Термотрубки - для чего они нужны и как устроены?
проектирование
новомосковск
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 40528
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
СП 32-101-95
«5.2.31 Для контроля температурного режима грунтов основания фундамента, используемых по принципу I, в каждой опоре должны быть установлены согласно проекту термометрические трубки в количестве не менее двух на глубину, превышающую на 2-5 м отметку заложения концов свай или столбов. В качестве термотрубок рекомендуется использовать стальные трубы диаметром, как правило, два дюйма, устанавливаемые как совместно с элементами фундамента (в сваи-стойки из стальных труб, в зазор между столбом и стенкой скважины и т. п.), так и в специально пробуренные скважины, местоположение которых определяется проектом». |
|||
|
||||
Цитата:
Термосваи для северных широт Термосваями принято называть саморегулирующие охлаждающие устройства (СОУ) для охлаждения и замораживания грунтов, под основание зданий и сооружений. Установки бывают разных типов: жидкостные, с естественной конвекцией, парожидкостные. Обычно они выполняются в виде коаксиальных (Соосных) труб, погруженных в грунт. В простейшем варианте это может быть скважина с опущенной в нее трубой меньшего диаметра. Такие скважины, пробуренные для последующего погружения в них свай, используются для искусственного замораживания грунта во многих районах Крайнего Севера России. Делается это для того, чтобы обеспечить повышенную безопасность сооружений. Например, при понижении температуры мерзлого грунта до -1°С способность свайных фундаментов увеличивается в 2,5 раза, а при доведении температуры грунтов до -2°С — в 3,5 раза. Кроме того, новый способ фундаментостроения позволяет сокращать в 2-3 раза сроки строительства, поскольку промораживание осуществляется одновременно с монтажом надфундаментных конструкций, уменьшаются затраты на промораживание, так как отпадает необходимость применения аммиачно-рассольных установок искусственного холода. С помощью термосвай в Воркутинском регионе возведены шахты «Северная», «Южная», «Варгашорская». Кстати, термосваи помогли приостановить разрушение зданий насосной станции шахты «Северная». Было решено проморозить основание под зданием парожидкостными термосваями. Их установили вдоль всей наружной стены здания с шагом 2-3 метра. Глубину погружения свай определяли в зависимости от состояния вечно-мерзлого грунта. Термосваи были изготовлены из стальной бесшовной трубы диаметром 108 миллиметров с горизонтальным оребрением конденсаторной части. В качестве хладагента использовался аммиак. В целом предприятие и строительные организации Воркуты от использования термосвай получили экономический эффект более 3 миллионов рублей. Сегодня термосваи пользуются большим спросом у строителей нефтепроводов. Ведь все насосно-перекачивающие станции, необходимые производственные сооружения возводятся именно по термосвайной технологии. Вот и готовящийся к прокладке трансконтинентальный азиатско-тихоокеанский нефтяной трубопровод в своей северной части потребует огромное количество термосвай. Они помогут в два раза сократить срок его сооружения в вечномерзлых грунтах северных широт. ... Илья АНДРЕЕВ, инженер-строитель Строительная газета №13 29.03.2004
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Термотрубки - это одно, а Термосваи (СОУ) - это другое! Термотрубки служат для замера температуры грунта во время строительства и эксплуатации, а Термосваи(СОУ) для охлаждения(замораживания) грунта и для создания преград теплу, при существующем вблизи сооружения тепловых источников. Необходимо отметить, что Термосваи элемент чисто конструктивный, а не несущий.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Правильно называть не термотрубки а парожидкостные термоустановки (СОУ) типа ТМД
Нужны для дополнительного промораживания грунта вокруг свай, если температура грунта не достаточно низкая, и для поддержания необходимой расчетной температуры грунтов. Представляет собой герметичную трубку из нержавейки, внутрь залит специальный хладогент, который при низких температурах конденсируется а при температуре близкой к нулю превращается в газ. Сверху трубки устроен небольшой радиатор из ребер (конденсаторная часть термоустановки СОУ) и верх трубки с этими ребрами торчит над землей примерно на метр. Зимой при отрицательных температурах газообразный хладогент в самом верху охлаждается, превращается в жидкость, стекает вниз по трубке и отдает холод грунту, там нагревается, испаряется и поднимается вверх, опять охлаждается и так циркулирует охлаждая грунт около сваи. Штука эта расчетная, у этой термоустановки есть свой радиус действия, ставится в непосредственной близости от свай с учетом радиуса действия установки. Самим проектировать эти штуки бессмысленно, так как у вас нет программ расчета этих установок, чтобы определить необходимое их количество и сделать таким образом прогноз изменения температурного режима грунтов оснований и несущей способности свай. А этот прогноз требует местная экспертиза. Лучше взять на подряд местную пректную фирму, которая имеет лицензию на эти дела, к тому же они сами потом установят эти парожидкостные стабилизаторы, термометрические трубы и сами будут вести наблюдения за температурным режимом основания. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
А вот с этим сейчас проблема, всё развалено в лучшем случае можно найти типовые проекты этих СОУ, хотя в последнем проекте их заложили, а как там дальше пойдёт посмотрим, стройку пока в связи с ....сом отложили. В принципе при желании можно и соорудить как-нибудь эту СОУ по типовому проекту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
1) Ставятся по расчету, примерно 1 СОУ на 3-4 сваи, и то если они в кусте
Радиус действия СОУ примерно 0,9-1,2 метра 2) Насчет утепления - зачем? Летом не работает же, переноса тепла вниз не происходит, Потому и СОУ, что Сезонно охлаждающее устройство, работает только при отрицательных температурах |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
MasterZim, Насчет радиуса 3-4 диаметра СОУ- большие сомнения..(говорю по своему региону- на Северах более эффективно)...все зависит от грунтов.
Кстати, пальма первенства по СОУ у американцев...хотя само устройство было описано в наших "учебниках" еще в 33 году. Дополнительно, оно (СОУ) может уменьшать глубину промерзания, используя температуру нижележащего талого грунта.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 27.11.2008
новомосковск
Сообщений: 42
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Какие дополнения и литература нужны конструктору Revit Structure 2011 Structural Detailing 2011 | [email protected] | Revit | 5 | 18.01.2012 09:00 |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Scad. Для чего нужны группы загружений? | Сеченов | SCAD | 3 | 25.12.2010 23:37 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |