Как правильно оформить работы по обратной засыпке фундаментов?
И кстати, в каком разделе проекта должно быть указано, например, как выполнять послойную трамбовку обратной засыпки?
Просто в акте не на что сослаться.
Обычно писал что-то вроде:
"Обратную засыпку выполнять с послойным трамбованием. Толщина слоя не более 200 мм."
А как правильно?
Просмотров: 19746
 
Непрочитано 24.03.2010, 10:37
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Разве не обыкновенный акт на скрытые работы? по ГОСТ "Организация строительства", там и образец есть. Воде сложностей не припомню.
Про трамбовку пишут в ППР, иногда на чертежах
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:01
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


А какой номер ГОСТа?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:18
#4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Нет такого ГОСТа. Есть СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:19
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
А какой номер ГОСТа?
вроде этот 12-01-2004
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 18:12
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
И кстати, в каком разделе проекта должно быть указано, например, как выполнять послойную трамбовку обратной засыпки?
Вообще-то есть обязательное приложение 1 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", а в нём есть п. 3: "Значения характеристик грунтов засыпки..., уплотнёных в соответстви с СН 536-81 с коэффициентом уплотнения ky не менее 0,95 (что должно быть указано в проекте), допускается устанавливать по характеристикам тех же грунтов ненерушенной структуры...".
А на листах "Схемы расположения элементов фундаментов" пишем: "Обратную засыпку выполнять непучинистым грунтом оптимальной влажности послойно толщиной слоя 20-30 см с трамбованием до достижения коэффициента уплотнения ky=0,95. Вблизи конструкций с оклеечной гидроизоляцией во избежание её повреждения уплотнение грунта выполнять ручными трамбовками".
 
 
Непрочитано 25.05.2016, 11:33
#7
volkodavchik2008


 
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 2


технадзор требует писать акты на каждый слой уплотнения. как его культурно послать?
volkodavchik2008 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2016, 18:40
#8
majnun


 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149


акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку с послойным уплотнением (толщина слоя - 300 мм).
В акт нужно будет прилагать и вписать в пункт №4, и в пункт "приложения" протокол определения плотности песка лаборатории.
Форма акта согласно РД 11-02-2006, если в проекте не указано.

----- добавлено через 28 сек. -----
я немного опоздал что ли?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от volkodavchik2008 Посмотреть сообщение
технадзор требует писать акты на каждый слой уплотнения. как его культурно послать?
требовать обоснование.
Получается если каждый слой 300 мм, и высота котлована 2 м, вас нужно делать 7 разных актов?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от volkodavchik2008 Посмотреть сообщение
технадзор требует писать акты на каждый слой уплотнения. как его культурно послать?
если в проекте не указано такое, и в РД нет ничего подобного.
Но лаборатория должна каждого слоя проверить.
Если у Вас есть протокол лаборатории на каждый слой (на все слои 1 протокол заполняют) есть, этого и прилагайте.
majnun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что писать в акте на выполнение обратной засыпки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51