Хватит-ли высоты между промежуточной площадкой лестницы и потолком 2.1 м?
Архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 2962
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
если я правильно понял задумку то:
СП 2.13130.2012 Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
ну, то есть, если это будет лестничная клетка (лестница 1 типа), то нужно либо делать перекрытие над ней с требуемым пределом огнестойкости, либо поднимать стены лестничной клетки выше кровли. Спасибо, учту
Если это открытая лестница(лестница 2 типа), то данный вопрос снимается Первоначальный вопрос про допустимость высоты от пола до потолка на промежуточной площадке 2.1 м, насколько я понял, можно обозвать площадку "горизонтальным участком путей эвакуации"? |
|||
|
|