Всем привет!
Просьба к компетентным людям, подсказать, проконсультировать, помочь с расчётом и выбором толщины монолитной, железобетонной плиты фундамента под частный дом.
Весной 2019г планирую заливать монолитную плиту фундамент под дом размерами 11х11м в котловане глубиной 1-1,3 м, в дальнейшем построить цокольный этаж из керамзитоблоков (полтора блока, т. е. 18см +9см +раствор=30см)+утеплитель и кирпич (обычный), перекрытие плиты. Сверху первый этаж (материалы те же) затем опять плиты перекрытия и 2й этаж, материалы те же, перекрытие 2го этажа деревом, крыша 4х скатная с мягкой кровлей.
Проконсультируйте, пожалуйста, песчано-гравийная подсыпка обязательна под плитой фундамента?
Какой толщины плиту лить? Какой марки бетон использовать предпочтительно? Арматуру 12 или 14мм использовать для армировки плиты?

По моим подсчётам, арматуру использовать 14 по периметру и для связки верхней и нижней сетки арматуры, а всю сетку вязать из 12мм и нижний и верхний слоя, толщину 50см бетона, марки М300.
Такой фундамент выдержит дом из цоколя и 2х этажей?

Заранее всем ответившим большое, человеческое спасибо!
Просмотров: 20479
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 21:29
#61
mmalkk

торговля
 
Регистрация: 22.11.2018
Щёлково
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А где вы там цокольный этаж разглядели? ))
На проекте нет цоколя. Изначально хотели цоколь, потом нас начали отговаривать, мол дорого, может сыреть и т. д. Заказал без цоколя, потом начали считать стоимость фундамента лентой + черновые полы +цоколь+необходимость хозпостроек в будущем, котельни, щитовой и решили сделать полноценный цоколь.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
при таких условиях, есть вариант построить фундамент в пять раз дешевле плитного толщиной 250 мм. См тут ссылка
Спасибо почитал

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да там верхушка плевая там надо постараться чтобы накосячить сильно
имхо, ничего не понял... наверное далёкий от строительных терминов

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Выше подсказали - закажите одну скважину геологии и рабочку на фундамент у фрилансера.
А что это означает скважина геологии? Дело в том, что гарантии в случае чего фрилансер мне не даст и денег не вернёт, если чего пойдёт не так, логично? Но за совет спасибо, учту.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Стройте смело и не какой плиты не надо, щас начнут давайте плиту с утеплителем за границей мол так делают
Спасибо камрад Но плита выходит не намного дороже ленты в итоге + цокольный этаж с готовыми, черновыми полами и нагрузка всего дома на 144м² а не на 47м² ленточного (при толщине 500мм, 11х11 и внутри несущая стена 10м)

----- добавлено через ~13 мин. -----
Несколько фоток участка, надеюсь видно уклон и глину
mmalkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 21:58
#62
mmalkk

торговля
 
Регистрация: 22.11.2018
Щёлково
Сообщений: 19


Вот, уменьшил качество, а то не пускало фотки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1542999288894.jpg
Просмотров: 139
Размер:	211.2 Кб
ID:	208397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1542999439449.jpg
Просмотров: 116
Размер:	142.8 Кб
ID:	208398  
mmalkk вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 22:06
| 1 #63
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение

Спасибо камрад Но плита выходит не намного дороже ленты в итоге + цокольный этаж с готовыми, черновыми полами и нагрузка всего дома на 144м² а не на 47м² ленточного (при толщине 500мм, 11х11 и внутри несущая стена 10м)
если все просчитано то нет вопросов(финансы имею ввиду), всегда пожалуйста

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
Вот, уменьшил качество, а то не пускало фотки
трудно понять как поведет себя вода в весенний паводок, спросите все-таки у соседей насчет подтопления, если у кого есть с подвалом дома, главное чтобы на твоем участке не было застоя воды, глина все-таки есть хороший природный водоупор и практически отсутствует инфильтрация воды через грунт
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.11.2018 в 22:16.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 22:27
#64
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


В кровле гидрозащита, должна быть над утеплителем, а пароизоляция под. И с такими контурами кровли, стоит отказаться от металлочерепицы, в сторону гибкой (шингласс и т.п.)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 22:33
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
В кровле гидрозащита, должна быть над утеплителем, а пароизоляция под. И с такими контурами кровли, стоит отказаться от металлочерепицы, в сторону гибкой (шингласс и т.п.)
там судя по всему просто чердак, можно обойтись и без пароизоляции, а если уклон кровли достаточный то и без гидроизоляции, но я не зодчий могу и ошибаться, поправьте если что. Так а там не ясно что за перекрытие над вторым этажом, можно в случае чего и его утеплить а кровлю соответственно тогда совсем не надо, иначе придется просто топить нежилой чердак.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 23:48
#66
mmalkk

торговля
 
Регистрация: 22.11.2018
Щёлково
Сообщений: 19


Спасибо, за воду весной и т. д. поспрашиваю.
Кровля и планировалась мягкая, качественная, мне она нравится + она бесшумная, зимой ннл схода лавин снега, которые могут убить и постоянно ломают левнёвку.
Да, просто чердак. Перекрывать буду, скорее всего, деревом и утеплю также потолок, пол чердака, чтоб крышу не утеплять. Гидро и паро изоляцию буду использовать. Братья 2 и отец строят срубы под ключ, в крышах опыт есть, скользящие всякие и т. д. 😁

----- добавлено через ~1 мин. -----
Опять же, стройка намечена на весну 2019, тоже увижу в септик вода пойдёт или нет. Логично?
mmalkk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 09:56
1 | 1 #67
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
Вот такой проект дома, попросил девочку, что делала скинуть повторно.
у-у... харомы.
стекла не до хрена?... При средней -23 зимой... Топить обхохочешься, если вообще получится равномерную температуру в помещениях получить..
Но, по теме, плита 300мм не более, хотя в АР написано фундаменты ленточные.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 10:57
#68
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


mmalkk, а зачем в септик глядеть сколько там воды? Если я себе правильно представляю его работу, то он должен быть герметичным. Разве что всплыть может.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.12.2018, 09:25
#69
hha


 
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 72


а зачем плита? ленточный шириной 60-80 см вполне достаточно, выйдя на твердый грунт
hha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) AndreyPo Основания и фундаменты 28 19.03.2019 15:36
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46