Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания

Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2015, 19:19 #1
Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239

Пришло замечание от оптимизаторов следующего содержания:

"По результатам этого расчет собственная частота колебания зданий составляет 0,15 - 0,3 Гц, обычно для гражданских зданий 2 - 4 Гц, т.е. жесткость каркаса запроектированного здания избыточна".

Получается, нужно задаться, к примеру, сечением колонн 500х500мм, выполнить расчет и если собственная частота колебания здания вылезает низкая, то это сигнализирует о том, что размеры избыточны и нужно пересчитать с сечением колонн 400х400мм.
Или это просто высосанное из пальца замечание?
Просмотров: 1784
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:28
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Или это просто высосанное из пальца замечание?
я бы сказал, что высосано..
скорее всего, тут не сечение колонн имелось ввиду, а количество диафрагм.... может их очень много, вот и написали?
а кто такие оптимизаторы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:39
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Это высосаное замечание
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 04:32
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
"По результатам этого расчет собственная частота колебания зданий составляет 0,15 - 0,3 Гц, обычно для гражданских зданий 2 - 4 Гц, т.е. жесткость каркаса запроектированного здания избыточна".
Они там ни чего не напутали? Чем выше частота, тем более жестким является сооружение. Ваше же здание с 0,15-0,3Гц наоборот является слишком гибким.
Evgeny31 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57