| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > ошибка при разложении матрицы 99%

ошибка при разложении матрицы 99%

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2013, 14:31 #1
ошибка при разложении матрицы 99%
konotop
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57

Недавно работаю в SCAD, и пока что не могу понять, в чем ошибка в расчетной схеме. Связи задал, тип схемы - система общего вида, типы элементов, вроде как, тоже для этой задачи правильно выбраны. Но при расчете выдает ошибку, и не понятно почему.
Может кто подсказать ?
прилагается файл с расчетной схемой.
Заранее благодарю

Вложения
Тип файла: rar Рама с ошибкой.rar (9.3 Кб, 50 просмотров)

Просмотров: 2894
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:44
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81902 пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:17
#3
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Нет общих узлов у стоек и перекрытия второго уровня.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:33
#4
konotop


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57


Спасибо. Почитал, нашел ошибку
konotop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 12:19
#5
konotop


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57


форумчане, помогите. Все сделал, кажется, правильно. Сначала создал модель каркаса, потом через сборку наложил на него плиты с шарнирным соединением и объединением перемещений по X,Y,Z. Пытаюсь рассчитать, а оно выдает ошибку при разложении матрицы. Все связи (в т.ч. и горизонтальные) указал. Не могу разобраться... ПРилагается файл
Вложения
Тип файла: rar Рама с ошибкой.rar (11.7 Кб, 38 просмотров)
konotop вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 18:49
1 | #6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


konotop, у вас нет связей по колоннам в направлении вдоль здания. (Настоящих металлических связей, не условных. Крестовые связи или портальные никогда не видели?) Базы колонн вы закрепили связями по Х У Z UY. То есть в нижних узлах колонн есть закрепления от поворота вокруг оси У. Но нет закреплений от поворота вокруг оси Х. В то же время продольные балки шарнирно крепятся к колоннам. Ваше здание просто сложится как карточный домик в направлении оси У, то есть вдоль здания. Вот SCAD и пишет вам о геометрической изменяемости системы.
Если задаете шарнирность в злах соединения плиты с балками методом объединения перемещений, то рекомендуется объединять перемещения по Х У Z UZ. Без объединения по UZ SCAD иногда начинает ругаться. С объединением по Z все ясно, а вот с объединением перемещений по Х У (т.е. в плоскости плиты) могут быть вопросы. Зависит от того как вы в натуре соедините плиту с балками, сможет ли плита проскальзывать по балкам или нет. Этот вопрос на форуме ОЧЕНЬ много раз обсуждался. Повторяться не хочу.
В плитах надо выравнивать направления выдачи усилий в элементах. Вас этому не учили?
Советую прочитать для начала, например, книгу Кардаенко "SCAD Office шаг за шагом. Учебное пособие" КАПпроект 2011 Санкт-Петербург. Много узнаете для себя нового.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:28
#7
konotop


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57


Согласен, ошибка глупая. Странно, что сам не заметил... все сделал, расчет производит, а затем, когда пытаюсь подобрать сечения пишет "позиция чтения больше длины файла" и выкидывает из SCAD. Без плит - все считает и подбирает... С плитами - на тебе. И менял файл, и загружал схему в другой... ничего не выходит. Может знает кто, в чем проблема ? или это проблема SCAD ?
konotop вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 19:49
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


обратитесь к разработчикам
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > ошибка при разложении матрицы 99%

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Ошибка при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уровнения 52671. Номер узла 8834. maks_ПГС SCAD 15 26.07.2014 14:32
Фундаментная плита: Ошибка при разложении матрицы 99% Cat2013 SCAD 12 13.01.2013 20:40
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47