подскажите как реализуется узел опирания жб плиты монолитной на сейсмопояс...
Просмотров: 3408
 
Непрочитано 20.12.2012, 01:17
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Странный вопрос. Если плита монолитная, то сейсмопояс в уровне перекрытия не делается. Сейсмопояс только при сборных плитах.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 22:12
#3
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


спасибо.просто хотелось убедиться...преподша пристала с этим узлом,вот я и засомневался
Леня вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:31
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если плита монолитная, то сейсмопояс в уровне перекрытия не делается.
Ответ неверный. Армирование плиты и пояса - вещи различные. Это раз. Второе - если сейсмозона - то при каменном здании один хрен есть колонны или сердечники. Есть ригеля, пусть и в толщину перекрытия, но армирование иное и
связь с колоннами или сердечниками надо организовать. ТАК что этот ответ - пример совершенно бездумного цитирования
СНиПа.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:49
#5
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


ну смотря как смотреть на это все)
в ДБН( в СНиПее не помню) написано пояс можно не устраивать, если монолитная плита опирается на всю ширину стены. А вот то что сейсмопояс только при сборных плитах - это Вы не правы - хоть СНиП, хоть ДБН....
wnc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > узел крепления сейсмопояса и монолитного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16