Контроль прочности бетона по новому ГОСТ Р 53231-2008.
Монолит
Пермь
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 4224
|
|
||||
Бетон Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 26
|
Неразрушающий контроль осуществляет строительная лаборатория, которая имеет сертификат (сертификат так просто не дают, все приборы проходят калибровку и тестирование), либо человек, прошедший это лицензирование (им может быть например мастер или прораб). Но обычно вызывают человека из лаборатории, он простукивает конструкции и даёт заключение, подписанное начальником лаборатории - это заключение имеет силу у надзора. Но прибор пригодится - пусть будет, можно использовать при распалубке. А по новому госту - вы выбираете - либо льёте кубики на стройплощадке и их давит лаборатория, либо делаете неразрушающий контроль. Второе конечно немного дороже, зато об кубики запинаться не будете на площадке. Так что вызывайте лаборанта
|
|||
|
||||
Монолит Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Сообщений: 39
|
Я честно говоря монолитным заморачивался.. Кроме этого я видел новую редакцию этого госта (полагаю многие видели) Там этот самый пункт объединил сборные и монолитные конструкции.
Последний раз редактировалось Недоросль, 30.11.2010 в 22:48. |
|||
|
||||
Бетон Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 26
|
Всё возможно конечно, мы вот тут конструкцию смотрели - колонна марка М350 возраст 5 суток, а прочность зашкаливает за 130%...так что если при распалубке, в возрасте 2 дня конструкция 90%,это уже гарантированно она в 28 суток будет под 100% и более...МОжно перестраховаться конечно и замерить повторно потом в 28 суток, чтобы спать спокойно...Хотя эти 28 суток...все цепляются за это число, не понимая, что это для идеальных погодных условий.
Технадзор все равно затребует документ на 28 сутки... а им что-то доказывать - себе дороже, так что придётся замерять. Последний раз редактировалось Яна55107, 30.11.2010 в 23:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 6
|
На сегодняшний день, выполнить оценку реальной прочности неразрушающими методами с соблюдением всех требований гост невозможно!
Построение индивидуальной градуировочной зависимости по ГОСТ весьма трудоемкая работа и врядли может бть выполнена на монолите. А уточнение зависимости введением градуировочного коэффициента - это способ вообще сомнительный. На мой взгляд самый разумный способ - это построить линейную зависимость для склерометра или для ультразвука параллельными испытаниями на 4-6 участках совместно с методом отрыва со скалыванием. Предварительно выявив участки с наименьшей и наибольшей прочностью. Однако - такой подход - это нарушение ГОСТ. Но это единственный реальный способ выполнить неразрушающий контроль. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
контроль бетона на авторском надзоре | vv | Железобетонные конструкции | 47 | 25.10.2011 22:17 |
До СНиПовские прочности бетона | dermoon | Железобетонные конструкции | 3 | 25.10.2011 11:16 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |