Выдержит ли перекрытие нагрузку от кирп. перегородок. чертеж прилагается
Alex jis
 
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 2

Приветствую, уважаемые Форумчане.

Стал обладателем квартиры в новостройке. Как и подобается, в наше время, - перегородки представлены в виде пгп плиты в один ряд, да и те пополам нарезали (вдоль длинной стороны).

Набросал в autocad-е план (см картинку в приложении). Планировал перегородки из кирпча делать. Начал считать вес материала - призадумался.
Вместе с стяжкой, гостями, кошками и пылью на мебели получилось 20т без тещи на всю квартиру (50м^2). Какова вероятность не стать незваным гостем соседа снизу?
Перегородки в 1/4 кирп - плита выдержит без проблем, а вот в 0.5 (красные линии на чертеже), да еще и длиной 5м - ? Высота перегородок 2.8.

По перекрытию:
толщина - 18см (пускай 16 - экономия в моде)
бетон - 25 (пущай 20)
арматура - н/д.

По проекту стены выполнены из гипсовых плит.

Приложение
https://drive.google.com/open?id=0Bz...mFVaHZzZEVvZzA

Последний раз редактировалось Alex jis, 01.05.2017 в 08:52. Причина: исправлена ссылка на чертеж
Просмотров: 1553
 
Непрочитано 01.05.2017, 07:47
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Гипсовая плита толщиной 8см. Вес 2000 кг/м3. Кирпич керамический 1800 кг/м3.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alex jis Посмотреть сообщение
перегородки представлены в виде пгп плиты в один ряд, да и те пополам нарезали (вдоль длинной стороны).
А что не устраивает?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 09:03
#3
Alex jis


 
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 2


Не устраивает что перегородка 1/2 идет по середине плиты и ее вес 3 с лишним тонны (0.15м х 4.48м х 2.8м х 2000кг/м3). и эта перегородка идет посреди квартиры.
Alex jis вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 10:05
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Alex jis Посмотреть сообщение
Какова вероятность не стать незваным гостем соседа снизу?
близка к нулю. При расчете перекрытия все эти нагрузки учитывались с запасом.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:11
#5
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
Сообщение от Alex jis Посмотреть сообщение
По проекту стены выполнены из гипсовых плит.
Цитата:
Сообщение от Alex jis Посмотреть сообщение
Планировал перегородки из кирпча делать.
т.е. проверить все-таки нужно
VNKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержит ли перекрытие нагрузку от кирп. перегородок. чертеж прилагается

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Как прикладывать нагрузку от лестничных маршей на перекрытие? yurakolomiets Расчетные программы 4 20.11.2014 12:22
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды cjenya Конструкции зданий и сооружений 15 16.06.2013 23:00
Превысим нагрузку на перекрытие, или нет? DmitryT Конструкции зданий и сооружений 29 05.08.2011 17:41