Непрочитано 14.10.2015, 17:10 #1
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета.
mmakk06
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33

Здравствуйте!
Впервые рассчитываю монолит. Имеется трехэтажное здание с сеткой колонн 6,2х7,5м. По рекомендациям литературы взял толщину перекрытия 1/35 пролета, получил 220мм. Колонны 400х400. Капители 1200х300мм. Бетон В25.Нормативная полезная нагрузка на перекрытие 400кг/м2 + 100 на перегородкики +200 на конструкцию пола. Считал в ЛИРА-САПР 2013(R3). Попробовал следующие варианты: 1. без снижения E бетона (вложение№1) 2. снижение E в 3,3 раза (вложение№2). 3. использовал инженерную нелинейность (вложение№3). Максимальные прогибы плиты перекрытия от РСН (все расчетные нагрузки) составили приблизительно 6мм; 14мм и 7 мм соответственно. Я ожидал намного больших величин, учитывая, что 1/200 пролета составляет 37мм. Мои же прогибы, даже от полной нагрузки, и рядом не стояли. Посмотрел армирование, а оно тоже очень хилое получилось: в приопорной зоне вылезает лишь 16мм с шагом 200 (вложение№4). Прошу ответить на следующие вопросы.
1. Реальные ли прогибы я получил для такого случая (учитывая то, что это не нелинейный расчет).
2. Если я получил такое армирование, то мне стоит уменьшить толщину перекрытия? И на какое армирование приопорных зон плиты перекрытия мне ориентироваться (в см2 на 1м)?
3. Вопрос немного не по теме: расчет по РСУ по СП 63.13330.2012 в ЛИРА-САПР 2013(R3) идет без косяков, или нужна другая версия?
Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: без сниж..jpg
Просмотров: 138
Размер:	492.8 Кб
ID:	158457  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сниж..jpg
Просмотров: 96
Размер:	490.5 Кб
ID:	158458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: инж нелин..jpg
Просмотров: 92
Размер:	492.5 Кб
ID:	158459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армир..jpg
Просмотров: 125
Размер:	331.6 Кб
ID:	158460  

Просмотров: 5049
 
Непрочитано 14.10.2015, 17:20
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Почему при уменьшении модуля деформации бетона в 3,3 раза перемещения увеличились всего в 14/6=2,3 раза?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 17:22
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


mmakk06, ты с разделом не ошибся?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 17:23
#4
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


А какой еще раздел мне может подойти?

----- добавлено через ~2 мин. -----
mainevent100, величины прогибов не очень точны у меня. На скорую руку прикинул.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 18:11
1 | #5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нормальный прогиб для таких конструкций и нагрузок.
Надо убирать капители, плиту можно уменьшить до 200мм.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 18:44
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
А какой еще раздел мне может подойти?
Offtop: может Кулик Алексей aka kpblc намекал на раздел Поиск исполнителей )
Если расчет линейный, то при уменьшении Eb в 3,3 раза максимальный прогиб должен увеличиться в 3,3 раза.
Кстати как капители задавали в лире? Для нелинейного расчета какое задавалось армирование?
Насчет убрать капители - можно и убрать, только при этом вокруг колонн придется ставить каркасы на продавливание (с капителями можно обойтись без них и уменьшить толщину плиты)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 19:09
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: может Кулик Алексей aka kpblc намекал на раздел Поиск исполнителей )
возможно, он намекал на ЛИРУ САПР, но я согласен с топикстартером - тут не программа, а конструкция.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Кстати как капители задавали в лире
там же щас инструмент есть специальный под это дело)
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 19:13
#8
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


mainevent100, насчет поиска исполнителей - у меня небольшой опыт проектирования, но это не значит, что я вовсе не разбираюсь в предмете. А за ответы по сути - спасибо.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 19:15
#9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: mmakk06, если скинешь файлы в формате dwg - прикину в Старке
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 19:16
#10
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


С прогибами понятно. Не могли бы вы еще ответить на 3-й вопрос: расчет по РСУ по СП 63.13330.2012 в ЛИРА-САПР 2013(R3) идет без ошибок, или нужна другая версия?

----- добавлено через ~1 мин. -----
non-live, Спасибо. Но не хочу вас обременять. Сам в скаде еще посмотрю.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 19:19
#11
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
С прогибами понятно.
Offtop: Жаль. Мне как раз делать нечего...
Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
С прогибами понятно. Не могли бы вы еще ответить на 3-й вопрос: расчет по РСУ по СП 63.13330.2012 в ЛИРА-САПР 2013(R3) идет без ошибок, или нужна другая версия?
Можно вручную проверить и, тем самым, ответить на свой вопрос. Должен считать корректно.
non-live вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29