Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2011, 15:13 #1
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Начну с предыстории. В 2007 году было начато строительство 10-ти этажного жилого КПД. В 2009 стройка была остановлена (возвели 5 этажей). В 2011 стройку решили возобновить, но предварительно потребовали провести техническое обследование.
Основные конструкции:
-фундамент свайные с монолитным железобетонным ленточным ростверком;
- стены наружные – навесные 3-х слойные панели.
- внутренние поперечные стены - несущие сплошные железобетонные панели толщиной 160 мм.
По результатам визуально-инструментального обследования установлено:
- ростверк сечением 500×500 мм повреждений не имеет прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В20;
- по некоторым несущим стеновым панелям (около 3% от общего числа смонтированных) выявлены вертикальные и наклонные трещины, шириной раскрытия от 0,1 до 0,5 мм (некоторые трещины сквозные) распространяющиеся по всей высоте панели (поврежденные панели расположены в разных местах и на разных этажах). Прилагаю фото, к сожалению на нем трещину не видно, поэтому показал ее схематически.

Вопрос следующий: согласно ГОСТ 12504-80* «Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий»
3.10.5. В бетоне панелей, поставляемых потребителю, не должно быть трещин, за исключением местных поверхностных усадочных и других технологических трещин шириной не более 0,2 мм.
Примечание: Допускается до 1 января 1991 года по согласованию предприятия-изготовителя с проектной организаций - автором привязки проекта здания, потребителем и заказчиком поставка панелей, не имеющих замоноличенной электропроводки, со сквозными трещинами в бетоне шириной до 0,3 мм при условии выполнения требований к длине, расположению и заделке этих трещин в панелях и указаний по применению панелей в зданиях, приведенных в приложении 2.

Подскажите, пожалуйста, как поступить с панелями, которые имеют сквозные трещины, шириной раскрытия до 0,2 мм. Искренне буду признателен вам, за ваши профессиональные советы. Всем желаю удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1030442.JPG
Просмотров: 1080
Размер:	57.6 Кб
ID:	62322  

Просмотров: 11929
 
Непрочитано 30.06.2011, 15:53
1 | #2
maks200280


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32


Я бы для начала маячки поставил. В процессе монтажа могли возникнуть?
maks200280 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 16:03
1 | #3
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Фотографии действительно очень плохие ничего не видно, из описания не понятно какие перекрытия, а трещина расположена в месте расположения каких-то стыков в плитах перекрытий. На мой взгляд в этой ситуации важнее всего выявить причину возникновения трещин. Далеко не факт что это заводской брак. Вполне возможны какие-либо деформации в конструкциях. Здание было брошенным долгое время, соответственно основание замачивалось, промерзало, железобетонные конструкции и самое главное их узлы крепления мокли-корродировали, замерзали-оттаивали, возможно в каких-то местах и монтаж элементов был завершен не до конца. Деформации вполне вероятны, а деформации в таком панельном здании могут происходить совсем не так как в кирпичном. Надо смотреть наиболее слабые сечения конструкций и сопряжение жб элементов.
А вот по поводу восстановления конструкций с трещинами это вопрос более простой - инъектирование эпоксидными составами дает хорошие результаты. Но применять надо именно специальные инъекционные составы, имеющие необходимую подвижность и другие свойства для этих целей.
Кстати ГОСТ на который вы ссылаетесь предъявляет требования к изделиям, поставляемым с завода. А сейчас вы уже работаете с конструкциями здания, что предполагает несколько другой подход.
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 17:03
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Про перекрытия я упустил. Панели перекрытия сплошные железобетонные, толщиной 160 мм. Да конструкции здания замокали, консервация здания должным образом не была произведена. Трещины в стеновых панелях расположены в разных частях - либо посередине, либо смещены к какому-то краю панели. Но следует отметить, что трещин в стыках наружных продольных и внутренних поперечных стен мы не выявили ни на одном этаже из 5. В любом случае еще раз спасибо вам. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 12:30
#5
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41


Добрый день! В продолжении темы, задам вопрос, имеется панельное здания 1984 года постройки со следующим дефектом (приложение) на панель опирается лотковая панель покрытия + в плане в этом месте расположена лифтовая шахта. Ремонт и усиление выполнялись в 2012 году ,после чего раскрытие продолжается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-06-18 at 18.37.44.jpeg
Просмотров: 385
Размер:	59.7 Кб
ID:	203686  
Alex_rus вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:45
#6
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Добрый день! В продолжении темы, задам вопрос, имеется панельное здания 1984 года постройки со следующим дефектом (приложение) на панель опирается лотковая панель покрытия + в плане в этом месте расположена лифтовая шахта. Ремонт и усиление выполнялись в 2012 году ,после чего раскрытие продолжается.
Замена или страховочная рама усиления по контуру панели. Её уже ничто не поможет.
Максимально устраните вибрацию от грузоподъёмного оборудования.
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?