07.07.2008, 06:42 | #1 | |
Фундамент на насыпном грунте
пром. проектирование
Ебург
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 28573
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не имея геологии можно определить только предварительно размеры подошвы фундамента на естественном основании, руководствуясь разделом 8 СНиП 2.02.01-83* (насыпные грунты) и таблицей 5 Приложения 3, принимая наименьшие приведенные в ней значение R0 для свалки грунтов и отходов производства. При этом необходимо учесть, что значения R0 приведены для условного фундамента шириной 1 м и глубиной заложения 2 м и при иных значениях указанных параметров R0 можно откорректировать в соответствии с п. 3 Приложения 3.
Но это - только предварительные размеры и их можно принимать для зданий и сооружений I и II уровня отвесттвенности только на стадии сравнения вариантов, их оценки. Окончательные могут быть определены после получения данных о свойствах насыпного грунта, характере и условиях его залегания. В отчете геологи должны дать R0 (оно зависит от степени влажности и может быть соответственно уточнено) и деформационные характеристики, желательно по результатам штампоопытов в скважинах. Но этот вид испытаний необходимо указывать в задании на изыскания, поскольку по умолчанию, если иное не указано Е определяется, если есть возможность отобрать образцы насыпных грунтов из скважин по результатам лабораторных испытаний, а если нет, то деформационные характеристики для насыпных грунтов приведены не будут и решать этот вопрос необходимо доп.соглашением. При неоднородных по свойствам, неравномерном залегании насыпных грунтов (что и выявиться по полученю и анализу отчета) можно рассмотреть и другие варианты устройства фундаментов на неравномерно сжимаемом основании, в том числе и свайные. Данные о их н.с. можно будет получить только по результатам натурных испытаний свай. Количество, места испытаний свай определяться в зависимости от сложности инженерно-геологических условий. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
При такой толще насыпных грунтов одназначно ответить какой тип фундамента будет предпочтительнее давольно трудно.
AMS, в своих высказываниях абсолютно прав. От себя могу добавить, что при проектировании на таких насыпях необходимо обязательно обратить внимание геологов на определение достоверных свойств таких грунтов. Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п. Проведение штамповых испытаний грунтов должно быть обязательно оговорено в задании. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Но в принципе слежавшийся металлургический шлак при определенных условиях (возраста отсыпки, толщины, влажности) по абсолютным величинам осадок как правило существенно надежнее неорганизованных свалок строительных и бытовых отходов. Не редко бывает и так, что забивные сваи не получаются. По использованию различных видов шлаков качестве вяжущих - отходов металлургического производства, зол-уноса ТЭЦ написано оргомное количество статей и еще больше защищено диссертаций |
|||
|
||||
пром. проектирование Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56
|
В общем все плохо:
мощность насыпных грунтов от 20 до 30м (на площадку стр-ва 40 лет вывозили доменные шлаки). плотность грунтов неоднородная как и толщина залегания, много строительного мусора и металлолома) грунтовые воды далеко, где-то 12-15 м от отметки планировки. на глубине 32-35 м имеется скальный грунт, но подрядчик отказывается от устройства таких свай( у меня только одно решение - монолитная плита с ребрами жесткости. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Если сделать рамные узлы сверху, здание станет особо чувствительным к неравномерным осадкам фундаментов. При наличии отсутствия характеристик основания (шлака) несколько стремно это. Кроме того, момента на фундаменте мы не имеем, зато Q превзойдет ваши ожидания, высота немаленькая цеха. Плита дороговато как-то, ИМХО |
|||
|
||||
пром. проектирование Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56
|
В общем зря паниковал
харктеристики такие: плотность в природном сложении - 2,1 т/м3 удельное сцепление, кПа - от 20 до 258 угол внутр трения - от 23 до 55 модуль общ деформации - от 45 до 188. грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м. При моих 150 т на колонну, вполне хватает) При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2 |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Разброс не хилый конечно, однако Е=45МПа вызывает уважение. Опус, побойся бога, при таком Е какие осадки? |
|||
|
||||
пром. проектирование Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56
|
Вот чего вышло)
Все ничего, и заказчика все устроило) По прошествии времени они просят дать развернутое обоснование, почему плиту ПМ2 (плита под стену пристроя) заложили на -3 м....(плиты пм2 и пм1 работают раздельно!) как их грамотно отправить?.... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Не пойму зачем если грунты в принципе и так нормальные.
Да и мертвому припарка ваша плита, она у вас и работать будет по другому нежели нормальная ф-ная плита(по крайней мере судя по её толщине). В общем получилось ни два ни полтора.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! | docent | Основания и фундаменты | 24 | 11.04.2013 17:09 |
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 10 | 03.09.2012 11:35 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
фундамент на скальном грунте | 0gram | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 12:38 |
Ростверк на насыпном грунте | Lexa_MK | Основания и фундаменты | 6 | 25.04.2008 10:02 |