| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.12.2012, 20:42 | #1 | |
Стыки рельса кранового пути под мостовые краны с режимом работы 8К.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 444
|
||
Просмотров: 11050
|
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
1 Направляющие относятся к подкрановому пути. Температурный стык идет по серии, но как вы и просили, серию не предлагаю. (Первую часть вопроса так и не понял. Нужно ли показывать узлы крепления направляющих в чертежах КМ? Нужно)
2 Нет такого требования. Есть только рекомендации по устройству сварных стыков, но они тоже в серии. По режиму работы подбирают сам тип направляющих по РД 50:48:0075.03.05, а какие делать стыки каждый сам решает. пс. Если передумаете: серия 1.426.2-7 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
По логике, температурный стык должен быть в температурном шве здания. Чаще нафиг не надо, а реже.. Тогда теряется смысл температурного шва, да и перекорежит весь рельс нафиг.
Сварной/на накладках... Износ стыка на накладках будет дичайший, сварной долговечнее. Но нормативных требований, похоже, нету. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Так как нам, конструкторам, все равно какой будет стык рельса, нужно делать запрос заказчику, чтобы он терзал своих технологов. Из опыта, заказчик в основном согласен оплачивать ванную сварку рельсов даже на небольших (16-20т) кранах.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Стыки крановых рельсов бывают только в сериях. На серию вы просите ссылки не предлагать.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 18
|
Сегодня в 13:51:04
Добрый день. Нужна помощь по стыкам рельсов КР70 мостового крана. Помню видел что стыки между собой надо делать сварными или на накладках, но на накладках можно только для кранов г.п. до 5 тонн. Где можно прочитать что на накладках только до 5тонн.? Нужно обосноваться пред заказчиком. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
На накладках стыки применяются и для более грузоподъемных кранов, такого ограничения нет. Есть рекомендация в справочнике конструктора КМ о том, что для рельсов крановых путей на которых работают краны с режимом работы 7К и более надо применять сварные стыки. Ну а сами стыки есть в серии.
__________________
[email protected] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
В какой нормативной документации сказано про необходимость выполнения температурных швов рельса (мостовые краны)? | vegas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 07.12.2012 21:39 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |