| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
как задать правильно нагрузку от грунта обратной засыпки на стенку строящегося подземного сооружения если по контуру котлована выполнена стена в грунте?
Расстояние от стены сооружения до стены в грунте 1 м, глубина сооружения (котлована) 4 м. Нагрузка на стены подземного сооружения, видимо, должны быть в этом случае меньше по сравнению с тем случаем, когда стены в грунте нет. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Думаю, в этом случае нужно задавать давление по теории силоса. Горизонтальное давление на стену уменьшится, но появится вертикальное давление от трения грунта о стену.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? | Нина_Чагаева | Металлические конструкции | 3 | 04.12.2014 19:11 |
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета | Mqtaw | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 09.11.2012 21:23 |
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен | Саразан | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.02.2011 12:58 |