11.08.2016, 15:20 | #1 | |
Возможно ли спасти ситуацию. Холодный шов в монолитной плите.
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1095
|
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
А в чем проблема? Делайте вторую половину, только оставьте полосу незалитую в пол-метра шириной, но арматуру сварите сразу. Зальете вторую половину, потом, через
месяцок, полосу зальете. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
А какие размеры (толщина) и защитный слой бетона? Подготовка ятп не устраивалась... Сдается мне что и экспертиза не пройдена ... и стадии Р пока нет... ----- добавлено через 44 сек. ----- ... даже если грунт намыло... |
|||
|
|