Здравствуйте.
Долго готовился к стройке, но все оказалось совсем не так как ожидал. Буду очень благодарен за любую помощь.
И так ... Начал строительство одноэтажного дома из газобетона с внутренними стенами из полнотелого кирпича, в данный момент строю монолитный цоколь. Готова фундаментная плита, сейчас вяжем арматурный каркас стен.

Немного цифр:
фундаментная плита 230-240мм, бетон М350, армирована двумя сетками 200 х 200 12мм А500с;
стены толщиной 200мм, вертикальная арматура с шагом 300мм, горизонтальная - 200мм, две сетки, обе сетки 12мм А500с.
плита перекрытия 200мм, армирование двумя сетками 200 х 200 12мм А500с
утепление перекрытия: 150мм пенопласта
стяжка: 70 мм

Помогите пожалуйста разобраться в следующих моментах:
1) Окна в цоколе хочу сделать с подоконниками под углом в 35*для улучшения инсоляции (фото взято из сети для наглядности).
Как в таком случае армировать подоконную часть учитывая ее наклон? Можно ли использовать U-образные (прикрепил фото ) элементы вместо П-образных?
Защитный слой в наружных стенах 35мм, горизонтальная арматура ближе к поверхности стены, вертикальная - ближе к центру стены.


2) Подскажите пожалуйста, что сделать для того что бы бетон полностью затек под оконную коробку не оставив там пустот?


3) посмотрите пожалуйста прикрепленный результат расчета в Scad-e. Нужно добавить вертикальной арматуры в торцевой стене с окнами в наружную сетке между этими самыми окнами или еще есть слабые места?

Прошу прощения за косноязычие и заранее большое спасибо всем откликнувшимся!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: новый этаж.jpg
Просмотров: 47
Размер:	185.5 Кб
ID:	205950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: цоколь.jpg
Просмотров: 38
Размер:	112.2 Кб
ID:	205951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: U.jpg
Просмотров: 29
Размер:	300.5 Кб
ID:	205957  

Вложения
Тип файла: pdf Расчет.pdf (9.75 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: spr цоколь.SPR (332.3 Кб, 7 просмотров)


Последний раз редактировалось sussal, 06.09.2018 в 00:31.
Просмотров: 1016
 
Непрочитано 06.09.2018, 00:25
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


d12 на все случаи жизни - это здорово ))
Над 1 этажом чем будете перекрывать комнаты в осях 3-5? Пролеты там получаются 10х10 метров.
По цоколю зря волнуетесь - это почти самое простое, льёшь себе да и все.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 00:37
#3
sussal


 
Регистрация: 28.08.2018
Сообщений: 7


Ну почему же ... у меня шпильки из d6 ))))
Планировка из эскизника и некоторые стены выглядят как перегородки. На деле пролеты будут 4-5м Х 10м. Над каждой внутренней стеной цоколя будет стена первого этажа в 1,5 кирпича.
sussal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Строю монолитный цоколь. Нужна консультация.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, нужна консультация по особенности зданий с гибким планированием, но тема должна напрямую перекликаться с САПР Demitras Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2015 23:47
Нужна консультация по построению графика части мембраны Ansys Workbanch(пояснения внутри) SpectrWolf ANSYS 4 02.06.2015 06:20
Телемеханика, нужна консультация Mr.Andersen Инженерные сети 31 05.12.2011 00:25
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29