Непрочитано 07.12.2012, 23:39 #1
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме
Olga88
 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17

Жилой 5эт дом. С подземной автостоянкой и эксплуатируемой кровлей. 2 лестницы: одна Л1, ведущая с 1 этажа на эксплуатируемую кровлю, вторая - Н1 с подпором воздуха,ведущая с подземной автостоянки черех тех этаж на улицу. S жилого этажа - 280м2, S автостоянки-520м2
Автостоянка отделена от жилого этажа тех этажом,
согласно "СП 54.13330.2011 п. 9.31 Этажи жилые должны отделяться от автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями".
Можно ли осуществлять эвакуацию по одной лестничной клетке, ведущей из автостоянки в тех этаж, а затем на улицу???
Согласно "СП 1.13130.2009 При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на
каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода."
СНиП "Стоянки автомобилей"
5.8 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.

Также предусмотрена эксплуатируемая кровля, согласно "СП 54.13330.2011 п.9.33 При устройстве эксплуатируемой кровли в многоквартирном жилом здании рекомендуется в целях защиты от шума предусматривать технический чердак и при необходимости другие шумозащитные мероприятия.

Можно ли осуществлять эвакуацию с эксплуатируемой кровли через лестничную клетку, ведущую через тех этаж и жилые этажи?

Огромное спасибо за помощь!
Просмотров: 6522
 
Непрочитано 10.12.2012, 06:41
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


много буков. план давай с подписями откуда и куда
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 12:31
#3
ТОВАРИЩ

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30


Да заковыристый вопросец!!! ))) на такой с наскоку и не ответишь... Мое мнение при тамбуре с подпором воздуха возможен вариант эвакуации из автостоянки... а вообще по таким вопросам я вам посоветовал бы на http://www.0-1.ru/discuss/... там ВСЕ ДОКИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ... Желаю успеха!!!
ТОВАРИЩ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 17:55
#4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


5.14 С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных автостоянок) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж в лестничную клетку допускается считать эвакуационным.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 13:57
#5
Olga88


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17


За некоторое время 5эт стала 7этажкой. Прикладываю эскизы. Беспокоит криволинейная рампа и эвакуация. Как вы считаете?
Вложения
Тип файла: pdf план 1 этажа.pdf (196.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf план подземной автостоянки.pdf (203.8 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf план типового этажа.pdf (192.6 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 2-2.pdf (114.3 Кб, 106 просмотров)
Olga88 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:47
#6
ТОВАРИЩ

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Olga88 Посмотреть сообщение
вторая - Н1 с подпором воздуха,ведущая с подземной автостоянки черех тех этаж на улицу
и почему вы решили что лестница из стоянки идет через техэтаж, я вижу по разрезу и планам что она пристроена к жилому дому и техэтажу со своим выходом на улицу да и по рампе нет ничего криминального... все в пределах правил...
Сомнение в другом надо ли делать над выездом из стоянки закрытый козырек? Помнится мы в свое время чтобы отвести от окон выхлопные газы делали его...
да и уж если говорить обо всем то двери в лестничную клетку на типовых этажах открываем по ходу эвакуации, т.е внутрь л/к. Желаю успеха!!!
ТОВАРИЩ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:53
#7
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ТОВАРИЩ Посмотреть сообщение
двери в лестничную клетку на типовых этажах открываем по ходу эвакуации, т.е внутрь л/к
а на первом оставить как есть открывание двери с лестничной клетки...
а из квартир двери должны открываться вовнутрь, что бы не перекрывать пути эвакуации...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:59
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а из квартир двери должны открываться вовнутрь, что бы не перекрывать пути эвакуации...
это от ширины коридора зависит
kechua вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:59
#9
ТОВАРИЩ

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30


Двери на путях эвакуации всегда открываются по ходу эвакуации, у вас на 1 этаже чтоб попасть в тамбур надо проити по коридору... кстати а ведь требуется выход непосредственно наружу... не увязочка, а вы про эвакуацию из стоянки а у вас с л/к она не решена... ))) что касается квартир то открывание дверей не нормируется, если как правильно замечено позволяет ширина коридора или лестничной площадки...
ТОВАРИЩ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:09
#10
Olga88


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17


Да, с открыванием дверей на скорую руку накосячила, спасибо
Прикрепляю еще разрез и тех этаж
Вложения
Тип файла: pdf план технического этажа.pdf (149.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 1-1.pdf (238.7 Кб, 108 просмотров)
Olga88 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:14
#11
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ТОВАРИЩ Посмотреть сообщение
кстати а ведь требуется выход непосредственно наружу
только для лестниц Н1, у неё же явно Н2 с подпором воздуха в лестничную клетку...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:17
#12
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Странная у вас лестница в осях 1-2, вы собираетесь подняться, грубо говоря, с -5.000 на -1.000, да еще и на техэтаж зайти? Некруто будет?
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:18
#13
Olga88


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17


Думала лестничную клетку Л1, окна не дочертила, в уме остались
Olga88 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:19
#14
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а в россии не обязательно два выхода из квартир начиная с 3-го этажа?
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:20
#15
Olga88


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17


По поводу лестницы в осях 1-2
Вложения
Тип файла: pdf план технического этажа.pdf (153.9 Кб, 97 просмотров)
Olga88 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:24
#16
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а у вас нет возможности посоветоваться с опытным проектировщиком, а то шо то у вас всё буксует, или это , извините, курсовой?
yuura вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:26
#17
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Olga88 Посмотреть сообщение
По поводу лестницы в осях 1-2
Ого, я еще такого решения не встречал)) Тамбур на техэтаж нужен. И не видно где вы двери ставите, а где проемы.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:26
#18
Olga88


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17


2ой выход из квартир может быть аварийным, на балкон...от окна до торца балкона-1,2м
Olga88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Эвакуация из подземной автостоянки T-zen Архитектура 24 28.04.2011 14:49