| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2011, 12:22 1 |
Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

всем привет!

не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!

такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.

по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)

вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??

спасибо всем)
Просмотров: 24856
 
Непрочитано 12.05.2011, 16:35
#81
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


девушка... а если честно, вам кто-то еще помогает писать сообщения и т.д.?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 16:36
#82
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
осадку вы определяете как для отдельно стоящего фундамента, что не есть правильно
Это все верно, просто она считает в первом приближении, чтобы определиться с "порядком" цифр, дальше все равно будет мкэ смотреть (вот тогда все и всплывет), а эсли не будет... тогда интересно...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:40
#83
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
девушка... а если честно, вам кто-то еще помогает писать сообщения и т.д.?

а вам?))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 16:53
#84
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


есть такой анекдот... про вопрос на вопрос... знаете?
мне нет.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:55
#85
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


не знаю и знать не хочу))
а если вам тут неинтересно, не пишите и все)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 17:39
#86
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Как-то так во втором приближении...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель.jpg
Просмотров: 254
Размер:	19.7 Кб
ID:	59424  
Вложения
Тип файла: rar Жан.rar (388.1 Кб, 95 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 23:33
1 | #87
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Тема длинная, а непонятно пока почти все. Что с верхними 7-8 м происходит? Почему плита на такой глубине? Как Вы собираетесь заменять грунт ниже уровня напорных вод в песке? Как делать водопонижение? Как крепить ограждение котлована? Или верхние метры срезаются при какой-то глобальной планировке? Или у нас ограждение будет для глубины котлована 14...15 м? В общем, ничего не понял. Если хотите совета, проясните вопросы.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 08:32
#88
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Перечитал тему, что то я несовсем понимаю по каким критериям основание не проходит? R=62т/м2 (Соответственно в углах до 93т/м2, вполне); осадка тоже в норме (с учетом плиты (k=1,5) так вообще небольшая). А стоит ли грунт то менять? не такой он и плохой. Деформативный да, но толща небольшая и вклад соответственно тоже.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:59
1 | #89
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


простите, что ввела вас в заблуждение))) действительно, все прошло, когда я сама посчитала, а не смотрела в чужие расчеты по стадии П((
очень стыдно мне....но форумчане так накинулись ещё, что вообще печаль, а не грунты))))))))))))))
думаю, что пора закругляться! спасибо, вам Саша-инженер)
Jane_0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:32
#90
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


отвечаю vanAvera:

глубина такая в виду подземного паркинга в 4 этажа) под данной секцией гараж не полностью заглублен. насчет технологии не думали ещё, поскольку точно не было уже решения руководства, каким делать фундамент
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 18:58
#91
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Jane_0, Добрый день! У меня такая же проблема возникла, как вы описали в своей теме. Слабые грунты под частью здания. Сваи и полная замена грунта заказчик отверг. Приняли решения выполнить щебеночную подготовку толщиной 1,2м. Это значительно лутше чем песок т.к. деформации будут значительно меньше. Уплотнить песок проблема. Хотелось бы узнать чем у вас дело кончилось? Моя аська 332848035. Готов обсудить с вами эту тему.
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 11:57
#92
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


укажите чем закончилось все?
можно файлы с расчетами и тд прикрепить)
dumk0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30