| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?

Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2017, 09:12 #1
Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?
zFox
 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8

Добрый день,хотел бы узнать у старших по цеху такой вопрос.
Проектирую для диплома ферму,пролет 24м(над спортзалом),3 снеговой район,скорее всего из парных уголков,пока не решил.
Очертание было принято с параллельными поясами,однако,начитавшись литературы я так и не понял необходимость уклона(порядка 1.5%) в принципе,а тем более в нижнем поясе.
В разных источниках изображено по-разному.
Подскажите,пожалуйста,Обязателен ли небольшой уклон(порядка1.5-3%) в поясах ферм с параллельными поясами?
Или же можно обойтись какими-нибудь плитами типа "руфуклон",которые и создадут необходимый угол наклона?
заранее благодарю за развернутые ответы,или же ссылки,где это будет разъяснено!
Просмотров: 4637
 
Непрочитано 29.04.2017, 10:18
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Хорошей альтернативы уклону ферм нет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2017, 10:26
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
Или же можно обойтись какими-нибудь плитами типа "руфуклон",которые и создадут необходимый угол наклона?
Можно будет. Просто немного дороже. Вам решать. Я б не делал уклон. Проще ферма получится.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2017, 12:51
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


После разбивки на отправочные марки фермы будут иметь параллельные пояса. Уклон формируется за счет стыка.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2017, 17:21
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
Доднако,начитавшись литературы я так и не понял необходимость уклона
Чтоб водичка стекала от центра к краям и не застаивалась в серединке, не? Нам же не нужны стоящие лужи на кровле?
Проще всего это решить с помощью уклона стропильных конструкций.

П.С. 1.5% - это для мягкой кровли. Для профлиста, черепицы, сэндвч-панелей уклоны другие.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 19:21
#6
zFox


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтоб водичка стекала от центра к краям и не застаивалась в серединке, не? Нам же не нужны стоящие лужи на кровле?
Проще всего это решить с помощью уклона стропильных конструкций.

П.С. 1.5% - это для мягкой кровли. Для профлиста, черепицы, сэндвч-панелей уклоны другие.
1.Про уклон я имел ввиду,что его можно сделать не только благодаря ферме,но и другим конструкциям,а значит он может быть не столь обязательным. (в силу отсутствия опыта,считал,что проще сконструировать параллельные пояса фермы,а уклон обеспечить теплоизоляционным слоем.

2. По поводу мягкой кровли - это же гидроизоляционный слой,верхушка. А у меня профнастил выполняет функции несущей конструкции,а не гидроизоляции(что понятно из того,что у меня спортзал,а значит помещение отапливаемое,а значит сверху будет теплоизоляцию и гидроизоляционный слой(я взял мембрану) ). Я нашел,что для профлиста другой уклон,но там и ситуация другая,чтоб водичка не попадала в щели.В моем же случае,вроде как 1.5% достаточно

P.S. Буду благодарен,если вы,или кто-нибудь другой,более подробно объяснит об обязательности устройства уклона в нижнем поясе( строительный подъем,кажется,называется?)
zFox вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2017, 21:54
2 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Нижний пояс - чисто эстетико-физиологичекий фактор. Людям почему-то некомфортно находиться в помещениях, где несущие конструкции визуально прогнулись вниз. Строительный подъем, по моему мнению, обеспечивает 2 вещи. 1 - это недопущение образования отрицательных уклонов на кровле (касательно ферм - это верхний пояс). 2 - физиологический комфорт нахождения в помещении (нижний пояс).

Уклон можно сделать и за счет теплоизоляции, да. Однако дешевле это сделать уклоном верхнего пояса фермы.

Именно верхушка кровли регламентирует минимальный уклон. Мягкая кровля из рулонных материалов обеспечивает водонепроницаемость при уклоне 1.5%. А вот для сендвичей надо 10%. А для черепицы, скажем - еще больше (не помню точно, см. снип на кровлю).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 10:17
#8
zFox


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нижний пояс - чисто эстетико-физиологичекий фактор. Людям почему-то некомфортно находиться в помещениях, где несущие конструкции визуально прогнулись вниз. Строительный подъем, по моему мнению, обеспечивает 2 вещи. 1 - это недопущение образования отрицательных уклонов на кровле (касательно ферм - это верхний пояс). 2 - физиологический комфорт нахождения в помещении (нижний пояс).

Уклон можно сделать и за счет теплоизоляции, да. Однако дешевле это сделать уклоном верхнего пояса фермы.

Именно верхушка кровли регламентирует минимальный уклон. Мягкая кровля из рулонных материалов обеспечивает водонепроницаемость при уклоне 1.5%. А вот для сендвичей надо 10%. А для черепицы, скажем - еще больше (не помню точно, см. снип на кровлю).
Благодарю за ответ,но все же.
я бы не сказал,что кровля у меня из металлических листов и уклон надо делать 12%(7град) - согласно СП.
Скорее она у меня из полимерных материалов(раз мембрана сверху),и делать уклон нужно 1.5%(1град)
скрин прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 193
Размер:	114.9 Кб
ID:	187277  
zFox вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
ЖБ ферма с параллельными поясами? ElenaT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 14:35