Непрочитано 27.08.2013, 07:54 #1
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола?
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Есть свайный фундамент. На полу первого этажа нагрузка 5т/м2. Нагрузка от станка, так как неизвестно расположение оборудования, принимаю что нагрузка действует по всей площади.
Возникает не праздный вопрос, нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на подошву и оголовок фундамента, от нагрузки по поверхности пола? (как для подпорной стенки)
Дело в том, что при такой нагрузке не проходит 4-е сваи в кусте по поперечной силе.
Я пока считаю что надо учитывать, смущает что грунт со всех сторон, получается что это не подпорная стенка. Но ведь когда считают крен фундамента, можно было бы подумать, что фундамент никуда не повернется (кругом грунт), но при расчете отпор грунта не учитывается, а считается, как будто фундамент стоит на основании и все.
В нормах четкого ответа на этот вопрос я не нашел (Именно когда уровень планировки «постоянный», и полезная нагрузка с одной стороны).
Подскажите как вы думаете? Может где в литературе разобран данный пример?

Изображения
Тип файла: jpg Форум.JPG (34.9 Кб, 566 просмотров)

Просмотров: 5129
 
Непрочитано 27.08.2013, 08:46
1 | #2
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Пособие к СНиП 2.02.01-83
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
2.210. При наличии на полах сплошной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на величину q (см. рис. 12).

Нагрузку на полы промышленных зданий допускается принимать q = 20 кПа, если в технологическом задании на проектирование не оговаривается большее значение этой нагрузки.

2.211. Если нагрузка на полы расположена лишь с одной стороны фундамента, она учитывается как полосовая.

При действии местной (полосовой) равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q в виде полосы шириной b0 (рис. 13) средние давления на грунт под подошвой фундамента, а также краевые давления должны быть увеличены на kq · q, где коэффициент изменения в толще грунта давления от нагрузки на полы kq принимается по табл. 53 в зависимости от отношений z / b0 и y / b0, в которых z и y - координаты точек, расположенных по вертикали, проводящей через рассматриваемую точку на подошве фундамента.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:08
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


ZWW Спасибо.
Здесь говорится о вертикальном давлении под подошвой фундамента. Меня интересует горизонтальное давление, и стоит ли его учитывать. (как в подпорных стенах)?
Вложения
Тип файла: doc 24.doc (65.5 Кб, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось Skiv, 02.02.2017 в 22:50.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 10:44
#4
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Стоит учитывать момент.
Там говорится о неравномерном горизонтальном давлении. То бишь имеем дополнительную треугольную эпюру. Думаю, получить из нее момент, зная размеры подошвы, не составит труда.
Выполните расчет по деформациям в соответствии с Пособием и все будет путем.

Если же Вам все-таки позарез надо посчитать по 1 ГПС, то можно, как в подпорных стенах. Ошибкой это не будет.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 15:37
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Получается так или иначе горизонтальную нагрузку всегда нужно учитывать?
Для разных проверок она по разному будет оказывать свое воздействие.
Где то "как горизонтальную силу создающую момент", а отсюда крен, напряжение под подошвой, нагрузка на сваю. Где то как поперечная сила, для проверки свай и. т. д.

Засомневался, как уже писал выше, потому что вокруг фундамента грунт. Расчет "горизонтального давления грунта от равномерно распределенной нагрузки q" изложен в Пособии по расчету подпорных стен. Фундамент который во вложении подпорной стенкой назвать сложно. В СНиПе и СП по фундаментам, ничего подобного нет. ( в указанных ZWW пунктах можно найти момент под подошвой фундамента, но там ничего не сказано про поперечную силу)
Вот я и подумал, может учитывать и не надо.
Может кто то встречал пример или что еще, из которого вытекает, что нет разницы подпорная это стенка (к примеру высотой 3м с высотой грунта 0,5м у передней грани) и фундаментом с отметкой планировки в уровне верха оголовка?
Я интуитивно понимаю что учитывать надо, хотелось бы найти более мение конкретное указание на это в нормах или литературе.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 16:06
#6
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


На мой взгляд конкретней не бывает:
СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция
Основания зданий и сооружений
5.7.4. Сила предельного сопротивления основания, сложенного дисперсными грунтами в стабилизированном состоянии, должна определяться исходя из условия, что соотношение между нормальными s и касательными t напряжениями по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости

tau=sigma tg fi1 + c1

То бишь, от вертикального давления есть горизонтальное...классика
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32