Непрочитано 12.03.2015, 21:13 #1
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Здравствуйте!
В практике очень часто встречается, что не всегда настил приварен к второстепенным балкам над опорами. Поэтому нет 100% уверенности, что верхний пояс балки будет развязан над опорой в горизонтальной плоскости, как это требуется в примечании 1 к узлу 1 (2) серии 2.440-2. Можно ли "заменить" данное требование серии постановкой ребер в сечении второстепенной балки над опорой. В приложении накидал несколько вариантов:
1. Ставятся ребра в второстепенной двутавровой балке. Второстепенная балка болтами крепится к главной балке (тоже двутавр). Установленные ребра придерживают верхний пояс в горизонтальной плоскости;
2. Второстепенная балка - швеллер. Ребро ставится по аналогии с п.1. Принцип работы тот же;
3. Швеллер подпирается ребром по типу установки прогона и крепится болтами сбоку.
Какой из них позволит считать верхний пояс второстепенной балки раскрепленным от смещения в горизонтальной плоскости?

Вложения
Тип файла: pdf К вопросу.pdf (16.4 Кб, 346 просмотров)


Последний раз редактировалось Antonio_v, 12.03.2015 в 22:02.
Просмотров: 7062
 
Непрочитано 13.03.2015, 00:44
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тут кто-то недавно утверждал, что да. Совсем недавно.

Я бы не был так уверен.
 
 
Непрочитано 13.03.2015, 02:13
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я бы не был так уверен.
А чё так ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 08:55
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А чё так ?
узел 5 серии 2.440-2в.1 посмотрите - там и ребра есть, но все равно пишут про развязку верхнего пояса. А пишут все это для того, чтобы балка подбиралась по прогибу (как и положено), а не по устойчивости.
И вообще необходимо проверять устойчивость балок, если нет развязки (та даже если и есть), о чем в СНиПе стальном в п.5.15-5.16 и написано.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 09:22
#5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Какой из них позволит считать верхний пояс второстепенной балки раскрепленным от смещения в горизонтальной плоскости?
любой
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:21
#6
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
чтобы балка подбиралась по прогибу (как и положено)


поясняю еще раз: нужно создать граничные условия: угол закручивания = 0, депланация не равно 0. насчет депланации можно не заморачиваться, если депланация 0 так даже лучше будет.
пример узла со стесненной депланацией - узлы 7,8 по знаменитой серии
пример узла со свободной депланацией - узлы типа 12
некоторые хвосты остались в пособии к снипу, в снипе слово на "д" просто выпилили, дабы не смущать неокрепшие умы

а равенство нулю угла закручивания на опоре без разницы чем обеспечивать
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:38
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Rockname , та куда уж мне до вашего "окрепшего ума"))))
поставили ребра, так еще докажите что они обеспечат устойчивость в опоре расчетом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:31
#8
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
та куда уж мне до вашего "окрепшего ума"))))
тебя слово депланация смущает? Offtop: я на личности не переходил
я по делу говорю, а ты пытаешься спорить (безуспешно). опорные ребра считаются по снип
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:49
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
тебя слово депланация смущает?
не надо мне тыкать
меня это слово не смущает

Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а ты пытаешься спорить (безуспешно)
я высказываю свою точку зрения, а не спорю. И стараюсь узнать что-то новое, без бычки.


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
опорные ребра считаются по снип
об этом и речь

на общую устойчивость как балку будеТЕ считать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:32
#10
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на общую устойчивость как балку будеТЕ считать?
п.5.15
какие вопросы пошли легкие
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:35
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
какие вопросы пошли легкие
это был не вопрос, ну да ладно.
закрываю тему, потому как конструктива не получается, а меряться у кого толще не вижу смысла, и уж тем более доказывать свою состоятельность.
удачи
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 08:33
#12
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Спасибо всем за участие в данной теме.
Еще один вопрос:
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а равенство нулю угла закручивания на опоре без разницы чем обеспечивать
Таким образом, узлы из вложения можно считать раскреплением верхней полки балки от горизонтального смещения? Что касается узла 3 - вывод очевиден. Узел 2- вряд ли удержит сечение от закручивания с 100% гарантией. А вот узел 1?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:23
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А вот узел 1?
Antonio_v , а узел 1 (как и узел 2) так и называется - этажное опирание балок (см. название листа в штампе). Значит перекрытие развяжет сжатый пояс, если вы конечно это сделаете))). Либо связи.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:45
#14
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Antonio_v , а узел 1 (как и узел 2) так и называется - этажное опирание балок (см. название листа в штампе). Значит перекрытие развяжет сжатый пояс, если вы конечно это сделаете))). Либо связи.
В самом начале темы дано условие о приварке настила. Связи в каждую опору второстепенной балки? Цель развязки баки над опорой- исключить свободное кручение балки. Думается мне вряд ли второстепенная балка, прикрепленная на опоре 4 болтами может крутанутся. Верхний же пояс будет придержан от перемещений в горизонтальной плоскости ребрами.
Прошу других участников высказаться, какие конструктивные меры по закреплению опорного узла от перемещения и поворота второстепенной балки можно принять, помимо приварки настила. Речь идет только о поэтажном опирании. Как более надежный вариант видел установку подкоса от верхнего пояса балки к главной балке. Но тут появляется монтажная сварка/дополнительные болты, что не желательно.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:48
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
В самом начале темы дано условие о приварке настила.
значит этого достаточно, там же написано, что балки должны быть развязаны в горизонтальном направлении.

----- добавлено через ~2 мин. -----


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Поэтому нет 100% уверенности, что верхний пояс балки будет развязан над опорой в горизонтальной плоскости, как это требуется в примечании 1 к узлу 1 (2) серии 2.440-2. Можно ли "заменить" данное требование серии постановкой ребер в сечении второстепенной балки над опорой.
так будет приварен настил или нет?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:51
#16
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
значит этого достаточно, там же написано, что балки должны быть развязаны в горизонтальном направлении.

----- добавлено через ~2 мин. -----



так будет приварен настил или нет?
Считаем, что нет
Antonio_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01