17.08.2010, 13:42 | #1 | |
Расстояния м/у паралельно идущими водопроводом и канализацией в лотке
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 43913
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Примечание к таблице 152. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Берите из СНиП по тепловым сетям, расстояния при прокладке в непроходных или проходных каналах. Нормируются расстояния от стенки канала до поверхности изоляции (70...120 мм в зависимости от диаметра) и между поверхностями смежных труб (100...200 мм в зависимости от диаметра).
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 15
|
Если конкретнее под полом будут положены ж/б лотки чтоб сети на землене лежали в этих лотках пойдет канализация Ф100 две трубы (К1 и К3) из полепропилена и вода (В1) Ф50 из метеллопластика. Ну все это естественно в утеплителе. Каналия скорее всего будет крепится к стенкам лотка чтоб создать уклон. Так вот мне нужны расстояния между трубопроводами. в СНиПе по теплосетям указаны расстояния от теплосетей до стенок канала и смежных трубопроводов. А есть нормы прокладки водопровода и канализации в непроходных каналах ???
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
И чего мудрить. Подберите крепления и опоры на все трубы, определите их шаг, оденьте мысленно или сделайте чертеж разреза канала с утеплителем и его диаметрами, дальше с учетом рекомендации поста 4 разложите по каналу. Если с первого раза не получится, то протереть спиртовым раствором марихуаны.
|
|||
|
||||
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Необходимо проложить сети: водоснабжение холодное d100, горячее (прямая и обратка) d75, канализация d160. Все сети в одной траншее. Планируется выполнить прокладку трех труб в одном лотке Л-2-8 (ГВС 2 шт. и ХВС 1 шт.) расстояние для ГВС я определил согласно СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 100 мм в свету между трубами табл. В.1. Можно ли принять расстояние 140 мм до трубы ХВС согласно той же таблице? или же оно должно быть 0,8 м согласно табл. Б.3 и примечания 2. В таком случае лотков таких не бывает или же придется делать монолит. Можно ли вообще прокладывать ГВС и ХВС в одном лотке? Расстояние до канализации составит согласно снип 2,07,01-89* Градостроительство составит 1 м или 0,8 м согласно табл. Б.3 и примечания "Тепловые сети". Проблема состоит в стесненности условий и скальных грунтах, разработка которых дело дорогостоящее. Имеет ли место такая схема как на приложенном рисунке? Заранее спасибо
__________________
Steelиризуемся! |
||||
|
||||
Да, конечно!
Планируются пластиковые колодцы канализаии d1000 и сборный ж/б на воду d 1500.
__________________
Steelиризуемся! |
||||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
|
|||
|
||||
Колодцы влезут, больше всего интересует расстояние между трубами, канализация на самом деле планируется делаться ниже, для того чтобы пройти ниже колодца водоснабжения.
Так вот как же все таки быть с расстояниями между трубами? Просто не пойму исходя из чего даны такие расстояния в снипе ГП пром предприятий (или Градостроительство). Якобы прокладка в одной траншее но на расстоянии 1м между канальей и водой и 1,5 м до теплотрассы. плюс по 400 мм с каждой стороны траншеи для удобства монтажа итого как минимум 3,3 метра ширина по дну траншеи. для чего это? м/б для размещения колодцев?! а может быть по санитарным нормам?!
__________________