Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14978 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14896 просмотров)

Просмотров: 493778
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:37
#821
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, как толщина фланца проверяется на изгиб?
Мне тоже очень интересно: как?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:37
#822
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет
Бахил, т.е. ты не согласен с этим сообщением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=787 ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:40
#823
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Рамность узла не определяется классом болта.
А я про "рамность" ничего и не писал. И что такое "рамность"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:40
#824
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мне тоже очень интересно: как?
Вопрос к профессионалам. Например к Stanislavmg. Щас разъяснит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:42
#825
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, т.е. ты не согласен с этим сообщением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=787 ?
А с чем там соглашаться? Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:45
#826
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А я про "рамность" ничего и не писал. И что такое "рамность"?
Рамность узла - обеспечение жесткости сопряжения элементов рамы. Т.е. жесткость и рамность - одного поля ягоды.
Податливость - третье. Классом болта тоже не определяется. Сдвигоустойчивость - тоже. И т.д. Чего как маленький?
Еще раз: ВП болт согласно ГОСТ может быть 6.8.
Не ВП болт согласно ГОСТ может быть 10.9.
Класс болта определяет несущую способность.
Рамность (жесткость) определяется степенью податливости сопряжения.
Мы же тут о пункте СП, не разрешающим применение обычных болтов в ФС.
Цитата:
Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
Этот узел жесточайший из всех подобных. Что ты несешь???
Такое впечатление, что типа путем более сильной затяжки можно ужесточить фланцевый узел. Да блин простой болт может быть затянут сильнее чем ВП...Не класс болта определяет жесткость рамного узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:46
#827
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А с чем там соглашаться? Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
Бахил, в серии написано жесткий, Ильнур говорит тоже жесткий, еще и фланцевый при этом. Вот я и интересуюсь твоим мнением согласен ты с ним или нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:49
#828
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Опять флуд разводишь. ВП - с расчётным преднатягом. А класс - дело второе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:50
#829
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, в серии написано жесткий, Ильнур говорит тоже жесткий, еще и фланцевый при этом. Вот я и интересуюсь твоим мнением согласен ты с ним или нет.
Бахил есть Великий Тролль. Из-за него 35 из 40 страниц вхолостую...
Расчетность преднатяга НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ рамность узла.
Любые болты имеют преднатяг.
Узел будет нежестким, если вывернуть болты и выкинуть.
Разница в удлинении болтов под рабочей нагрузкой в 0,0000005 мм не играет роли в этом.
Высокий преднатяг ВП в ФС - в первую очередь для экономии материалов, во вторую - для гарантии трения для Q. Q может быть и =0.
Расчетность и контроль преднатяга ОЧЕНЬ ВАЖНЫ в фрикционных.
Нежестким ФС будет, если фланец гибкий. Тогда кстати фланец и фланцем-то назвать будет неудобно: смысл фланца - в его жесткости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 09:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:51
#830
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы же тут о пункте СП, не разрешающим применение обычных болтов в ФС.
Ильнур, ну болт с ним, с СП, давай почитаем пособие, дедовское. Где в нем о болтах 6.8 или 8.8 говорится?

Цитата:
Опять флуд разводишь.
да какой флуд?
Народ заходит почитать, узнать, а тут столько мнений и многие разнятся?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 93
Размер:	19.4 Кб
ID:	181872  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 09:16
#831
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, ну болт с ним, с СП, давай почитаем пособие, дедовское. Где в нем о болтах 6.8 или 8.8 говорится?...
В дедовские времена ВП-болт "в натуре" был ВЫСОКОпрочным. Из 40Х"селект".
От слова "selective", раз уж тут на иностранном разговор.. Простые болты до 8-го класса для строительства не штамповали (хотя ГОСТ предусматривал аж до 14-го класса прочности). Применяли в основном 4.8 и 5.6 - это можно видеть в сериях.
Мы же нынче находимся в том правовом поле, которое есть - действующий ГОСТ на ВП предусматривает болты от 6.8 до 12.9. А простые болты теперь на каждом углу запросто 8.8. Кстати, на практике ВП 12.9 снабженцы ни разу не нашли, за все время существования ГОСТ.
Да и все остальное тоже поменялось. В этом плане "Рекомендации.." трудно теперь применить. Особенно с учетом того, что они и так были несовершенными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:14
#832
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
давай почитаем пособие, дедовское.
И марки стали из п. 27.4 с твоей картинки тоже весьма непросто найти, если только спецзаказ, а это сам понимаешь что значит. Так что дедушкино ружье заржавело и больше не стреляет, надо искать новые способы выживать в этом жестоком мире
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:30
#833
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Так в итоге то что? Я сопряжение элементов по типу узла 30 серии 2.440-2.1 в расчетах принимаю как жесткое.
А применение болтов нормальной точности (скажем, 5.8 со "слабым" натяжением как для болтов нормальной точности) вместо высокопрочных болтов (40Х селект с натяжением "под их несущую способность") в узле 30 серии 2.440-2.1 (рамный узел) при прочих равных условиях (одинаковые усилия, размеры деталей, диаметров болтов, наличие опорного столика, и т.д.) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать?

Применение отличной от серий толщины фланцев (опорных ребер для кого то) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать?


И как те кто называет фланец опорным ребром рассчитывают его толщину? Я только расчет толщины фланца встречал.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:36
1 | #834
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
И марки стали из п. 27.4 с твоей картинки тоже весьма непросто найти, если только спецзаказ, а это сам понимаешь что значит. Так что дедушкино ружье заржавело и больше не стреляет, надо искать новые способы выживать в этом жестоком мире
продолжим читать дедушкино ружьё
после прочтения открываем СП16, находим Приложение В, табл. 1 , читаем примечание п.1. Не?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 85
Размер:	24.7 Кб
ID:	181917  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:41
#835
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
после прочтения открываем СП16, находим Приложение В, табл. 1 , читаем примечание п.1. Не?
Да, все вроде бы верно, но как тогда подбирать толщину фланца? Там же логика какая в "Руководстве": выполни конструктивные требования, тогда прочность фланца считается обеспеченной при непревышении допустимых усилий на болт. А тут предлагается сделать фланец из менее прочной стали... и все. Т.е. "А" сказали, а "Б" забыли. Я уже не говорю про то, если какие-то факторы заставляют немного отступить от конструктивных требований. Как тогда быть? В общем тема раскрыта не до конца.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Я сопряжение элементов по типу узла 30 серии 2.440-2.1 в расчетах принимаю как жесткое.
На мой взгляд если что-то принимать по серии, то нужно принимать это строго по серии с учетом общих указаний. Если делаешь отступления - считай и обосновывай. Это относится и к серии Ильнура. Никто ж не говорит теперь всегда и везде так делать, а только в соответствующем контексте можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 73
Размер:	73.1 Кб
ID:	181934  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:53
#836
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Во неугомонные. Всё в одну кучу...
Шли бы Беленю почитали... Там и про определение толщины и про болты всё написано.
Металлические конструкции. Спец. курс. 1991. стр. 461.
"Рамность" и "жёсткость" не синонимы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:29
#837
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Шли бы Беленю почитали... Там и про определение толщины и про болты всё написано. Металлические конструкции. Спец. курс. 1991. стр. 461.
В кои веки полезный пост. Очень, кстати полезный.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Рамность" и "жёсткость" не синонимы.
Да? Антонимы что ли? А как? Почему? Можно поподробнее? Итак, слушаем внимательно, что значит рамность узла и что значит жесткость узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:33
#838
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Итак, слушаем внимательно, что значит рамность узла и что значит жесткость узла.
Ильнур, а говоришь что Бахил тролль)))))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:43
#839
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... а говоришь что Бахил тролль..
Так ты погоди еще..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 20:25
#840
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Щас всё брошу и начну вам лекции читать.
Сами ищите
Подсказка: идеализация и практика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57