| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2011, 11:11
температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD
ЛАПИДУС2009
 
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229

Здравствуйте, господа конструктора… Обращаюсь к вам с вопросом о температурных (климатических) нагрузках на монолитный ж.б.каркас безригельной схемы.
Имеется каркасное монолитное здание 9 и 11 этажей (2 секции, разделенные температурным швом по оси "П"). Стены цоколя – монолитные, жестко соединенные с плитой перекрытия над т/подпольем. В расчет введена температурная нагрузка (из условия начала строительства в июле месяце и скорости строительства – 2 этажа в месяц). При анализе результатов расчета горизонтальные усилия в узлах опирания на фундаменты получаются довольно большие. Для примера предлагаю рассмотреть угловую опору (фундамент) в осях «Ш/18»…
От температурного загружения (загружение №20) горизонтальные усилия по Х и У составляют соответственно ~50 и ~60тонн. Вертикальная нагрузка в этой колонне от комбинаций загружений – невелика (ввиду небольшой грузовой площади). Для компенсации такой горизонтальной нагрузки наши конструктора делают этот фундамент с огромным количеством свай. Меня это безобразие заинтересовало и я решил на досуге самостоятельно сделать схему и пересчитать. Со значениями температурных нагрузок не разбирался (не специалист), принял их равными тем, которые принимают наши конструктора.
З.Ы. Для уменьшения размера прилагаемого файла «вырезал» только подвал и перекрытие над первым этажом.. Поэтому часть нагрузок схемы не задействовано (не принципиально). Версия SCAD - 11.3
Хотелось бы получить некие комментарии асов конструкторского дела к поставленному вопросу…
Спасибо…

Вложения
Тип файла: rar на форум.rar (948.7 Кб, 636 просмотров)


Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 01:54.
Просмотров: 45835
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:28
#21
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Viking, а Вы - веселый дядька!
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Хитромудро, как то...
Не могли бы, прояснить Ваши мысли поподробнее -
как именно, Вы эту разность задаете и вычисляете ?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Как вычислять разность - см. второй скрин в моем сообщении #18
Там ничего сложного нет (две формулы)
При этом следует отметить, что я ни разу не спрашивал, как "вычислять разность"
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 02:32
#22
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
При этом следует отметить, что я ни разу не спрашивал, как "вычислять разность"
ЛАПИДУС, так никто ж не сомневается в Вашей эрудированности...(эрудит, ты наш...)
Для славного города Минска там другие цифры будут (отличающиеся от приведенных в примере #8)
то есть разность для определенных населенных пунктов будет отличаться
С этим ЛАПИДУС Вы хоть согласны ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2011 в 14:41.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:42
#23
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Трудно спорить... Так что там в скрине с табличкой за коэф.линейного расширения такой? Каково его значение? Ась?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 02:56
#24
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Там Коэффициент линейного расширения = 0,5*10 в минус 5 степени, град-1.
(В общем, там кирпичная кладка...)
Ладно, ЛАПИДУС, давай баиньки (а то уж 3 часа ночи...)
Завтра может быть народ подтянется...(конструктора...)
Впрочем наверное бесполезно будет...
Ты ж всем наваляешь "немерянно"...
"ЗОДЧИЙ "арх" ЛАПИДУС2009 "мочит" конструкторов !!!"
Ладно, удачи, в борьбе с температурными нагрузками в три часа ночи
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 16:14.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 06:51
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вот прям стало интересно, а что мешает температурным деформациям здания? разъясните мне, ЛАПИДУС2009...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 11:28
#26
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вот прям стало интересно, а что мешает температурным деформациям здания? разъясните мне, ЛАПИДУС2009...
В каком, извиняюсь, смысле?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 12:02
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В каком, извиняюсь, смысле?
в прямом смысле. если температурным деформациям ничто не мешает, ничто их не ограничивает, то какой смысл выполнять расчет на температурное воздействие? нет ограничений - нет усилий. потому и любопытствую - ради чего тогда выполнять расчет? что мешает/ограничивается температурные деформации.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 12:35
#28
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
в прямом смысле. если температурным деформациям ничто не мешает, ничто их не ограничивает, то какой смысл выполнять расчет на температурное воздействие? нет ограничений - нет усилий. потому и любопытствую - ради чего тогда выполнять расчет? что мешает/ограничивается температурные деформации.
Позволю себе поинтересоваться: а чем "ограничиваются", например, моменты либо поперечные силы в конструкции? Разве температурные воздействия не участвуют в формировании НДС так же, как и прочие нагрузки?
Насчет отсутствия усилий от температурных воздействий - чертовски глубокая и свежая мысль
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 12:52
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Позволю себе поинтересоваться: а чем "ограничиваются", например, моменты либо поперечные силы в конструкции? Разве температурные воздействия не участвуют в формировании НДС так же, как и прочие нагрузки?
Насчет отсутствия усилий от температурных воздействий - чертовски глубокая и свежая мысль
понятно. сказать по делу Вам (ЛАПИДУС2009) нечего. очередная флудильная тема от Вас.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 13:10
#30
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
понятно. сказать по делу Вам (ЛАПИДУС2009) нечего
Я уже вторые сутки пытаюсь добиться чего-то "по делу" от местных асов... Однако, кроме упомянутого Вами флуда ничего не слышу.
Итак, по делу: Вы можете чем-либо подтвердить свои глубокомысленные изречения о том, что от температурных воздействий
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нет ограничений - нет усилий
и что на температурные воздействия расчет выполнять нет необходимости?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 13:16
1 | #31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


по делу тебе уже сказали, что геология нужна. если тебе не понятно/очевидно, что расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям - то это персонально твои проблемы.
во-вторых, где это я утверждал, что расчет на температурное воздействие выполнять не надо? выполняется, но не всегда (при наличие обоснований, обоснования есть в соответствующих нормах).
в-третьих - обоснованием моего глубокомысленного изречения о том, что при отсутствии ограничений перемещений при температурных воздействий не будет усилий - это сопромат.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 14:11
#32
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям
Ну да, ну да... Жесткость столбчатого ростверка в горизонтальном направлении ~2000т/м и более, безусловно, кардинально повлияет на величину усилий...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
при отсутствии ограничений перемещений при температурных воздействий не будет усилий - это сопромат.
Фундамент, конечно же, ни в коей мере не является "ограничением перемещений"...

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 19:09.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 14:56
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Вы, ЛАПИДУС2009, бесконечно круты и образованы! Я просто падаю ниц и прошу простить меня - ничтожество! Я безумно рад, что Вы общаетесь со мной. и т.д.
P.S. Ваша расчетная схема составлена с ошибками. ГУ наложены неверно. большой привет всезнайке (ЛАПИДУС2009у).
P.P.S. про значение температурного перепада сказать однозначно не могу, но глядя на расчетную схему в целом, есть подозрение, что она посчитана неправильно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 15:05
#34
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. Ваша расчетная схема составлена с ошибками. ГУ наложены неверно
Что неправильно в наложении граничных условий?
Почему схема в целом "посчитана неправильно"? На чем основано "подозрение"?

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 19:13.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 22:13
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
по делу тебе уже сказали, что геология нужна. если тебе не понятно/очевидно, что расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям - то это персонально твои проблемы.
Упругие опоры еще так-сяк, а пластичные - по диагpамме Пpандтля брать али как?
Или более тонкую материю надо использовать для энтого дела - грунты, их маманю - это еще та штучка.

А Скад, Forrest, вообще-то это все потянет? - может разговор на пустом месте? А то ЛАПИДУСа2009 учишь, учишь, а это все - фантастик-с в Скаде
Offtop: Будешь отвечать - не забывай, что сейчас к лЮдям надо помягше....
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 23:20
#36
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
столбчатого ростверка
шо це такэ? сами считали его жесткость?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Фундамент, конечно же, ни в коей мере не является "ограничением перемещений"...
ага, фундамент вообще ничему не является ограничением. особливо дикому полету архитекторов.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Почему схема в целом "посчитана неправильно"?
На основании изучения куска расчетной схемы:
1) что за неприкаяные стерженьки №121429-121434? Что они собой представляют (какую конструкцию)?
2) умилила клиническая педантичность в "моделировании" отверстий под термовкладыши. ширина пластины составляет 0,1 м при толщине 0,2 м.
3) ради какого чуда установлены абс.жесткие тела (например в узлах 115036, 115046 или 116615-116620)?
4) почему ГУ наложены не на все нижние узлы расчетной схемы? неужто есть висячие стены?

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Упругие опоры еще так-сяк, а пластичные - по диагpамме Пpандтля брать али как?
Изобрази из себя ядро программы и вручную отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-) для статики вполне годится. не только скад такую методу потянет ;-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 01:37
#37
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
шо це такэ? сами считали его жесткость?
Столбчатый ростверк - столбчатый фундамент под колонну на свайном основании. Его горизонтальная деформация может составить 2-3см (вряд ли больше - не пройдут сваи по материалу). Нагрузка горизонтальная на один из опорных узлов (на столбчатый ростверк), приведенная мною для примера еще в начале темы ~50т. Отсюда - и жесткость, которая составит 2000т/м и более...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
фундамент вообще ничему не является ограничением. особливо дикому полету архитекторов.
...Без комментариев.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
что за неприкаяные стерженьки №121429-121434? Что они собой представляют (какую конструкцию)?
Указанные "стерженьки" изначально были установлены в месте, где наружная цокольная стена не сопрягается с колонной. Однако, при заливке стены (для упрощения) зазор между стеной и колонной заполняется бетоном. Для того, чтобы смоделировать передачу горизонтальных усилий от обратной отсыпки на колонну были введены элементы, имеющие только продольную жесткость. Когда оказалось, что в этих местах отсыпка отсутствует, от подобных элементов было решено отказаться. В данной схеме они сидят балластом, никакого принципиального влияния не оказывая...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
умилила клиническая педантичность в "моделировании" отверстий под термовкладыши
Без комментариев..
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ради какого чуда установлены абс.жесткие тела (например в узлах 115036, 115046 или 116615-116620)?
Указанные а.ж.т. устанавливались в месте пересечения цокольных стен либо цокольных стен и перекрытия..

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему ГУ наложены не на все нижние узлы расчетной схемы? неужто есть висячие стены?
Опоры наложены на всех колоннах и на всех узлах монолитных стен (диафрагм жесткости). Наружные цокольные стены опираются на столбчатые ростверки колонн (балки-стенки либо стены с нижней условной балкой в теле стены)...
Итак, вопрос остался открытым: почему схема посчитана НЕПРАВИЛЬНО?
Ибо все поставленные вопросы не оказывают никакого существенного влияния на результаты расчета и имеют право на подобное решение...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 02:14
#38
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Столбчатый ростверк - столбчатый фундамент под колонну на свайном основании.
Специально прошерстил литературу - нигде нет такого неологизма. А чертеж есть?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Его горизонтальная деформация может составить 2-3см (вряд ли больше - не пройдут сваи по материалу). Нагрузка горизонтальная на один из опорных узлов (на столбчатый ростверк), приведенная мною для примера еще в начале темы ~50т. Отсюда - и жесткость, которая составит 2000т/м и более...
Может составит. А может и не составит. Гаданиями занимаетесь - оно и видно. А уж принимать в расчет 50 тс - бред. Потому что реакция эта - фиктивная.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В данной схеме они сидят балластом, никакого принципиального влияния не оказывая...
конечно-конечно. верю-верю.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Указанные а.ж.т. устанавливались в месте пересечения цокольных стен либо цокольных стен и перекрытия..
А с какой целью - ответ дан не было. Чего хотели добиться?! Не зачет.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Итак, вопрос остался открытым: почему схема посчитана НЕПРАВИЛЬНО?
Ну что же Вы, такой знающий и всепонимающий. А свою расчетную схему проанализировать не можете. Вы хотя бы обратили внимание, в каких именно колоннах возникают эти дикие и неправдоподобные поперечные силы от температурного воздействия? И ничего Вас не смутило, не насторожило... Ню-ню.
P.S.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Ибо все поставленные вопросы не оказывают никакого существенного влияния на результаты расчета и имеют право на подобное решение...
Все поставленные вопросы показывают неаккуратность работы, а потому и недоверие к ней.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 08:50
#39
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Изобрази из себя ядро программы и вручную отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-)
Ага -щас.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-) для статики вполне годится. не только скад такую методу потянет ;-)
Я как бы не про это. А про то что такая нелинейная и капризная структура, как грунты, едва ли подлежит рассмотрению в упругой постановке вопроса. Хотя в определенных пределах, как бы и не спорю с тобой и со Скадом.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Жесткость столбчатого ростверка в горизонтальном направлении ~2000т/м и более, безусловно, кардинально повлияет на величину усилий...
так как вы тут обсуждаете столбчатые ростверки, то...Offtop: тоже хочу влезть на них.... должен заметить, что еще бы не мешало ввести там - жесткость по вертикали и учесть угол поворота - для красоты расчетной схемы.
А потом температурить, температурить и температурить энтот каркас.....
Offtop: Совсем у Вас, Forrest_Gump, характер испортился, а помню раньше Вы были.....
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 09:10
1 | #40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Совсем у Вас, Forrest_Gump, характер испортился, а помню раньше Вы были.....
Совсем меня утомили люди, которые занимают не свои места. Ну прям как по фильму "С меня хватит" (Falling Down) - кончилось человеколюбие %-)

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А про то что такая нелинейная и капризная структура, как грунты, едва ли подлежит рассмотрению в упругой постановке вопроса.
Дык геологии не дают неупругих характеристик грунтов в отчетах :-) а то бы я посчитал Посему радостно ограничиваюсь типа упругой зоной работы грунтов.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36