| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2018, 14:06 | #1 | |
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 16235
|
|
||||
Результаты расчета "на момент" скад покажет. на поперечную силу - можно "ручками" примерно как участок плиты крайней колонны шириной 1 метр. Не забываем учесть отпор грунта, который работает на благо плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ну как бы да. на поперечную силу наверняка пройдет. проверьте еще длину выпусков. и в принципе, не вижу резона делать их U-образными. лучше объединить выпуски в пространственный каркасы длиной около метра с опиранием на подготовку
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Как в SCAD'e проверить, не скажу, считаю в другой программе.
Однако, укажу на ошибки, которые вижу: 1) Бетон В40 определенно не нужен. В 24-этажном доме использовали В25. 2) Не хватает в сечении арматуры! См. прикрепленный файл из Справочника под редакцией профессора Ю.А. Дыховичного "Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-конструктора" изд. 3-е, переработанное и дополненное. Если не верите ему, можете посмотреть в СП 63.13330.2012 п.10.3.8. 3) У вас выпуски арматуры под армирование стен попадает на рабочую арматуру фундаментной плиты. Так не должно быть в нормальных чертежах. Проверить можно на продавливание, если сомневаетесь. СП в помощь. Последний раз редактировалось Ivan3891, 29.06.2018 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Зеленая штуковина это П-образный хомут для анкеровки концевых участков. Прочитал СП 63 п.10.3.8. Шаг арматуры в плите 200 мм. Почему не хватает арматуры?. По поводу "нормальности" чертежей уже поправил это старая картинка, но все равно Спасибо)
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
а где это написано подскажите? куда их анкеровать? они ставятся конечно в проёмах, а в плитах видел только 1 раз и глав конструктор не смог мне объяснить зачем это нужно.
Да в Снипе есть пункт 10.4.4 "На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен." Но там нет ни слова о плитах. Есть только рисунок, но если со стенами понятно, то в плите я не понимаю что там можно анкеровать таким образом. Если кто-то знает ответ, а не тупо доверяет картинке из снипа то буду рад послушать потому что это чаще не делают, а если делают то не могут объяснить зачем А вот по поводу крайней стена/колонны нужно посмотреть длину анкеровки для вашего диаметра растянутых стержней. Если будет не хватать анкеровки то сделать как-то так... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
выпуск из фундаментной плиты в колонну | olyaamart | Основания и фундаменты | 31 | 28.02.2012 17:43 |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания | sniper060989 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.11.2011 15:26 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |