Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2016, 08:25
Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
krav4ik-
 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14

Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 793
Размер:	109.7 Кб
ID:	172892  

Просмотров: 13862
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
а что тогда?
Я бы считал что ничего -- просто внешняя нагрузка.

Если уж очень надо включить трубопровод в работу колонн то в плоскости это скользаящая шарнирная опора, из плоскости -- неподвижная шарнирная. Только это обосновывать надо, вам об этом в #16 написали.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


krav4ik-, вполне себе жесткий. Надеюсь эксперту расчеты формально нужны. Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
План базы еще дайте. Похоже на жесткий.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:45
#24
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 211
Размер:	44.2 Кб
ID:	172901  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:46
#25
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
Нужны остальные виды. По данной картинке, база больше похожа на жесткую.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:49
#26
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Ознакомилась.
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 240
Размер:	46.3 Кб
ID:	172902  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот
База однозначно жесткая в данном конкретном случае.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод. Зависит от соотношения размеров наверное и от жесткости труб и от конструктива узла ниже этого кожуха, я никогда не проектировал ползуны, но что-то подсказывает, что намек на ползун есть.

Раскрепления от линейных смещений наверху нет - и это 100%.

А вообще - внизу довольно жестко и ветви ориентированы так, чтоб было жестко. Голосую за двойку)
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Без сомнений база жесткая.
Считайте ваши колонны с жесткой заделкой внизу и консоль сверху, трубопровод нагрузкой.
Не забудьте проверить прочность анкерных болтов.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:54
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
ну это узел, шарнирный в плоскости перпендикулярно стенке, а у вас в плоскости стенок явные развитые базы...
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:55
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Ознакомилась
Ну тогда вы должны знать п. 3.6 и рис 31 на стр 42
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:58
#32
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод.
Шутить изволите?
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху: через два хомутика, еще хрен знает как закрученных (с люфтом или без). Опять же есть ли зазор между трубой кожухом и самой трубой и чем он заполнен. Это не подвижная заделка, это скорее ничто.

Последний раз редактировалось SkyFly, 04.07.2016 в 10:17.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:23
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху
не представляю себе по картинке, что там. Потому и пишу:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
от конструктива узла ниже этого кожуха

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Это не подвижная заделка, это скорее ничто
Ну раз есть уверенность, то придется согласиться.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:25
#34
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


и всё же! точно жесткий узел? в двух плоскостях? в пособии ведь написано что шарнирный узел в двух плоскостях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 101
Размер:	26.8 Кб
ID:	172906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 99
Размер:	44.2 Кб
ID:	172907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 95
Размер:	46.3 Кб
ID:	172908  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:26
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


krav4ik-, чем жесткий узел от шарнирного с точки зрения схемы и расчета отличается? Вот и проверьте будет он у вас жестким или нет

----- добавлено через 33 сек. -----
Особое внимание на анкерных опорах
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:48
#36
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Пожалуйста объясните почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
и ещё: вверху в плоскости перпендикулярной оси трубопровода тоже нет закрепления, как и в плоскости оси трубопровода?
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 11:00
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


krav4ik-, из плоскости у вас стойки развязаны между собой, для всей стойки свободный конец, для каждой ветви длина между распорками

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
Потому что болты разнесены на достаточном расстоянии, есть траверсы, пластинка базы тонковата только, и какой-то момент эта база определенно способна воспринять.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 05:55
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Все элементарно: тут резко попутали скользящую опору трубопровода (эфто применяется для разгрузки опорных конструкций от горизонтальных усилий от трубопроводов) со способом раскрепления стоек. Нужно считать, что стойки стоят аки члены, и все. Т.е. у автора вверху НЕТ раскрепления. Причем у него ДВЕ схемы: первая схема (где решетка еще есть) - это две стойки, объединенные в одной плоскости в одну, т.е. ветви имеют расчетную в перпедндикулярном трубам плоскости, равную шагу решетки. Вдоль труб мю=2. Во втором рисунке - просто два свободных в обоих плоскостях члена - мю=2 в любом направлении.
На втором рисунке решетка "растворилась" видимо неосознанно, чисто геометрически не разместившись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 08:35
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Не читал всю тему.
В плоскости эстакады при наличии анкерных блоков мю=1
из плоскости закрепление жесткое и мю для составного сечения мю=2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетные длины.jpg
Просмотров: 156
Размер:	31.4 Кб
ID:	172947  
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:12
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37