Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,833

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152275
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:46
#221
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
попробуйте ферму и балку задать на разных вариантах связей. В балке разницы не будет (откуда в чистой балке N, не правда-ли?). А вот в ферме...
Абсолютно согласен с Вами. Но всё таки как задавать в скад? В одной литературе одно, в другой - другое.

Последний раз редактировалось Prisoner, 06.02.2013 в 12:34. Причина: Ошибка
Prisoner вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 13:04
#222
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Задавайте классически. Иначе: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94006
 
 
Непрочитано 06.02.2013, 13:22
#223
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Задавайте классически. Иначе: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94006
Спасибо. И если не трудно, взгляните ещё на один расчёт. Смущает несиметричность результатов расчёта по оси X. И стоит ли задавать распорткам шарнир как по оси Y, так и по оси Z? По мне так стоит. Просто некоторые им вообще шарниры не задают. Вопрос почему?
Вложения
Тип файла: rar 4 - 2.rar (3.2 Кб, 83 просмотров)
Prisoner вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:25
#224
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Подскажите пожалуйста почему у меня в основании печи, в центре (2500 по оси Z) происходит "провал", как мне от этого избавится?
Вложения
Тип файла: rar ЗПТ-20печьцеликомсраспоркамиконвекции.rar (28.4 Кб, 87 просмотров)
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:53
#225
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от ramchish Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста почему у меня в основании печи, в центре (2500 по оси Z) происходит "провал", как мне от этого избавится?
Пока могу сказать одно: проверьте вектор сейсмики по оси Y.

Последний раз редактировалось Prisoner, 07.02.2013 в 12:55. Причина: описка
Prisoner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:10
#226
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Добрый день! Господа инженеры помогите разобраться. Откуда в поясах фермы на приопорных участках взялись такие большие моменты, вроде везде раскосы шарнирно примыкают. Схему прилагаю. Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: zip 24+18+18.zip (2.6 Кб, 111 просмотров)
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:32
#227
CyberCoHuK


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Добрый день! Господа инженеры помогите разобраться. Откуда в поясах фермы на приопорных участках взялись такие большие моменты, вроде везде раскосы шарнирно примыкают. Схему прилагаю. Заранее спасибо.
Ну так если примыкание фермы жёсткое, вот в заделке и момент. Ничего необычного
CyberCoHuK вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:43
#228
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от CyberCoHuK Посмотреть сообщение
Ну так если примыкание фермы жёсткое, вот в заделке и момент. Ничего необычного
Примыкание как раз шарнирное прилагаю схему в Автокаде
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
разрез 24+18+18.dwg (197.6 Кб, 4893 просмотров)

Последний раз редактировалось jenya813, 12.02.2013 в 17:48.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 19:04
#229
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Примыкание как раз шарнирное прилагаю схему в Автокаде
Так Вы и задайте в скаде шарнирное примыкание фермы, у Вас оно задано жестким.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 19:53
#230
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Так Вы и задайте в скаде шарнирное примыкание фермы, у Вас оно задано жестким.
Скажите, а как правильно это сделать с помощью "установки связей в узлах"? либо через "условия примыкания стержней" с помощью одиночного шарнира?

Последний раз редактировалось jenya813, 12.02.2013 в 20:18.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 06:14
#231
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Скажите, а как правильно это сделать с помощью "установки связей в узлах"? либо через "условия примыкания стержней" с помощью одиночного шарнира?
Точно так же, как вы задали шарнирное примыкание раскосов к поясам ферм, с помощью "установка шарниров" на поясах.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:08
#232
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Точно так же, как вы задали шарнирное примыкание раскосов к поясам ферм, с помощью "установка шарниров" на поясах.
Спасибо что уделяете время моему вопросу! Вообщем подправил расчетную схему, добавил на приопорном участке раскос и вроде бы все стало нормально и моменты терпимые. Начал проверять сечения в постпроцессоре тоже все проходит и вот закрались сомнения а правильно ли я задаю коэффициенты расчетной длинны, ранее писал на эту тему в другой ветке, но ответа так и не получил. Не могли бы Вы глянуть алгоритм по которому я их задавал. Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: zip 24+18+18.zip (2.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf алгоритм определения коєф..pdf (16.8 Кб, 162 просмотров)
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 12:14
#233
Юлия Серенко


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: говорит, что больше?)

Какие именно, к примеру? Вроде глянул - достаточно адекватные трубы. Хотя у меня нет прям большого опыта ^_^

Двутавры... Ну общие ошибки вот на скриншоте:
1) Не проходят сечения по предельной гибкости, которая задана для изгибаемых элементов почему-то = 120. Ставьте 400, для изгибаемых элементов этот параметр не регламентируется нормами
2) Почему в плоскости XoZ коэффициент равен 1? Почему в XoY = 0,5? XoZ - вертикальная плоскость, там балка является неразрезной двухпролетной. XoY - в ней судя по всему вообще раскрепление через каждый метр.
Коэффициент расчетной длины в плоскости ХоZ при расчете балок не используется, точнее он нужен для проверок по гибкости, а гибкость ля балок не нормируется.
А вот как быть с коэффициентом в плоскости ХоУ для многопролетных неразрезных балок. У меня шарниры не врезные, нужно ли их учитывать при расчете коэффициентов расчетной длины? Или балку считать как 2-х пролетную и тогда на каждом пролете коэффициент р.д. в плоскости ХоУ будет равен 1 для каждой из 2-х частей, либо 0,5 для всей балки?
Юлия Серенко вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 18:28
#234
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Спасибо что уделяете время моему вопросу! Вообщем подправил расчетную схему, добавил на приопорном участке раскос и вроде бы все стало нормально и моменты терпимые. Начал проверять сечения в постпроцессоре тоже все проходит и вот закрались сомнения а правильно ли я задаю коэффициенты расчетной длинны, ранее писал на эту тему в другой ветке, но ответа так и не получил. Не могли бы Вы глянуть алгоритм по которому я их задавал. Заранее спасибо!
Тема многократно обсуждающаяся на форуме.
По Вашей алгоритм схеме:
Начнем с того что XoZ -местная вертикальная плоскость (плоскость изгиба), XoY -местная горизонтальная плоскость (из плоскости изгиба)
Для начала определитесь какую расчетную длину Вам нужно получить. Судя по схеме верхний пояс не раскреплен из плоскости изгиба соотв. его расч. длина равна полной длине 24.74м. В плоскости ВП раскрепляется решеткой и его расчетная длина равна длине ВП одной панели 1.55м.
Далее нужно выбрать весь или часть ВП и записать коэфф-ты такие, с помощью которых мы получим длины, которые мы определили выше.
Если выделить конструктивным элементом такой длины как показано у Вас в алгоритме (12.37м) то коэф. в плоскости (XoZ) 1.55/12,37=0,125,
из плоскости (XoY) 24.74/12.37=2.
Посмотрите эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92133

Неразрезные пояса ферм это так и задумано, или все-таки не хватает щарниров по длине поясов?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 20:26
#235
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Судя по схеме верхний пояс не раскреплен из плоскости изгиба соотв. его расч. длина равна полной длине 24.74м.
Прошу прощения на схеме я не показал прогоны покрытия, они идут с шагом 3м. т.е делят ВП с одной и другой стороны относительно конька на 4 части
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Если выделить конструктивным элементом такой длины как показано у Вас в алгоритме (12.37м) то коэф. в плоскости (XoZ) 1.55/12,37=0,125,
У нас с Вами коэф. в плоскости (XoZ) ВП совпал только мы их по разному нашли, я искал их с помощью полуволн синусоиды воображаемой линии потери устойчивости в пределах элемента т.е. количество полуволн 8-шт так как на длине пояса (по одну сторону от конька) расположено 8 панелей фермы и получается 1/8=0.125. А вот в плоскости (XoY) не совсем понятно, если считать по Вашему то должно быть 3/12=0.25 (3-длина между точками разкрепления из плоскости (XoY) с помощью прогонов покрытия;12-длина ВП по одну сторону от конька), и с помощью полуволн синусоиды 1/4=0.25 (4-количество полуволн синусоиды) я это так понимаю.


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Неразрезные пояса ферм это так и задумано, или все-таки не хватает щарниров по длине поясов?
Уголок же используют цельный (12м.) значит неразрезная балка получается. Разве что в месте стыка шарнир нужно поставить

Последний раз редактировалось jenya813, 14.02.2013 в 22:34.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 12:21 Перемещения узлов фермы
#236
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 86


Доброго времени суток! Помогите разобраться с фермой. Конкретно интересуют перемещения узлов в вертикальной плоскости. У меня они получаются порядка 200мм. При расчёте в других программах (Lira и Wolsink) перемещения порядка 20мм. Вот я и не могу понять, где у меня ошибка.
Вложения
Тип файла: rar Ferma.rar (77.9 Кб, 81 просмотров)
H0B вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 12:42
#237
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
получаются порядка 200мм. При расчёте в других программах (Lira и Wolsink) перемещения порядка 20мм
Даже не смотря в схему явно напрашивается вопрос - уверены в единицах измерения? Может быть в лиру задаете в кН, а в скад в тс?
 
 
Непрочитано 15.02.2013, 13:06
#238
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
уверены в единицах измерения
Уверен. Единицы измерения сил, сечения профилей, геометрия - все одинаковое. Самое смешное, что усилия в стержнях практически совпадают.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 13:09
#239
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Уверен. Единицы измерения сил, сечения профилей, геометрия - все одинаковое. Самое смешное, что усилия в стержнях практически совпадают.
А модули упругости элементов?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 13:18
#240
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
А модули упругости материалов?
Вы правы. При задании сечений в SCAD забыл указать материал (по умолчанию взяло значения тяжелого бетона). Запомню на будущее.
Спасибо.
H0B вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58