| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)

Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2018, 08:05 | 1
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
Alexandr_27
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94

Очень мало или совсем нет типовых решений по фермам, колоннам и пр. с применением квадратного/прямоугольного профиля.
Посоветуйте серию, т.к. ни в молодечно, ни в других сериях (типа Уникон) я не могу найти типовых узлов, именно с применением труб.

Особенно интересует узел примыкания фермы к колонне.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1199
Размер:	6.4 Кб
ID:	204510  

Просмотров: 10812
 
Непрочитано 18.07.2018, 11:59
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, все верно, нижний столик там зачем ?
На монтаж с запасом взял. И прокладки на него выставить. Пакетом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 12:09
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И прокладки на него выставить. Пакетом.
А если его приварят выше проектного положения ферма будет опираться через нижний пояс, то не очень хорошо получится.
Нижний столик бы убрать, а в уголках на сечении "б-б" сделал овальные отверстия.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 12:34
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Нижний столик бы убрать
Однозначно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 13:19
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


я бы изменил для начала решетку и нижний сделал опорным с раскосом, а не верхний, далее по типу серии 2.440-2 "Узлы покрытий".
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 15:22
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А если его приварят выше проектного положения ферма будет опираться через нижний пояс, то не очень хорошо получится.
Я предполагал при выдаче решений заводское полнокомплектное изготовление каркаса монтируемого на постоянных болтах нормальной прочности и нормальной точности.
Эта рекомендация к соответствию запроектированного расчетным предпосылкам изложена у Горева. Только в свете узла сопряжения фермы с колонной - чтобы ферма не подвисала на болтах.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Нижний столик бы убрать, а в уголках на сечении "б-б" сделал овальные отверстия.
Согласен - столик можно убрать, но отверстия большего диаметра вместо овальных ибо проще. Болт 20 мм, отверстия 28мм.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я бы изменил для начала решетку и нижний сделал опорным с раскосом, а не верхний, далее по типу серии 2.440-2 "Узлы покрытий".


----- добавлено через ~14 мин. -----
Ну про балку я сказал.... чего уж там...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 11:56
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Момент не планируется передавать.
Ну тогда за чем дело встало? Нижний пояс до колонны не доводить, опирание сделать сверху аля Молодечно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 12:06
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нижний пояс до колонны не доводить, опирание сделать сверху аля Молодечно.
Ну так ТС хочет жёсткое защемление, чтобы мю было меньше 2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 12:17
1 | 1 #28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так ТС хочет жёсткое защемление, чтобы мю было меньше 2.
защемить, но момент не передавать?

Судя по усилиям, габариты здания весьма скромны. Ну так может создать жесткий диск по всему покрытию (через профнастил или связями по всему покрытию) с "замыканием" на несущий торцевой фахверк с верт. связями? Мю у колонн тогда будет равно 1 даже при шарнирном опирании.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..? Sergey_v Лира / Лира-САПР 4 25.09.2017 23:39
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП ЛАО Металлические конструкции 70 27.12.2015 20:05
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? student-PGS Металлические конструкции 15 03.07.2014 14:35
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17