| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?

Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2012, 20:34 #1
Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?
Nickelback
 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41

Обычная трёхпролётная рама. Сборняк. Понял одно - сколько литературы и людей - столько и мнений. Какая должна быть расчётная схема для неразрезного ригеля в данном случае? Обычно всегда делалось по варианту а) и в универе так было помню) но нарыл расчёт где используют вариант б) и тут задумался а почему бы и нет? И тоже самое касается расчётной длины пролётов. Половина берёт по осям тупо, а остальные, используя формулы:
Lкр = L-1,5h(колонны)-2L(консоли);
Lср = L-h(колонны)-2L(консоли).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётная схема.jpg
Просмотров: 934
Размер:	133.6 Кб
ID:	93584

Итог: 1) Интересует правильный вариант расчётной схемы и 2) Расчётные пролёты неразрезной балки.

Просмотров: 7161
 
Непрочитано 28.12.2012, 21:01
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Если коротко, то вариант "б" и "тупо по осям".
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 21:08
#3
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


Спасибо, учтём) но можно и не коротко, от этого зависит многое) Ригель обследуется на возможную дополнительную нагрузку. просто все универские методички расписаны по варианту а). Может они считали, что в крайних пролётах арматура не заделывается? и поэтому остаётся шарнир? или она на самом деле не заделывается, а только в средних пролётах между ригелями стягивает?
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 21:30
#4
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Уважаемый коллега. Какая балка если речь идет о раме ?! А горизонтальные нагрузки вы каким образом собрались учесть ?
пысы Не а ни б
koshman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 21:36
#5
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


Уважаемый koshman, речь идёт ни о раме, ни о балке. Речь идёт о расчётной схеме ригеля
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 21:37
#6
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Каким образом вы хотите раму привести к балке ? В раме на распределение усилий влияют еще и вертикальные элементы. А еще не было бы лишним определить все таки у вас узлы жесткие или шарнирные. Если точно известна серия, то и проблем быть не должно. Если нет то необходимо выполнить обследование со вскрытиями и тогда точно определиться с расчетной схемой. Если каркас рамный то и узлы жестие; если свзязевый - то шарнирные.

Последний раз редактировалось koshman, 28.12.2012 в 21:47.
koshman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 21:58
#7
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


Мне из всех элементов нужно проверить перекрытие на несущую способность. Плиты ясен пень проходят, а вот чтоб посчитать правильно ригель, надо определиться с его расчётной схемой. Принесли вскрытия плит и ригелей. Так же вскрыли узел в среднем пролёте - рамный узел сопряжения. Вот всё, что известно. Вскрытие ригеля не помогло отыскать его по сериям. есть очень похожие, но всё равно не то. различие либо в арматуре, либо в размерах
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 22:04
#8
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Сделайте расчет плоской рамы на неблагоприятные сочетания нагрузок. Это будет ближе к реальности нежели расчет ригеля по неразрезной схеме. И еще ветровые нагрузки. Если здание малоэтажное то можно ими пренебречь. Насколько я знаю (могу ошибаться) типовые серии для несейсмичных районов делали по связевой схеме; для сейсмичных - по рамной, либо рамно-связевой. Все-таки выполнение шарнирных узлов менее трудоемко. ИМХО

Последний раз редактировалось koshman, 28.12.2012 в 22:11.
koshman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 23:22
#9
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


а может такое быть, что сопряжение с крайними колоннами связевое, а со средними - как тут - рамное? или если в средних пролётах рамное, то и везде рамное? и ещё насчёт величин расчётных пролётов какие ещё есть мнения?
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 00:44
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если это сборное каркасное здание послевоенной постройки, то узлы должны быть податливо-шарнирными.
Можно уточнить по существующим связям (диафрагмам).
Считать надо как раму с упругим защемлением ригеля. Какую жесткость связи взять в узлах сборных каркасов - посмотреть в соответствующих рекомендациях. Они в интернете были. В свое время на обучении Лира софт даже пример приводился.
Самое лучшее, конечно, это определиться с серией.

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.12.2012 в 00:46. Причина: ошибки
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 01:12
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Nickelback

Правильный ответ смотрите в типовой серии самого каркаса, так как могут быть нюансы, типа опорный узел не жесткая заделка, а податливое соединение с предельным моментом в опорном узле например всего 5 тм, остальной момент - в пролет
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 01:27
#12
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


где ж найти эту серию теперь?)
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 01:55
#13
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вообще-то, решения узлов сборных связевых каркасов в СССР были типовыми. Сечение надопорных стержней или соединительной "рыбки" подбирались на определенное усилие, после чего металл "плыл"- образовывался шарнир текучести.
Этими вопросами занимались отраслевые институты типового проектирования. Надо покопаться в справочниках по проектированию сборных жб каркасов. Таких справочников было несколько выпусков.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 02:21
#14
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


зная сечение рыбки - можете посчитать момент на опоре, сравните его с предролагаемыми моментами и увидите, шарнир у Вас или заделка
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 13:51
#15
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


отчего ваще любой запрос "проектирование неразрезного ригеля" и любая университетская книга гласит действовать, используя приложенную схему а)?
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 14:40
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Судя по представленной картинке никаких "рыбок" там быть не должно, это не серия ИИ-04 и не 1.020, а скорее всего ИИЭ-20 или ИИ-65 (не уверен в точности, давненько дело было). Жёсткость узлов достигалась за счёт омоноличивания узлов, сварки закладных деталей в опорной части ригелей с закладными в консолях колонн и ванной сварки выпусков из колонн (как средних, так и крайних) и ригелей. Соединения ригелей с колоннами жёсткое, колонн с фундаментами тоже. Устойчивость за счёт стальных связей. Нормативные полезные нагрузки от 500 до 2500 кг\м2. Попробуйте поискать в интернете серию типа ИИЭ20-1/73 или ИИЭ20-4/73, ИИЭ20-5/73, возможно обнаружатся в них сходные с вашими конструкции.
Что касается рекомендуемого варианта "а", так там идёт речь просто о многопролётном ригеле и шарниры в крайних опорах логичны. Но у вас не просто ригели, А РИГЕЛИ ЖЁСТКОЙ РАМЫ, а это не одно и тоже.

Последний раз редактировалось troja, 29.12.2012 в 14:49.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2012, 03:17
#17
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


Вот, кстати, выложу, что мне предоставили

Нажмите на изображение для увеличения
Название: QcfH8kWR-R8.jpg
Просмотров: 278
Размер:	122.1 Кб
ID:	93654 Нажмите на изображение для увеличения
Название: UrwN-hR5Zmw.jpg
Просмотров: 201
Размер:	108.8 Кб
ID:	93655 Нажмите на изображение для увеличения
Название: RJwgUDaBV4g.jpg
Просмотров: 195
Размер:	104.6 Кб
ID:	93656 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IgAgXn_tO3M.jpg
Просмотров: 179
Размер:	118.4 Кб
ID:	93657
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2012, 07:36
#18
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Похоже на ригели серии ИИ23-2/70 http://dwg.ru/dnl/9522 Ригели преднапряженные.
Общие указания смотрите серию ИИ20-2/70 http://dwg.ru/dnl/5325 там узлы сопряжения ригелей с колоннами считаются бесконечно жесткими (см. лист П-23, стр. 26).
Плиты похожи на серию ИИ24-1/70 http://www.lidermsk.ru/documents/147/ марки ИП1-4 (два стержня диаметром 22 мм), расчетная нагрузка 2400 кг/м.кв. на продольное ребро или 2210 кг/м.кв. на полку плиты.
А то что Вы нашли в ригеле внизу два стержня не гарантирует того что в нем нет ещё одного или двух стержней второго ряда арматуры (см. лист 14 серии ИИ23-2/70).
Если Вам известен год постройки здания (хотя бы примерно - 60-е или 70-е года) то и серии надо смотреть соответствующие:
с 64-го по 70-й год - все указанные серии без индекса /70, т.е. ИИ23-2;
в 70-х годах - все указанные серии с индексом /70, т.е. ИИ23-2/70.
Правда существенного различия в сериях без индекса и с индексом - нет, исключены или добавлены отдельные конструкции и учтена агрессивность среды!

Последний раз редактировалось ekspert, 31.12.2012 в 08:34. Причина: Добавил про ригели и год постройки.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2012, 14:48
#19
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


Спасиб. да, насчёт арматуры - там по любому есть ещё одна рядом выше, или больше. Т.к. по расчёту на 2 арматуры - ничё не проходит на настоящую нагрузку. Мне главное определиться со схемой) как я понимаю теперь, исходя из серии всё таки жёсткие узлы везде
Nickelback вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2012, 19:55
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Не совсем предновогодняя тема конечно, но всё же: а откуда уверенность в том, что "не проходит"? Что собой представляет "настоящая нагрузка"? Как это удалось быстро определиться с напряжённым ригелем? Ведь диапазон временных проектных нагрузок у таких конструкций весьма велик от 500 кг до 2500 кг\м2. Ваша то нагрузка какова?
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Какая расчетная схема будет "правильной"? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 9 16.04.2010 17:08
Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания? SanVenan Конструкции зданий и сооружений 21 09.03.2010 22:20
Какая из формул вычисления коэфициента гидравлического сопротивления правильная Magdanoff Инженерные сети 6 02.02.2010 16:11