Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк под 4 сваи, такой ли он?

Ростверк под 4 сваи, такой ли он?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2014, 12:25 #1
Ростверк под 4 сваи, такой ли он?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

[IMG]http://i.********/storage/4/2/6/rostverkpn_4715702_11687426.png[/IMG]

Всем привет! Столкнулся с ограничением из

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)

что минимальное расстояние от от наружной грани колонны до внутренней грани сваи должно быть не менее с=0,4*h0. В моем случае с=50мм, а требуется 0,4*1000=400мм. Такое допустимо, или нет? Просто, я не понимаю, это требование, оно жесткое или рекомендуемое? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Просмотров: 5948
 
Непрочитано 14.04.2014, 13:15
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я бы сделал как у вас на картинке, разве что от края сваи до края ростверка сделал бы побольше. сваю повернуть могут на 45 градусов + сместить на 0,2d. вот и считайте, чтобы она за пределы ростверка не вывалилась.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 15:26
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
минимальное расстояние от от наружной грани колонны до внутренней грани сваи должно быть не менее с=0,4*h0
Где такой пункт в Пособии?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 19:01
#4
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)

2.2. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится по формуле (1) из условия, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей арматуры плиты до низа колонны, меньшим основанием служит площадь сечения колонны, а боковые грани, проходящие от наружных граней колонны до внутренних граней свай, наклонены к горизонтали под углом не менее 45° и не более угла, соответствующего пирамиде с c=0,4h0
liik вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 06:29
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)

2.2. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится по формуле (1) из условия, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей арматуры плиты до низа колонны, меньшим основанием служит площадь сечения колонны, а боковые грани, проходящие от наружных граней колонны до внутренних граней свай, наклонены к горизонтали под углом не менее 45° и не более угла, соответствующего пирамиде с c=0,4h0
У вас это условие не выполняется, а следовательно и на продавливание считать не нужно.
Это требование к расчетам, а не к конструированию ростверков.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 09:10
#6
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


gorbun, вот теперь все стало на свои места. Есть проблема - на нее методология, нет проблемы - методология не нужна
liik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:18
#7
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


А вот если проекция колонны войдет в проекцию свай хотя бы на 5 см, то и напродавливание сваей считать не нужно, вообще халява
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:28
#8
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Столкнулся с той же проблемой, угол пирамиды продавливания до внутренних граней свай получается больше, чем при пирамиде с c=0.4*h0. Судя по этой теме я не должен считать на продавливание.. Насколько вообще актуально это пособие, уже и расчет на продавливание изменилось, и коэффициенты другие.. Что скажет эксперт, если мы проходим экспертизу по СП 52-101-2003? имеет место такой расчет по пособию, или подскажите варианты расчета ростверка под колонну.
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:57
#9
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это требование к расчетам, а не к конструированию ростверков.
Совершенно верно.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
условие не выполняется, а следовательно и на продавливание считать не нужно.
А вот здесь я бы не был столь категоричным. Поскольку в Пособии сказано, если с<0.4h0, то принимается для расчета с=0.4h0.


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Насколько вообще актуально это пособие
Все, что запроектировано по старым Пособиям и Рекомендациям до сих пор стоит. Хоть и меняются нормы, но физика работы бетона и арматуры остается неизменным. До сих пор пользуюсь этим Пособием.


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Что скажет эксперт
Это известно только эксперту. У каждого эксперта свой подход. Можно аргументировать тем, что в СП не изложена методика расчета ростверка на продавливание.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:22
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Судя по этой теме я не должен считать на продавливание..
Должны. Потоки главных сжимающих напряжений, идущие от стойки к сваям создают растягивающие напряжения в ростверке между сваями, образуется трещина внизу ростверка, которая может отделить объем бетона между сваями (внутри свай), который может проскользнуть между сваями.

Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Что скажет эксперт, если мы проходим экспертизу по СП 52-101-2003?
Это же в развитие соответствующего СНиП. В развитие его же есть СП 52-103-2007, а там есть п. 7.12.

Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
подскажите варианты расчета ростверка под колонну
На основе каркасной модели.
Вложения
Тип файла: docx 15.docx (844.2 Кб, 59 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:28
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
образуется трещина внизу ростверка,
образуется нормальная трещина от момента. продавливание маловероятно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:48
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
образуется нормальная трещина от момента.
Ничего не попутали?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 13:28
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


нет, момент от усилий в сваях.
если Вы говорите от трещине внизу ростверка.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 14:24
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
момент от усилий в сваях.
Для коротких элементов немножечко другое НДС. Нормальная трещина в середине ростверка внизу от растягивающих напряжений в ростверке. Она расположена в пределах зоны продавливания и на формирование пирамидки влияние не оказывает, если нижняя ар-ра держит. А вот от сваи вверх по ростверку до груза (стойки) идут наклонные трещины, расположены они вдоль линии потока сжимающих напряжений, сливаясь, они могут расколоть ростверк, оставив вверху (у стойки) зону сжатия, которая может срезаться, и объем продавится между сваями.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 14:27
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


ну понял, аналогия с короткими консолями колонн.
считать-то как?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 14:36
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да так же и считать (другого не придумали). Находить периметр продавливания и ограничивать коэф-том 2,5 несущую способность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 15:05
#17
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


2.2 "... и не более угла, соответствующего пирамиде продавливания с c=0.4h". Я думал смысл этих в слов в том, что если угол наклона боковой грани пирамиды(от стойки до внутр. грани сваи) больше, следовательно сваи стоят достаточно близко к точке передачи нагрузки и объем бетона будет мал, чтобы продавиться.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да так же и считать (другого не придумали). Находить периметр продавливания и ограничивать коэф-том 2,5 несущую способность.
Получается проигнорировать это требование и считать дальше.. Что за коэффициент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По_пирамидам.png
Просмотров: 100
Размер:	32.1 Кб
ID:	174268  
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 15:29
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
2.2 "... и не более угла, соответствующего пирамиде продавливания с c=0.4h". Я думал смысл этих в слов в том, что если угол наклона боковой грани пирамиды(от стойки до внутр. грани сваи) больше, следовательно сваи стоят достаточно близко к точке передачи нагрузки и объем бетона будет мал, чтобы продавиться.
Не об этом он говорит, а о том, что при уменьшении длины проекции среза сi от величины = ho до 0,4*ho происходит рост несущей способности на продавливание, а при сi менее 0,4*ho рост замедляется (данные опытов с балками), т.е. если у вас сi=0,2*ho в проекте, то несущая способность на продавливание такая же, как вычисленная при сi=0,4*ho.

Что за коэффициент?
Да он во всех нормах при расчете на поперечную нагрузку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 16:06
#19
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
т.е. если у вас сi=0,2*ho в проекте, то несущая способность на продавливание такая же, как вычисленная при сi=0,4*ho.
Можно здесь поподробнее пожалуйста, не совсем понял..


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
при уменьшении длины проекции среза сi от величины = ho до 0,4*ho происходит рост несущей способности на продавливание
Но ведь по логике: продавливанию сопротивляется величина Rbt помноженная на площадь граней пирамиды формула 8.88 СП 63, значит с увеличением проекции грани несущая способность должна расти..
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 12:42
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Можно здесь поподробнее пожалуйста, не совсем понял..
Не растет сопротивление, если груз перемещать ближе и ближе к опоре.
1 поделить на 0,4=2,5.
Из формулы (6.67) СП 52-101-2003 на продавливание не более 2,5*Rbt*u*h0, где периметр u определяется при сi=0,4*h0.

Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Но ведь по логике: продавливанию сопротивляется величина Rbt помноженная на площадь граней пирамиды формула 8.88 СП 63,
8.88 вытекает из 8.57 СП 63, нужно только в 8.88 вместо Ab подставить u*h0 и дописать множитель h0/с, который равен=1 (принято, что косая трещина проходит под углом 45 град.) Для плоского элемента h0/с=1, но для вашего ростверка h0/с не равно=1. Основа 8.57 СП 63, где с в знаменателе.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк под 4 сваи, такой ли он?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
ростверк и сваи на дачном участке, когда рядом сосны baaba Основания и фундаменты 9 08.04.2010 18:23