| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Хватит-ли высоты между промежуточной площадкой лестницы и потолком 2.1 м?

Хватит-ли высоты между промежуточной площадкой лестницы и потолком 2.1 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2016, 20:36 #1
Хватит-ли высоты между промежуточной площадкой лестницы и потолком 2.1 м?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Проектируется общественное здание (танцевальный зал, 2 этажа). Чтобы делать вырез в полу 2 этажа на ширину 1 марша, а не 2-х, и тем самым увеличить площадь зала на 2 этаже, нужно сделать промежуточную площадку лестницы высотой до потолка 1 этажа 2.1 м. Допустим по нормам такой вариант?
Выписки из норм:
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац пути и вых (с Изме N 1)
4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м,
ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально
оговоренных случаев.
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть
не менее 2 м.....
Является-ли лестница "горизонтальным участком путей эвакуации" или "эвакуационным выходом"?
Просмотров: 2962
 
Непрочитано 27.06.2016, 20:43
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Допустим по нормам такой вариант?
Допустим.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 11:59
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


если я правильно понял задумку то:

СП 2.13130.2012
Цитата:
5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. ...
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:29
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
если я правильно понял задумку то:

СП 2.13130.2012
Цитата:
5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. ...
Да, действительно. Об этом я забыл.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 14:50
#5
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да, действительно. Об этом я забыл.
ну, то есть, если это будет лестничная клетка (лестница 1 типа), то нужно либо делать перекрытие над ней с требуемым пределом огнестойкости, либо поднимать стены лестничной клетки выше кровли. Спасибо, учту
Если это открытая лестница(лестница 2 типа), то данный вопрос снимается
Первоначальный вопрос про допустимость высоты от пола до потолка на промежуточной площадке 2.1 м, насколько я понял, можно обозвать площадку "горизонтальным участком путей эвакуации"?
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Хватит-ли высоты между промежуточной площадкой лестницы и потолком 2.1 м?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29