Непрочитано 07.11.2018, 10:23 #1
Как расчитать существующий ригель по серии ИИ23-2 на дополнительную нагрузку с учетом пластики?
YRAN
 
специалист по обследованию
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 27

Здравствуйте! Имеется двухпролетное черехэтажное производственное здание по серии ИИ 20. На ригеля покрытия будет добавляться нагрузка от оборудования (4,0т). Ригель исполнен по серии ИИ 23-2 с жесткими узлами сопряжения с колоннами (на опоре по верхней грани выполнена сварка арматурных выпусков ригелей с выпусками закладной оголовка колонны). Прозведен расчет рамы в СКАДе, ригеля в расчетную схему заведены с жесткими вставками на концах. На фактические нагрузки ригель по несущей способности используется на 85%.
Вопросы:
1) при проверке площади армирования ригелей на опоре где брать усилия: по границе жесткого участка, т.е. на краю консоли или по грани колонны, где уже в работу вступают выпуски закладной колонны? Просто по краю консоли армирования достаточно, а вот по граням колонны уже нет. Как в этих случаях быть, необходимо усилять выпуски колонн или выпуски и опорное сечение ригеля тоже?
2) имеет смысл и нужно ли учитывать (может какую то часть) образование пластического шарнира на опоре при расчете ригеля на дополнительную нагрузку ? если при этом несущая способность обеспечивается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел сопряжения ригеля и колонны.jpg
Просмотров: 77
Размер:	129.9 Кб
ID:	207799  

Вложения
Тип файла: docx Фрагмент расчетной схемы.docx (170.8 Кб, 14 просмотров)

Просмотров: 1102
 
Непрочитано 07.11.2018, 10:30
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


1. на краю консоли.
2. расчёт по 2 ПС.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:25
#3
YRAN

специалист по обследованию
 
Регистрация: 01.08.2011
г.Н.Новгород
Сообщений: 27


Спасибо за ответ.
1. Но что тогда делать с выпусками колонн, которые не проходят на действие момента на грани колонн? требуется ли в данных случаях обращать на это внимание, т.е. разрабатывать усиление узла стыковки выпусков?
YRAN вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 12:20
2 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Не допускать относительной деформации более 0,01 и читкать книжку Кодыша.
Вложения
Тип файла: docx 4-9.docx (1.90 Мб, 45 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать существующий ригель по серии ИИ23-2 на дополнительную нагрузку с учетом пластики?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка стальных сечений с учетом пластики при выборе типа "Балка" ник25 SCAD 4 20.10.2016 07:24
Как расчитать ветровую нагрузку решетчатой башни с двумя газоотводящими стволами? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2015 16:42
Как расчитать снеговую нагрузку при примыкании здания с "обратным" уклоном кровли? ДядяФедя Прочее. Архитектура и строительство 1 05.08.2014 23:16
Ригель с колонной по серии ИИ-04 Konstruktiv54 Расчетные программы 3 19.03.2011 17:50
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35