| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта?

Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2013, 17:29 #1
Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта?
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968

Имеется промышленное здание – стены кирпичные, на стены опираются фермы (в местах опирания – пилястры), по моим прикидкам нагрузка на фундаментную ленту 15 т/м.п. Необходимо выполнить фундаменты под оборудование достаточно близко к существующим (на большом протяжении ~50м), отметка низа подошвы примерно на одном уровне с существующими фундаментами. Т.о. существующие фундаменты придется откапывать до низа подошвы с одной стороны. Опасаюсь, что при этом может произойти выпор грунта из-под подошвы в котлован. Грунты под подошвой – глины. Пока не знаю даже их консистенции, (но судя по тому, как ведет себя заказчик – вряд ли узнаю).
Вопрос, каким наиболее экономичным способом можно понизить риск выпирания грунта из-под подошвы? Конечно первое, что на ум приходит – шпунт (из швеллеров с анкерным закреплением вверху). А может вообще ничего предусматривать не нужно (ведь R0 в глинистых грунтах процентов на 80 обеспечивается за счет коэф. сцепления, а глубина заложения не играет большой роли)?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
shpunt.dwg (84.1 Кб, 1825 просмотров)

Просмотров: 3963
 
Непрочитано 17.11.2013, 18:14
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


В шпунтах нет никакой надобности.
Пустая трата денег. Если есть лишние, имею ввиду денежки, поделитесь
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 17.11.2013 в 19:00.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 18:25
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
отметка низа подошвы примерно на одном уровне с существующими фундаментами.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Грунты под подошвой – глины. Пока не знаю даже их консистенции, (но судя по тому, как ведет себя заказчик – вряд ли узнаю).
шурф копали или нет? Если нет -откуда уверенность в отметке ф-тов.Если да - характеристики почему не определили?
Под ф-ты под оборудование вам все равно нужно знать грунты основания.
Ну и состояние ф-тов здания посмотреть нужно. Впрочем,если делать захватками,волнений больших не д.б.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 19:14
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В шпунтах нет никакой надобности.
Пустая трата денег. Если есть лишние, имею ввиду денежки, поделитесь
Это из-за глинистых грунтов или вообще считаете, что при одном уровне подошв шпунт не имеет смысла? Думаете, здесь вообще никаких доп. мероприятий не требуется?

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
шурф копали или нет? Если нет -откуда уверенность в отметке ф-тов.Если да - характеристики почему не определили?
Нет, шурф не копали и копать его не собираются (если бы знал это заранее, то вообще не вписывался бы в этот блудняк). Глубину заложения сущ. фундаментов принял сам, по глубине промерзания, и не думаю, что у пром.здания с фермами глубина заложения может быть меньше метра.

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Под ф-ты под оборудование вам все равно нужно знать грунты основания.
Ну и состояние ф-тов здания посмотреть нужно. Впрочем,если делать захватками,волнений больших не д.б.
Нагрузки на проектируемые фундаменты небольшие, ненамного превзойдут природное давление. На счет захваток в первую очередь подумал, но в моем случае это проблематично из-за технологии – на всем протяжении проект. фундамента идет приямок который должен быть герметичным. Впрочем, наверное, в любом случае фундамент разобью на несколько секций, а в швы буду закладывать бентонитовый шнур (часто разбить, точно не получится).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 20:23
#5
Jony13

проектирование
 
Регистрация: 05.10.2012
Липецк
Сообщений: 2


Не хотелось бы умничать, но все таки 15 т/м.п. это совсем не характеристика для фундамента хоть даже и ленточного. И что там глина-ли, суглинок, супесь, какой УГВ как так??? В последнее время часто очень приходиться ругаться с заказчиком, которы й палец о палец не хочет бить за изыскания (не видит в этом смысл). А может там фундамент в аварийном состоянии а мы говорим о каком то выпучивание грунтов основания из под подошвы... Можно так вляпаться!!! Мне кажется все таки надо собраться силами и поговорить- и убедить заказчика в нужности шурфования в нескольких местах. А так это все бред и годание на кофейной гуще...
Jony13 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 20:31
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это из-за глинистых грунтов или вообще считаете, что при одном уровне подошв шпунт не имеет смысла? Думаете, здесь вообще никаких доп. мероприятий не требуется?
Надо отшурфиться. При подтверждении глинистых грунтов и отсутствии воды можно выполнять. Да бы избежать неприятностей, затребуйте геологию, да бы определиться с подошвой ленты, т.е. просчитать. С шпунтом и не парьтесь. Можно выполнять захватками.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 21:13
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Jony13 Посмотреть сообщение
А может там фундамент в аварийном состоянии а мы говорим о каком то выпучивание грунтов основания из под подошвы... Можно так вляпаться!!!
сермяжная правда..
Цитата:
Мне кажется все таки надо собраться силами и поговорить- и убедить заказчика в нужности шурфования в нескольких местах.
если заказчик не соглашается (кстати,как он это обоснует? можете ГОСТ на обследования ф-тов показать) - договоритесь сами с подрядчиком или службой завода,а оплату со своим начальством согласуйте.

Последний раз редактировалось grozd62, 17.11.2013 в 21:20.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:14
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Опасаюсь, что при этом может произойти выпор грунта из-под подошвы в котлован. Грунты под подошвой – глины. Пока не знаю даже их консистенции, (но судя по тому, как ведет себя заказчик – вряд ли узнаю).
Вопрос, каким наиболее экономичным способом можно понизить риск выпирания грунта из-под подошвы? Конечно первое, что на ум приходит – шпунт (из швеллеров с анкерным закреплением вверху). А может вообще ничего предусматривать не нужно (ведь R0 в глинистых грунтах процентов на 80 обеспечивается за счет коэф. сцепления, а глубина заложения не играет большой роли)?
Зависит от глубины заложения существующих фундаментов, от грунта, от ширины и состояния фундамента. После откопки шурфа запросто может быть выпор (недавно обращались к нам с подобным случаем - копнули не глядя на полтора метра и чуть не обрушили колоннну). Самый простой способ - захватками копать, если новый фундамент позволяет.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 19:19
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Самый простой способ - захватками копать, если новый фундамент позволяет
ДА.
Вложения
Тип файла: doc 55.doc (321.5 Кб, 124 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 14:12
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Спасибо. Вдохновили меня. )) И удалось убедить сделать геологию.
Но теперь от меня просят тех задание на геологию. Я таких вещей не видел (могу только номера геологических снипов выдать). Может, есть пример у кого? Как думаете, одной скважины в данном случае будет достаточно? Сколько глубину запросить?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 14:55
#11
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


СП 11-105-97
8.5. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2м.
При отсутствии данных о сжимаемой толще
грунтов оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 8.2.
Для массивов скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработок устанавливается программой изысканий.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 15:15
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Спасибо.
А количество скважин регламентируется где-либо? Можно одну, например?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:13
#13
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А количество скважин регламентируется где-либо? Можно одну, например?
Да Вы лентяй, батенька
СП 11-105-97
8.4.
............................
Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности — не менее 4—5 (в зависимости от их вида).
forass вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 00:30
Устройство фундамента Алексей03 Основания и фундаменты 17 03.04.2008 13:00
Устройство фундамента I'm_Dmitriy Основания и фундаменты 11 31.03.2008 07:06
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2008 20:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44