Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Ann_Konst
 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19

Вели зимой бетонирование колонн, в последней партии бетона обнаружили,что вся щебенка ушла вниз. В чем может быть причина? Колонны не набрали прочности и были демонтированы. Прогрев бетона и вибрирование при заливке выполнялись.

Последний раз редактировалось Ann_Konst, 14.09.2016 в 11:09.
Просмотров: 12804
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:08
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика.
3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса)
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:09
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика.
3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса)
это всё про тн расслоение бетонной смеси?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:11
#4
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


juri18, сверху выступила влага, все колонны были в раковинах и расслоениях. Может быть причиной произошедшего быть нарушение пропорций при изготовлении бетонной смеси? или к примеру щебень был слишком холодным?
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:15
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
Может быть причиной произошедшего быть нарушение пропорций при изготовлении бетонной смеси? или к примеру щебень был слишком холодным?
Для ответов на эти вопросы и отливаются кубики.
Если их нет - сходите к гадалке...
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:17
#6
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19



написала же,что зимой дело было, сейчас анализирую данную ситуацию
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это всё про тн расслоение бетонной смеси?
Да
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 16:47
#8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Вибрировали неправильно. Перевибрировали. См. технологию производства бетонных работ, раздел вибрирование.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 14:16
#9
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Собственно логично. Щебенка и должна была опуститься в низ. Это не от зимы.
Раковины могли от зимы появится. Подзамерз бетон.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 16:35
#10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:29.
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:18
3 | #11
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Если их нет - сходите к гадалке...
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит.
Вижу, льют бетон.
Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:37
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну, еще как вариант - отливали сразу очень высокую. Фоточку бы...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:56
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит.
Вижу, льют бетон.
Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается.
Поэт!))) Щебень утонул, а молочко обычно в щели вытекает и всплывает. Погружной вибратор не более то ли 5 то ли 10 сек на одном месте, точно не припомню, но считанные секунды. Ну и высота уплотняемого слоя не более 60 см. Такой талант пропадает))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:32
#14
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19




не получается прикрепить,сейчас еще попробую
Ann_Konst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:37
#15
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ну, еще как вариант - отливали сразу очень высокую. Фоточку бы...
вот такая вот колонна))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 850
Размер:	871.7 Кб
ID:	176445  
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 09:47
#16
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


А собственно как Вы определили, что
Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
вся щебенка ушла вниз
?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:59
#17
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


рабочие в процессе заливки увидели, наверху одна вода была
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:02
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Варианты, которые приходят в голову:
1. неправильно подобран состав бс. щебня мало насыпали.
2. слишком долго вибрировали (при вибрировании снижается вязкость цементного теста)
3. заливали сразу слишком большой высоты

Собственно, все эти варианты уже упоминали в теме.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 10:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:40
#19
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
рабочие в процессе заливки увидели, наверху одна вода была
1. То, что вверху одна вода, не означает автоматически, что внизу один щебень. На фото низ колонны не показан.
2. В колонне на переднем плане фотографии наверху была явно не "одна вода", иначе не образовались бы полости (которые сами по себе являются дефектом).
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:58
#20
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Сейчас повсеместно в бетон для экономии цемента начали добавлять некие "присадки" их нужно добавлять в строгой пропорции, если пропорции не соблюдались бетон вообще может не застывать в течении месяца и более, от этого весь щебень мог уйти вниз
DenisovSlava вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Определение класса бетона Dronter Обследование зданий и сооружений 6 30.07.2014 00:24
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01