Цитата:
Например, промздание теплое в среднерусской полосе РФ (где это кстати?) одноэтажное пролет 24 м кран опорный мостовой 10 тонн высота до крюка 8 м ограждающие сэндвич, окон немало, ворота таки имеются - норма 70 т/кв.м. Можно скукожиться и выдать 55. А можно наблюдать и 125 - мечта КМД-шника.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Ильнур, независимо от длины?
Перелопатил несколько справочников по МК, рекомендуемых значений не нашел (может плохо искал). Единстветнное что удалось найти расчет по справочнику Беленя, и даже программку выкладывали, тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96378 б Был бы рад получить оценку данной методики на основе опыта ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Бармаглотище, виноват, нервы, исправлюсь. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Там правда в двухэтажке местами шаг опор 12 метров и главные балки получились высотой 680 мм
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop:
"Цифры 50-60 кг/кв м и выше говорят о том, что проектировщики или не заботятся о расходах клиента, или умышленно накручивают вес, дабы больше заработать." отсюда зато понятно откуда вечные недовольства заказчиков |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это обезличенно. Нужна привязка к району строительства, пролету, ГПМ и т.д. Легкими цифирями обычно жонглируют манагеры от ЛСТК или просто манагеры.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Так то у меня есть ангарчик 18х36, высота до низа ферм 4,5 метра, ферма двускатная пролетом 18 метров + монорельс на 2 тонны. Двери-окна-ворота по фахверку, сэндвичи в круг. Расход 65 кг/м2 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Там уже есть кому умирать. Судя по аватаркам в ватсапе вполне себе симпатишные КМД-истки
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Из последнего что попадало в руки 142 кг/м2 (с фахверком 160) на пролёт 9 и 12 (общий 21); высота 10.6 в коньке; узкая часть (9 метров) двухэтажная с перекрытием под 1000 кг/м2. Подвесной кран 5 т
Пора дрессировать конструкторский отдел.. А то как запроектировали толком не посчитав 20 лет назад какой-то космос, так и тащут решения от объекта к объекту. А теперь на возражения: "мы 20 лет так строили!". Последний раз редактировалось SkyFly, 28.10.2016 в 09:39. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
У меня автосервис был на 158кг/м2. Кто больше? Судя по усилиям данным в КМ, там танки должны были ремонтироваться на втором этаже, причем уложенные в два слоя.
Думаю что удельный вес здания еще зависит от сроков. Не дают ведь времени покумекать, сравнить варианты. Нужно ведь было проект вчера сделать. Поэтому и берут классические, опробованные, стопроцентные варианты. Что то принимается и вовсе без расчета, но с заведомым запасом в угоду сроков. Вот и получаются здания не ниже 70кг/м2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
по кмд получилось под 38т. 38000/(10*16)=237.5 кг/м2. И это без фахверков, лестниц, площадок и т.д. Только несущий каркас А, да. район строительства - Москва. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
Кс1 это консоль? А можно 7-ой лист глянуть?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Видел, согласен, что перебор, тем не менее цифра в итоге по скромнее.
Ну конечно, 3 полноценных этажа и цифра в 36 тонн становится вполне адекватной.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
скромно промолчу. не стоит влезать в удельные массы и меряться ими.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2016 в 22:41. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
пролет 5 м, кран 5 т, балка 45М ----- добавлено через ~3 мин. ----- В 5 - вряд ли.. Но раза в 2 запросто можно было это сделать легче |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |