Как трактовать п.6.5.13 ПУЭ
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно п.6.5.13 ПУЭ выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды. Выключатели светильников ... горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
Это касается только выключателей светильников. А другие электроаппараты (к примеру розетки, выключатели безопасности и пр.) можно устанавливать в помещениях с неблагоприятными условиями среды и в горячих цехах столовых и не требуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды или устанавливать вне помещений горячих цехов
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3251
 
Непрочитано 06.09.2018, 10:32
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


расстояние между контактными парами у этих устройств разное. какая бы разумная степень защиты ни была.
solar вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 11:55
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А другие электроаппараты (к примеру розетки, выключатели безопасности и пр.) можно устанавливать в помещениях с неблагоприятными условиями среды и в горячих цехах столовых и не требуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды или устанавливать вне помещений горячих цехов
А куда деваться?
Если совсем все плохо, то соединять не через разъемные соединения, а в коробках с сальниками и с нужным IP. Выключатели безопасности нужно брать соответствующего исполнения.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 12:06
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Банальный пример: в ванных/туалетах не припомню выключителей. Все снаружи. А вот розетки с распространением стиральных машин, фенов стали очень часты там.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 12:41
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
расстояние между контактными парами у этих устройств разное
Возможно

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
в ванных/туалетах
Я не говорю здесь про ванны/туалеты, я говорю про помещения с неблагоприятными условиями среды и горячие цеха столовых

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
розетки с распространением стиральных машин, фенов
Зачем стиральные машины и фены в горячих цехах столовых
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 12:49
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Валериан, для примера. Не думаю, что в ванной когда все стены становятся мокрыми от любителей долгого горячего душа условия легче.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 13:26
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Дмитррр, да, но горячие цеха столовых даже не являются жаркими (п.1.1.10 ПУЭ) и тем не менее выключатели светильников в таких помещениях должны устанавливаться вне этих помещений, а другие электроаппараты (розетки и пр.) можно устанавливать в таких помещениях
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 14:05
| 1 #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Дмитррр, да, но горячие цеха столовых даже не являются жаркими (п.1.1.10 ПУЭ) и тем не менее выключатели светильников в таких помещениях должны устанавливаться вне этих помещений, а другие электроаппараты (розетки и пр.) можно устанавливать в таких помещениях
А в чем вопрос-то?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 14:38
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
горячие цеха столовых даже не являются жаркими
Так может не только температура играет роль, но в большей степени влажность, которая способствует "пробою" на руки?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 11:47
#10
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Коллеги добрый день.

Правильно. 6.5.13 относится к Освещению. В данном разделе ПУЭ указываются только требования к организации системы освещения.
Требования к установке другого электрооборудования (например Розеток) нужно смотреть в других разделах. Например можно начать с общих требований (а дальше в зависимости от назначения здания, помещения и т.п.):

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин,
аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как трактовать п.6.5.13 ПУЭ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как трактовать СП 15.13330.2012 (изм 1) П. 9.32.1 ? miko2009 Железобетонные конструкции 3 14.08.2017 17:20
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП? pavel_dp Металлические конструкции 2 11.08.2015 10:58
Как трактовать пункт из "Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"? Дмитрий17 Технологические решения (ТХ) 2 20.11.2014 17:59
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? and.rey Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2014 18:21
Как трактовать указания в СП bananillo Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2010 16:29