| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треугольный монолитный участок перекрытия

Треугольный монолитный участок перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2007, 14:01
Треугольный монолитный участок перекрытия
Glorius
 
инженер-конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498

Дано: монолитный участок перекрытия треугольного очертания с прямым углом. Длина катетов - 6м. Равномернораспределенная нагрузка 1,5 т/м2.
Какие недостатки есть у схемы опирания такого участка по катетам (гипотинуза не оперта)? Как лучше армировать такую конструкцию, располагаю сетки параллельно-перпендикулярно гипотенузе или катетам? Будут ли возникать моменты в верхней зоне у катетов (у меня в разных программах разные результаты получаются)?

Предположительно: толщина плиты 150-200 мм, бетон В20, серка с ячейкой 200х200.
__________________
Инженер-конструктор.
Просмотров: 13533
 
Непрочитано 05.05.2007, 12:34
#41
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
А плита с предварительно напряжённой арматурой? Обычно прогибы при таком пролёте появляются из-за текучести арматуры, и отсутсвия достаточной жёсткости (маленькая высота).
В том-то все и дело, что в этом примере арматура без предварительного напряжения.
Я этот пример привел потому, что Glorius, как я понял, тоже предварительного напряжения не планирует делать, а гипотенуза у него (макс. пролет) почти 8.5 м.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 15:14
#42
222

инженер-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 14.04.2007
Казахстан г. Уральск
Сообщений: 34


Да, это слишком большой пролёт.
222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 18:29
#43
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от SergL
Так что в вашем случае, при ваших пролетах, мне кажется, помимо армирования по прочности, не забудьте деформации проверить.
[ATTACH]1178306430.JPG[/ATTACH]
Я, честно говоря, не знаю по упругой стадии считает эта программа или еще как. Максимальный прогиб дает в середине гипотинузы чуть более 2 мм.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 18:32
#44
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
2Glorius
Цитата:
Уточнил ручной расчет...
- а Вам не очень сложно будет выложить этот самый расчет?
Сложно. Дело в том что подобные расчеты приходится делать очень часто. Я просто сделал небольшую программку, которая определяет несущую способность железобетонного сечения прямоугольной формы. Именно результаты этой програмы я и приравниваю к ручному счету, поскольку программу написал я сам и доверяю ей абсолютно.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 19:17
#45
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Glorius
программу написал я сам и доверяю ей абсолютно.
Ну дык покажи программку то
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 19:40
#46
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


раз несущую способность вручную проверяли, проверьте вручную и деформации.
Просто у меня такое ощущение, что ваш монолитный участок будет иметь прогиб больше допустимого даже от собственного веса.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 19:52
#47
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне кажется все повторяется
Расчет плит опертых по контуру
Глобус вы банальны
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 20:21
#48
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


DEM
Цитата:
Мне кажется все повторяется
Расчет плит опертых по контуру
Глобус вы банальны
Да, я вижу, один в один.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 20:38
#49
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от SergL
Да, я вижу, один в один.
Печально что чел спотыкается на одних и тех же граблях.
А еще и прогу хотел сам сделать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 21:17
#50
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от SergL
раз несущую способность вручную проверяли, проверьте вручную и деформации.
Просто у меня такое ощущение, что ваш монолитный участок будет иметь прогиб больше допустимого даже от собственного веса.
К сожалению вручную посчитать такой монолитный участок мне не под силу. Подменить же его расчет расчетом балки по гипотинузе не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Причем как при определении прогиба так и армирования. Естественно прогиб балки будет значительно больше.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 21:31
#51
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Glorius
К сожалению вручную посчитать такой монолитный участок мне не под силу. Подменить же его расчет расчетом балки по гипотинузе не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Причем как при определении прогиба так и армирования. Естественно прогиб балки будет значительно больше.
Секундочку вы же говорили, что уже посчитали в ручную см пост № 11
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 21:49
#52
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
к сожалению вручную посчитать такой монолитный участок мне не под силу. Подменить же его расчет расчетом балки по гипотинузе не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Причем как при определении прогиба так и армирования. Естественно прогиб балки будет значительно больше.
А что, разве нереально сделать монолитное ребристое перекрытие с балками нормальной высоты? Тогда по любому букварю посчитать можно.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 21:52
#53
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от SergL
А что, разве нереально сделать монолитное ребристое перекрытие с балками нормальной высоты? Тогда по любому букварю посчитать можно.
Ну а чем плох этот вариант?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 21:59
#54
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Globius
Ну а чем плох этот вариант?
Globius
Ты ж сказал что посчитал в ручную.
Где расчет то?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 22:06
#55
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Во-первых, такой вариант плох тем, что перекрытие таких пролетов при вашей толщине будет иметь значительные прогибы, если арматура у вас не преднапряженная, оно будет тяжелое и материалоемкое. Во-вторых, вы деформации при вашей схеме сами не можете оценить. Зачем тогда и париться. Я понимаю, были бы у вас катеты по 2 м, тогда может быть арматуру надо былы бы подбирать только по несущей способности.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 22:08
#56
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от SergL
такой вариант плох тем, что перекрытие таких пролетов при вашей толщине будет иметь значительные прогибы
Обоснуете?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 22:36
#57
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Хорошо, если ты считаешь, что вырезать из этого монолитного участка балку метровой ширины и ориентировочно определить порядок цифр полученных прогибов некорректно, возьми в запас хотя бы 6 м балку с твоими нагрузками и посмотри, что получается.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 22:50
#58
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от SergL
Хорошо, если ты считаешь, что вырезать из этого монолитного участка балку метровой ширины и ориентировочно определить порядок цифр полученных прогибов некорректно, возьми в запас хотя бы 6 м балку с твоими нагрузками и посмотри, что получается.
Да, но это же треугольник. Вы знаете по прогибам тут картина выглядит вполне приемлемо. Уточненный расчет в "ПЛИТЕ" дал прогиб 13.72 мм, в "МОНОМАХЕ" 12.9 мм. "МОНОМАХ" дал и чуть больше арматуры. Для меня близкие результаты двух программ вполне достаточный повод не волноваться по прогибам.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 22:58
#59
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Glorius, я правильно понимаю, что Ваша прикладная программа/экселевский расчет/ расчет в маткаде (нужное - подчеркнуть) осуществляет проверку балки прямоугольного сечения только по первому предельному состоянию? Трещиностойкость не рассматривается?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 23:00
#60
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


а Мономах что, и ползучесть бетона учитывает и рассчитывает прогиб с учетом образования трещин?
А вы не пробовали, ради собственного спокойствия, взять одну и ту же простую прямоугольную балочную плиту длиной 8.5 м, посчитать прогибы в Мономахе и в Арбате и сравнить?
SergL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треугольный монолитный участок перекрытия

Размещение рекламы