| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.01.2013, 14:31 | #1 | |
ошибка при разложении матрицы 99%
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 2894
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
форумчане, помогите. Все сделал, кажется, правильно. Сначала создал модель каркаса, потом через сборку наложил на него плиты с шарнирным соединением и объединением перемещений по X,Y,Z. Пытаюсь рассчитать, а оно выдает ошибку при разложении матрицы. Все связи (в т.ч. и горизонтальные) указал. Не могу разобраться... ПРилагается файл
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
konotop, у вас нет связей по колоннам в направлении вдоль здания. (Настоящих металлических связей, не условных. Крестовые связи или портальные никогда не видели?) Базы колонн вы закрепили связями по Х У Z UY. То есть в нижних узлах колонн есть закрепления от поворота вокруг оси У. Но нет закреплений от поворота вокруг оси Х. В то же время продольные балки шарнирно крепятся к колоннам. Ваше здание просто сложится как карточный домик в направлении оси У, то есть вдоль здания. Вот SCAD и пишет вам о геометрической изменяемости системы.
Если задаете шарнирность в злах соединения плиты с балками методом объединения перемещений, то рекомендуется объединять перемещения по Х У Z UZ. Без объединения по UZ SCAD иногда начинает ругаться. С объединением по Z все ясно, а вот с объединением перемещений по Х У (т.е. в плоскости плиты) могут быть вопросы. Зависит от того как вы в натуре соедините плиту с балками, сможет ли плита проскальзывать по балкам или нет. Этот вопрос на форуме ОЧЕНЬ много раз обсуждался. Повторяться не хочу. В плитах надо выравнивать направления выдачи усилий в элементах. Вас этому не учили? Советую прочитать для начала, например, книгу Кардаенко "SCAD Office шаг за шагом. Учебное пособие" КАПпроект 2011 Санкт-Петербург. Много узнаете для себя нового. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Согласен, ошибка глупая. Странно, что сам не заметил... все сделал, расчет производит, а затем, когда пытаюсь подобрать сечения пишет "позиция чтения больше длины файла" и выкидывает из SCAD. Без плит - все считает и подбирает... С плитами - на тебе. И менял файл, и загружал схему в другой... ничего не выходит. Может знает кто, в чем проблема ? или это проблема SCAD ?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Ошибка при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уровнения 52671. Номер узла 8834. | maks_ПГС | SCAD | 15 | 26.07.2014 14:32 |
Фундаментная плита: Ошибка при разложении матрицы 99% | Cat2013 | SCAD | 12 | 13.01.2013 20:40 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |