Непрочитано 08.11.2013, 15:27 #1
Полы под места хранения контейнеров с отработанными маслами
krendel-l
 
инженер-конструктор ПТМ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 56

Добрый день!

Хочу разместить пол на фундаментной плите помещения для хранения отработанных масел (каркасное-щитовое сооружение 5.2х6.6 м), которое должно иметь влаго- и маслонепроницаемое покрытие, нагрузка 11 кПа. Можете подсказать ошибки в "пироге"? Какое наиболее распространенное и легкодоступное влаго- и маслонепроницаемое покрытие?

Изображения
Тип файла: jpg пирог пола.jpg (145.4 Кб, 352 просмотров)

Просмотров: 1852
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:42
#2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Вам бы эпоксидный пол нужно с добавкой кварцевого песка, а то скользкий будет с масляной то пленкой. И еще отбортовку попериметру пола здания я б сделал.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Какое наиболее распространенное и легкодоступное влаго- и маслонепроницаемое покрытие?
Рифленной сталью можно покрыть, швы проварить. По цене может даже дешевле выйдет чем эпоксидка

Последний раз редактировалось Иван 80, 08.11.2013 в 15:56.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 16:00
#3
krendel-l

инженер-конструктор ПТМ
 
Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вам бы эпоксидный пол нужно с добавкой кварцевого песка, а то скользкий будет с масляной то пленкой. И еще отбортовку попериметру пола здания я б сделал.
1 мм эпоксидки хватит?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Рифленной сталью можно покрыть, швы проварить. По цене может даже дешевле выйдет чем эпоксидка
а каким образом осуществляется связь рифленки с фундаментной плитой?
krendel-l вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 16:04
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
а каким образом осуществляется связь рифленки с фундаментной плитой?
уложите ее на раствор, как керамичекую плитку
Иван 80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Полы под места хранения контейнеров с отработанными маслами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54