пересечения ставлю вертикальный стерженек длиной 0,1 (м), такой же условной жесткости, закрепленный в основании по всем 6-и степеням свободы и жестко примыкающий к горизонтальным диагональным элементам. После расчета в нижней точке этого стерженька появляются все усилия для фундамента в целом. Чем короче опорный стержень, тем полученный результат теоретически точнее, но тут могут вступить в силу математические проблемы потери точности. Поэтому за критерий верности результата я беру максимальное усилие в опорных стойках: если результат изменился в пределах 1%, то считаю расчет верным, если нет - экспериментирую с жесткостями и длиной опорного стерженька.
Как всё запутано... чтобы определить усилия в узле - достаточно добавить в него жесткий КЭ56 и соединить этот узел с опорными узлами стоек абсолютно жестким телом (АЖТ).
__________________
:drinks:
Liam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:51
#11
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 48


IBZ, не спорю, в общем случае раскосы тоже учитывать нужно, но у автора на фундаменты приходят только пояса.
Trendkill на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-Сапр 2013 R4. Не показываются моменты в основании металлической башни, как получить их?

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 19.09.2016 17:38
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали aleks_pos Лира / Лира-САПР 4 30.07.2015 12:43

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||