| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Расстояние регламентируется расстоянием. Кхм...очень логично. Можно уточнить - а где прописано, какое ДОЛЖНО БЫТЬ расстояние, которое должно оставаться между ними?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
Цитата:
Еще вопрос. Шов раскос-пояс - угловой, т.к. есть катет. Зачем установочный зазор между раскосом и поясом? В 73 году были фермы из ГСП? Это возможно для уголков, кстати, тоже непонятно зачем так много. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дык откуда цифра? Мне кажется, по-хорошему, она должна быть завязана на толщину пояса, размер шва, угол подхода раскоса, способ сварки, ширину раскоса, ширину пояса, НАПРЯЖЕНИЯ и всё такое.
Тем не менее, есть практика. Молодечно по старой серии не ломались, но, видимо, было неудобно выдерживать 2 см между носами и решили раздвинуть до 3 см. Я наклоняю пояс в автокаде на глаз, меряю, 20+ мм есть = пойдет. 40+ мм есть - много. Как-то так) Выдерживать ровно 20 или ровно 30 - долго и лень. И не думаю, что наделено большим смыслом. Особенно когда потом при расчете узлов приходится менять какие-нибудь сечения и по несколько раз перечерчивать ферму. ----- добавлено через ~1 мин. ----- по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
Вопрос по поводу соотношения ширины стержней решетки и пояса. Есть книжка Кузина - проектирование и расчет стальных ферм ( http://dwg.ru/dnl/7860 ). Прилагаю скриншот, там требование, что ширина раскоса должна быть не более D-2(t+td). Впервые на это натолкнулся. Молодеченские фермы с толщиной стенок >5мм не укладываются в это требование.
В нормативной лит-ре подобное не встречал. Забьем? Offtop: p.s. физически невозможно запроектировать ферму из ГСП выполнив все возможные требования |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
А почему не актуализированным СП приложение Л?
Там лишь должно выполнятся условие d/D<=0,9, больше ничего не сказано по этому вопросу. Вопрос всем. Сейчас по СП16 (приложение Л), требования к узлам несколько ужесточились, особенно это касается сварных швов. Т.о. узлы опорного раскоса (и примыкающие к нему) серийных молодечненских ферм теперь могут не проходить. Что делаете? Увеличиваете толщину стенок элементов (чтобы увеличить катет), меняете сечение элементов (я, например, закладывал профиля тр. 160-пояс, 140-раскос, вместо 140 и 120 соответственно), ставите дополнительно в эти узлы фасонки? Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.06.2016 в 21:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
Например, выполнив это сомнительное требование из Кузина? Или, например, из книжки в посте 20 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1399157&postcount=20), где пояс должен быть на 6t толще, чем элемент решетки? В это условие вообще ни одна ферма из серии не уложится.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |