Разрабатываю ПОС на реконструкцию здания,проектом предусмотрена замена кровли и всех перекрытий, остаются только фундаменты и голые стены! По проекту усиление фундаментов и самих стен не производится, по словам конструкторов в хорошем несущие конструкции состоянии. Габаритные размеры здания - 134,26х15,00 м. Высота здания составляет 24,85 м (5 этажей). Стены кирпичные, толщиной 0,7м. Разбирать планирую сверху вниз поэтажно и я так понимаю после разборки каждого этажа необходимо предусмотреть крепление стен какими-нибудь тяжами. Собственно интересует:
1) способ крепления
2) как подробно это нужно проработать в проекте (просто прописать и сослаться на ППР или дать задание расчетчикам, чтобы они сделали расчет и разработали схемку усиления)
Просмотров: 3573
 
Непрочитано 03.02.2016, 09:03
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Разбирать планирую сверху вниз поэтажно и я так понимаю после разборки каждого этажа необходимо предусмотреть крепление стен какими-нибудь тяжами
Какими-нибудь часто не катит
Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
1) способ крепления
Все зависит от способа демотажа, условий площадки и т.п... А гадать, это к книжкам..
Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
2) как подробно это нужно проработать в проекте (просто прописать и сослаться на ППР или дать задание расчетчикам, чтобы они сделали расчет и разработали схемку усиления)
А все зависит опять же от условий. Если будут к примеру ветровые фермы, то вплоть до разработки КМД
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 09:14
#3
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Все зависит от способа демотажа, условий площадки и т.п...
Демонтаж балок краном, перекрытия ж.б. разбираются при помощи отбойных инструментов с погрузкой контейнеры и последующим удалением их краном.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Какими-нибудь часто не катит
Так я и прошу хотя бы примерно направить в нужное русло...чтобы дать задание конструкторам!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если будут к примеру ветровые фермы, то вплоть до разработки КМД
Ферм нет...
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 10:13
#4
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А почему ты эти мероприятия на себя – на ПОС навешиваешь?
Ты назначил такую последовательность работ: сверху донизу - все к черту и, если другого варианта нет, пусть теперь тебе конструктора скажут (подтвердят расчетом), что это будет стоять - так, без всего, или с дополнительными мероприятиями, которые либо они сами разработают, либо скажут, что тебе надо делать.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 13:59
#5
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А почему ты эти мероприятия на себя – на ПОС навешиваешь?
Я не навешиваю, меня интересует какие мероприятия можно предусмотреть! То что расчеты будут делать конструктора это понятно...вопрос как подробно это нужно проработать на стадии П.
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 14:45
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Никак. С какого перепугу "временное усиление"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:49
#7
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какого перепугу "временное усиление"?
Оставить стены высотой 25м без усиления? А если рухнут...
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 15:21
1 | #8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В подобной ситуации мы в проекте закладывали демонтаж существующих перекрытий и монтаж новых ячейками с шагом через одну. Усиление стен при этом не делали. Размер ячейки кажется был 20-25м по длине.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 16:13
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вариантов там много, как организовать работу. Самый простой - кусок демонтировали - кусок устроили, никаких дополнительных усилений обычно не требуется. А если оставить голые стены высотой 25 м лет на 10 (после демонтажа кончились деньги) то без временных подпорок не обойтись. Из того чем сталкивался - треугольные подпорки (по существу это контрфорсы) с наружной стороны. Из стальных профилей (двутавр обычно). Реконструкция исторической застройки в основном так и происходит.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 15:49
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
А если оставить голые стены высотой 25 м лет на 10 (после демонтажа кончились деньги) то без временных подпорок не обойтись.
Нет ничего более постоянного чем временное.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 16:59
1 | #11
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А почему ты эти мероприятия на себя – на ПОС навешиваешь?
В самом деле разработке ПОС на реконструкцию должны предшествовать работы по обследованию с учётом задач реконструкции:
-изменение функционального назначения;
-износ конструкций;
-изменение нагрузок и пр.
В заключении по результатам обмерных работ,ведомостей дефектов, испытаний мат-лов и расчётов должны быть подготовлены рекомендации
по проведению реконструкции: как демонтировать (если будет необходимость), какими средствами, способы временного усиления (при необходимости),
необходимость ПОСа или сразу ППР и др.
В Вашем случае, если заменяются балки, способ "разборки по захваткам" может не подойти в связи с большим износом балок и плит.
Остаётся ИМХО единственный вариант: усиление по захваткам путём установки металлических балок (возможно преднапряжённых ) вместо
существующих. Они буду выполнять роль распорок-растяжек во время демонтажа и использоваться как несущий конструктив в
новом перекрытии. Другие способы не обеспечат безопасность работ.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:40
#12
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
В заключении по результатам обмерных работ,ведомостей дефектов, испытаний мат-лов и расчётов должны быть подготовлены рекомендации
по проведению реконструкции: как демонтировать (если будет необходимость), какими средствами, способы временного усиления (при необходимости),необходимость ПОСа или сразу ППР и др..
Вот именно! Спасибо.
А ТС в ПОСе хочет сам изобрести усиление, заложить его в объемы, потом это все , видимо единолично, отстоять в экспертизе.
Fland вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Временное усиление стен здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона. Энергия Железобетонные конструкции 15 16.04.2015 12:45
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19