Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная толщина Ж/б конструкций

Минимальная толщина Ж/б конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2007, 23:36 #1
Минимальная толщина Ж/б конструкций
ihoo51
 
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51

Люди, подскажите, пожалуйста, где посмотреть минимальную толщину ж/б конструкций. В частности интересует какая минимально допустимая тощина несужих ж/б стен внутри подвала и минимальная толщина цокольных ограждающих стен того же подвала ?
Просмотров: 18344
 
Непрочитано 07.06.2007, 00:05
#2
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Мне кажется толщина несущих стен определяется по прочностным расчетам, а ограждающих, наверное на боковое давление грунта... Исправте если что не понял...
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 01:07
#3
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Для стен определяющими будут технологические ограничения. Минимально допустимой из условия возможности качественной укладки бетона является толщина 180 мм
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 09:17
#4
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


можно еще по гибкости посмотреть, по аналогии с каменным снипом, с учетом материала стены и армирования конечно.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 09:44 Re: Минимальная толщина Ж/б конструкций
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от ihoo51
Люди, подскажите, пожалуйста, где посмотреть минимальную толщину ж/б конструкций. В частности интересует какая минимально допустимая тощина несужих ж/б стен внутри подвала и минимальная толщина цокольных ограждающих стен того же подвала ?
Минимальные толщины ж.б приведены в СП и СНиПе по железобеону. Там вчастности тощину вертикальных конструкций определяют из условия предельной гибкости. Но в Вашем случае это не подходит.

Как верно отмечено из технологических и общечеловеческих соображений я бы предположил что минимум 200мм.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 14:26
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


я б на 160 просчитал внутри подвала, а ограждающая если колонны
есть то можно и 180мм

армировать Ф12 шаг 200x200 две сетки
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 17:06
#7
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Сообщение от White Lord
Для стен определяющими будут технологические ограничения. Минимально допустимой из условия возможности качественной укладки бетона является толщина 180 мм
А как стены 160мм? тоже хорошего качества
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2007, 19:47
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от dextron3
я б на 160 просчитал внутри подвала, а ограждающая если колонны
есть то можно и 180мм
армировать Ф12 шаг 200x200 две сетки
"Безумству храбрых поем мы песню"(с)
Вроде как исходных данных никаких, даже этажность здания автор не озвучил, а ты сразу армирование назначать :wink:
TK вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2007, 00:10
#9
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Не иначе на форуме первый экстрасенс нарисовался... :twisted:
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2007, 11:41 Re: Минимальная толщина Ж/б конструкций
#10
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ihoo51
Люди, подскажите, пожалуйста, где посмотреть минимальную толщину ж/б конструкций. В частности интересует какая минимально допустимая тощина несужих ж/б стен внутри подвала и минимальная толщина цокольных ограждающих стен того же подвала ?
Задавшись однажды таким же вопросом, я стал обращать внимание на напряжения в стенах. Ведь железобетон материал комплексный и при разрушении бетона все расчетные схемы летят в тар-тарары.
То что "набирают" в арматуре все КЭ программы конечно хорошо, но прочности это не гарантирует. Стараюсь избегать экстремальных расчетных случаев, толщину стен выбираю из определенной линейки.
Если стены подвала "разгружают" фундамент, понятно, что они не могут быть тонкими. Вспомните фундаментные блоки - какой они толщины? Почему? Примерно качество решения можно оценить по проценту армирования путем сравнения неких статистических данных. Огромное отличие почти всегда свидетельствует о некотором недоразумении.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 18:28
#11
плит


 
Регистрация: 23.06.2007
питер
Сообщений: 4


привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный
чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт)
всё забыл...
а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум.
поэтому нужна помощь..
спасибо
плит вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 20:36
#12
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от плит
привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный
чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт)
всё забыл...
а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум.
поэтому нужна помощь..
спасибо
Пролет бы узнать, и разрезик бы по площадке. 40-футовый - это 12-метровый? А давление на ось полуприцепа? Количество осей?
Масса погрузчика.
Дорожное покрытие-пирог.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 18:37
#13
плит


 
Регистрация: 23.06.2007
питер
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Валера И
Цитата:
Сообщение от плит
привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный
чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт)
всё забыл...
а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум.
поэтому нужна помощь..
спасибо
Пролет бы узнать, и разрезик бы по площадке. 40-футовый - это 12-метровый? А давление на ось полуприцепа? Количество осей?
Масса погрузчика.
Дорожное покрытие-пирог.
да.. 40футовик - 12меторв
давление на строеннную ось не более 27000кг
колёсная формула - 6х3
масса погрузчика - 8-9 тонн
Грунт ЗП - супесь лёгкая
Материал подстилающего слоя - средне зернистый
плит вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 22:24
#14
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Тут еще и огнестойкость чуток сыграть может:
Для 1-й степени - 160 мм мин (R120),
для 2-й - 140 (R90).
Это для несущих стен из тяжелого бетона...
А по тенологическим соображениям - меньше 200 не стоит делать, если это не коттедж, да и в коттедже не стоит...
GAE вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 09:02
#15
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от GAE
Тут еще и огнестойкость чуток сыграть может:
Для 1-й степени - 160 мм мин (R120),
для 2-й - 140 (R90).
по МДС 21-2.2000
для 1-й степени (R120)=220мм
для 2-й степени (R 90)=170 мм
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 10:16
#16
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от плит
Цитата:
Сообщение от Валера И
Цитата:
Сообщение от плит
привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный
чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт)
всё забыл...
а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум.
поэтому нужна помощь..
спасибо
Пролет бы узнать, и разрезик бы по площадке. 40-футовый - это 12-метровый? А давление на ось полуприцепа? Количество осей?
Масса погрузчика.
Дорожное покрытие-пирог.
да.. 40футовик - 12меторв
давление на строеннную ось не более 27000кг
колёсная формула - 6х3
масса погрузчика - 8-9 тонн
Грунт ЗП - супесь лёгкая
Материал подстилающего слоя - средне зернистый
Контейнер ж/д имеет массу до 60 тонн. Погрузчик - еще 9. В сумме 69 тонн. Про погрузчик не буду говорить. А вот по контейнеровозу - с нагрузкой 13,5 т/колесо наверное нужно дорожную плиту ПАГ-18.
Но расчет легким не будет. Плита на упругом основании. Если надо -сделаю. Работы на 0,25 часа. Только не уверен, что СКАД у Вас есть.

Пример расчета может быть здесь
http://dwg.ru/dnl/1969
[ATTACH]1182752170.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 12:58
#17
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


p_sh
Я ориентировался на Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций... 1985 г.

Нельзя ли указанный документ в DWL выложить?
GAE вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 13:30
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


http://dwg.ru/dnl/2468
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 22:41
#19
плит


 
Регистрация: 23.06.2007
питер
Сообщений: 4


2Валера И: неоткожусь от вашей помощи(расчёт)...
а вот СКАДа у меня точно нет и незнаю с чем его едят
плит вне форума  