Добрый день!.
Прошу помощи в разрешении следующего вопроса. Имеем здание, год постройки - 1966. Здание с несущими кирпичными продольными стенами, административного назначения. Толщина кирпичных несущих стен составляет 510 мм. Перекрытия и покрытие - сборные, с монолитными участками (междуэтажные перекрытия - плоские плиты с круглыми и овальными пустотами, покрытие - ребристые плиты). На последнем, 8 этаже долгое время была венткамера, сейчас планируется ее реконструировать с установкой современного оборудования. Проблема следующая - по наружной стене по всем простенками в уровне подоконника идут горизонтальные трещины (см. фото). Ширина простенков ~ 900 мм, ширина оконных проемов ~ 2100 мм.
Прошу у вас совета: помогите по имеющимся фотографиям и описаниям оценить природу данных трещин, а так же возможные варианты устранения данной ситуации.
Всем заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 557
Размер:	58.0 Кб
ID:	42919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1050473.JPG
Просмотров: 489
Размер:	219.0 Кб
ID:	42920  

Просмотров: 7692
 
Непрочитано 28.07.2010, 08:16
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


трещины на 8 эт. ?
Уверен что толщ. стен на 8 эт. тоже 510 мм ?
Трещины в простенках на противоположной стене здания, внутри или снаружи есть?
Поперечные стены, диафрагмы или вертик. связи на 8 эт. есть?

Последний раз редактировалось olf_, 28.07.2010 в 08:21.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 08:27
#3
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Добрый день!.
Прошу помощи в разрешении следующего вопроса. Имеем здание, год постройки - 1966. Здание с несущими кирпичными продольными стенами, административного назначения. Толщина кирпичных несущих стен составляет 510 мм. Перекрытия и покрытие - сборные, с монолитными участками (междуэтажные перекрытия - плоские плиты с круглыми и овальными пустотами, покрытие - ребристые плиты). На последнем, 8 этаже долгое время была венткамера, сейчас планируется ее реконструировать с установкой современного оборудования. Проблема следующая - по наружной стене по всем простенками в уровне подоконника идут горизонтальные трещины (см. фото). Ширина простенков ~ 900 мм, ширина оконных проемов ~ 2100 мм.
Прошу у вас совета: помогите по имеющимся фотографиям и описаниям оценить природу данных трещин, а так же возможные варианты устранения данной ситуации.
Всем заранее спасибо!
Картинки забавные.
1. Полагаю, что эти трещины имеются только на верхнем этаже.
2. Полагаю также, что снаружи эти трещины закрыты.
3. Если два первых предположения верны, то причиной возникновения трещин могут быть температурные деформации верхнего перекрытия.
Технология развития трещин примерно такова: В жаркое время нагревшееся покрытие расширяется и выталкивает собой стены наружу. В образовавшиеся трещины попадает разрушившийся до состояния песка материал стен. При остывании плит покрытия трещины не могут закрыться полностью из-за попавшего в них разрушенного материала или дополнительного материала, попавшего извне, например, раствора при ремонте-заделке трещин. Процесс этот может повторяться многократно... Трещины при этом могут увеличиваться и увеличиваться.
Для остановки нежелательного процесса необходимо устранить причину, т.е. надо исключить температурные колебания плит покрытий.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 08:29
#4
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
трещины на 8 эт. ?
да, трещины по всем простенкам на 8 этаже.
Цитата:
Уверен что толщ. стен на 8 эт. тоже 510 мм ?
да, толщина стен согласно обследования и визуального осмотра на 8 этаже составляет 510 мм.
Цитата:
Трещины в простенках на противоположной стене здания, внутри или снаружи есть?
Снаружи снизу трещины не видны, а рассмотреть это место детально вблизи, к сожалению, - не было возможности. То есть и снаружи трещины не исключены.
Цитата:
Поперечные стены, диафрагмы или вертик. связи на 8 эт. есть?
Длина помещения венткамеры - 34 м, ограничена наружной стеной (510 мм), а также поперечной стеной лестничной клетки - 380 мм. На протяжении помещения поперечных стен или диафрагм более нет.

nsivchuk, спасибо. У меня тоже были подобные мысли по этому поводу. Сейчас придумыванию, как с ними поступить. Но большая проблема для меня - какими мероприятиями можно попытаться устранить температурные деформации плит покрытия?
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 09:33
#5
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
да, трещины по всем простенкам на 8 этаже.

да, толщина стен согласно обследования и визуального осмотра на 8 этаже составляет 510 мм.

Снаружи снизу трещины не видны, а рассмотреть это место детально вблизи, к сожалению, - не было возможности. То есть и снаружи трещины не исключены.

Длина помещения венткамеры - 34 м, ограничена наружной стеной (510 мм), а также поперечной стеной лестничной клетки - 380 мм. На протяжении помещения поперечных стен или диафрагм более нет.

nsivchuk, спасибо. У меня тоже были подобные мысли по этому поводу. Сейчас придумыванию, как с ними поступить. Но большая проблема для меня - какими мероприятиями можно попытаться устранить температурные деформации плит покрытия?
Надо хорошенько утеплить плиты снаружи и иметь над ними чердак.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 09:38
#6
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


nsivchuk, спасибо еще раз!
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 10:04
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Можно и посомневаться в "температурной" версии. При пролетах плит 6-9 м температурные удлинения железобетона вполне компенсируются микротрещинами да отсутствием жесткого монолитного соединения с кирпичной стеной. А на фото далеко не микро. Возможно причина - нет несущих поперечных стен (или мало), оттого верх и тронулся. Посмотрите эту же стенку в углах помещения - там есть вертикальные трещины?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 10:12
#8
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Можно и посомневаться в "температурной" версии. При пролетах плит 6-9 м температурные удлинения железобетона вполне компенсируются микротрещинами да отсутствием жесткого монолитного соединения с кирпичной стеной. А на фото далеко не микро. Возможно причина - нет несущих поперечных стен (или мало), оттого верх и тронулся. Посмотрите эту же стенку в углах помещения - там есть вертикальные трещины?
Португалец, нет, в углах вертикальных трещин не было зафиксировано.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 03:53
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


А сверху простенков тоже нет трещин, только в уровне подоконников?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 13:58
#10
Евгений 161


 
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 1


Добрый день! подскажите пожалуйста! Строю дом,участок с небольшим уклоном. После заливки стяжки она вся пошла трещинами и по 3 углам дома пошли горизонтальные трещины!
Евгений 161 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 18:00
#11
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Распор от кровли?

Горизонтальная нагрузка от оборудования венткамеры?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 12:20
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Если два первых предположения верны, то причиной возникновения трещин могут быть температурные деформации верхнего перекрытия.
а что. утеплителя на кровле нет? То что стены вылавливает понятно, а вот причины этого ИМХО никак не в температуре. Иначе порвало бы ковер, и текло на голову людям 7 этажа. Плиты покрытия случайно не под наклоном лежат?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:53
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
оценить природу данных трещин, а так же возможные варианты устранения данной ситуации.
Похоже дом потрясло. Землятрясение или взрыв.
Устранить можно инъецированием раствора в трещину. Но сначала надо убедиться, что отклонения от вертикали у простенка не превышают допустимых.

Вы мне лучше скажите, как мне заказчику объяснить, что кирпичные простенки МОГУТ подлежать замене, что есть такая практика? А то мне один тут говорит: "покажите мне, мол, где в городе хоть один замененный простенок?"
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 15:48
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
"покажите мне, мол, где в городе хоть один замененный простенок?"
несчастные случае на стройке были? Будут..
А если серьезно, то в отчете обследователе должны быть выводы о ремонтопригодности конструкций.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные трещины в простенках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37