Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Схемы расположения конструкций покрытия нет, но там все по стандарту, здание без крана. Последний раз редактировалось Mistake, 19.07.2015 в 13:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Бармаглотище, огорчаешь ты меня, елки зеленые . Даже из приведенного мной узла видно что стойка К2 не является основной несущей. Ты критикуешь не видя рамы в целом. Поверь К2 чувствует себя прекрасно, в УНИКОНЕ грамотные специалисты (это не рекламма, не являюсь сотрудником фирмы и не работаю с ними, просто повезло видеть некоторые их решения, на мой взгляд простые и эффективные, ну у каждого свой стиль работы конечно). Да, по поводу узла я вовсе не рекомендовал применить его в чистом виде совет Mistake именно приспособить узел подразумевает его переработку, мне лень было перерисовывать на овальные отверстия и все остальное, но за базовый принять можно. Просто мне кажется что Mistake неплохо разбирается сам и незачем все разжевывать. Теперь по связям, DEM вроде намекает что ферма изначально не расчитывалась на нагрузки приложенные из плоскости. Mistake накидай связи по нижнему поясу ферм, 95% что нижний пояс фермы не пройдет если такая нагрузка есть и в точках где подходят стойки понадобится добавить дополнительные элементы чтобы развязать низ ферм из плоскости.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А еще видно, что ригель в этом узле передает вертикальную нагрузку на "неосновную" стойку К2. И даже если ты не затянешь эти два высокопрочных болта М16 на свои 10 тонн и у тебя там овальные отверстия - ригель прогнется на (15мм-катет шва) по основному виду либо на (10мм - катет шва) по разрезу и просто упрется в оголовок К2. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.07.2015 в 02:17. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Манифест
Да есть ошибки в Униконовских сериях и довольно спорные узлы.... Этот узел тоже довольно спорный, главспец нарисовал на бумажке, а девочка начертила на компе...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
А что там под балкой 140мм? Песок? Стяжка?
Вообще, как мне кажется, делать подвижные узлы на овальных отверстиях не стоит. Так или иначе болты затянут и сила трения будет держать узел и пока она будет его держать - будут передаваться усилия, которые не должны передаваться. Если не затягивать, то раскрутятся и выпадут нафиг. Это надо двумя ключами стягивать гайку и контргайку между собой, кто этим заниматься будет? Затянут как везде и скажи спасибо если не обварят. Овальные отверстия только для выверки под монтажные болты годятся.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А котнтрагайкам вы не доверяете???
На крайняк и обварить болты можно... PS. Хотя в целом согласен, лучше делать листовой шарнир.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Сссориии Я имел ввиду обварить болт в районе гайки.... От раскручивания, если не доверяем контрагайкам....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 20.07.2015 в 10:09. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Ну слушай, такое решение применялось не раз.... Вообще тут люди то настройке бывают??? Или только по СНИПу проектируют???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Нет, если не затягивать. Раньше занимался обследованием. Все подобные узлы были, либо намертво затянуты (и подвижек никаких не было), либо болтались как карандаш в стакане с зазорами в пару сантиметров.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище & Krieger
В целом то согласен, в этом отношении листовой шарнир надежнее. Но с другой стороны, узел с овальными отверстиями проще в изготовлении.. Z - образную пластину из 8-10 мм стали, не везде могут изготовить.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Во как идея, использовать 2 прокладки из промассленого паронита.
Тогда даже если затянут до упора, то соединение проскользнет..... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
PS. А механизмы в сейсмике активно применяются, при активной сейсмозащите.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
DEM, ошибаешься. Сейсмика раз в 1000 лет.
Без сейсмики никаких механизмов нет. А при твоём решении каждые полгода скрипеть будет. Крепить этажерку к ферме - извращение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бахил
Ну и пусть скрипит.... Это не этажерка вроде, а фахверковая колонна.... Узел спорный, но уж по лучше униконовского..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Извиняюсь за свое косноязычие (что то никто меня не понял). Бармаглотище
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну а вобще спорить с вами не буду листовой шарнир конечно лучше. Но автор я так понял ищет альтернативный вариант ----- добавлено через ~6 мин. ----- Krieger не, это не стяжка это кровельная панель подшитая изнутри а сверху по прогонам профлист (здание холодильника например) Просто штриховка путает ----- добавлено через ~30 мин. ----- Бармаглотище, сечас под рукой нету этого материала. Просто там показано условно, похоже это лист согнутый буквой Г. Прогон я бы тоже не поднимал (наверно сварной шов опорного листа помешал прижать прогон к ферме, фиг знает) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |