| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте

Фундамент на насыпном грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2008, 06:42 #1
Фундамент на насыпном грунте
Евген.
 
пром. проектирование
 
Ебург
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56

проектируем пром. здание, однопролетное (пролет 18 м, шаг колонн 6м.), длина 48м. высота 15. Металлокаркас.
Пока что нет геологии, но известно что на площадке строительства мощность насыпного грунта(металлургический шлак) - 25м.
Какой фундамент использовать в данном случае?
Просмотров: 28573
 
Непрочитано 07.07.2008, 07:35
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


ХЗ. Лучше геологию подождать. Может замена грунта понадобиться. Может монолитная плита. А может и шлак окажется хорошим основанием.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 07:50 монолитная плита
#3
kaizer2007


 
Регистрация: 25.06.2007
РОССИЯ
Сообщений: 40


По опыту - монолитная плита толщ. не менее 400 мм. и армированием
14-й-20-й арм-й кл.АIII
kaizer2007 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 08:10
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не имея геологии можно определить только предварительно размеры подошвы фундамента на естественном основании, руководствуясь разделом 8 СНиП 2.02.01-83* (насыпные грунты) и таблицей 5 Приложения 3, принимая наименьшие приведенные в ней значение R0 для свалки грунтов и отходов производства. При этом необходимо учесть, что значения R0 приведены для условного фундамента шириной 1 м и глубиной заложения 2 м и при иных значениях указанных параметров R0 можно откорректировать в соответствии с п. 3 Приложения 3.
Но это - только предварительные размеры и их можно принимать для зданий и сооружений I и II уровня отвесттвенности только на стадии сравнения вариантов, их оценки. Окончательные могут быть определены после получения данных о свойствах насыпного грунта, характере и условиях его залегания. В отчете геологи должны дать R0 (оно зависит от степени влажности и может быть соответственно уточнено) и деформационные характеристики, желательно по результатам штампоопытов в скважинах. Но этот вид испытаний необходимо указывать в задании на изыскания, поскольку по умолчанию, если иное не указано Е определяется, если есть возможность отобрать образцы насыпных грунтов из скважин по результатам лабораторных испытаний, а если нет, то деформационные характеристики для насыпных грунтов приведены не будут и решать этот вопрос необходимо доп.соглашением.
При неоднородных по свойствам, неравномерном залегании насыпных грунтов (что и выявиться по полученю и анализу отчета) можно рассмотреть и другие варианты устройства фундаментов на неравномерно сжимаемом основании, в том числе и свайные. Данные о их н.с. можно будет получить только по результатам натурных испытаний свай. Количество, места испытаний свай определяться в зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 08:48
#5
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


При такой толще насыпных грунтов одназначно ответить какой тип фундамента будет предпочтительнее давольно трудно.
AMS, в своих высказываниях абсолютно прав.
От себя могу добавить, что при проектировании на таких насыпях необходимо обязательно обратить внимание геологов на определение достоверных свойств таких грунтов. Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п. Проведение штамповых испытаний грунтов должно быть обязательно оговорено в задании.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 09:14
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п.
Отказываются чаще всего по той причине, что выделение в насыпных грунтах инженерно-геологических элементов по критериям изменчивости характеристик и определение по результатам статобработки для каждого из них расчетных значений для I и II предельных состояний довольно трудоемкая задача. Хоя в принципе от сложности ИГ напрямую зависит стоимость изысканий и их обработки - это они не забывают накручивать в сметах на изыскания.
Но в принципе слежавшийся металлургический шлак при определенных условиях (возраста отсыпки, толщины, влажности) по абсолютным величинам осадок как правило существенно надежнее неорганизованных свалок строительных и бытовых отходов. Не редко бывает и так, что забивные сваи не получаются. По использованию различных видов шлаков качестве вяжущих - отходов металлургического производства, зол-уноса ТЭЦ написано оргомное количество статей и еще больше защищено диссертаций
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 06:55
#7
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


В общем все плохо:
мощность насыпных грунтов от 20 до 30м (на площадку стр-ва 40 лет вывозили доменные шлаки).
плотность грунтов неоднородная как и толщина залегания, много строительного мусора и металлолома)
грунтовые воды далеко, где-то 12-15 м от отметки планировки.
на глубине 32-35 м имеется скальный грунт, но подрядчик отказывается от устройства таких свай(
у меня только одно решение - монолитная плита с ребрами жесткости.
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 07:48
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Когда слабое основание, для облегчения участи фундамента, полезно раму не защемлять - попытаться обойтись рамными узлами вверху. Если позволяет обстановка конечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:01
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Когда слабое основание, для облегчения участи фундамента, полезно раму не защемлять - попытаться обойтись рамными узлами вверху. Если позволяет обстановка конечно.
Странное мнение.

Если сделать рамные узлы сверху, здание станет особо чувствительным к неравномерным осадкам фундаментов. При наличии отсутствия характеристик основания (шлака) несколько стремно это.
Кроме того, момента на фундаменте мы не имеем, зато Q превзойдет ваши ожидания, высота немаленькая цеха.

Плита дороговато как-то, ИМХО
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 08:18
#10
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


В общем зря паниковал
харктеристики такие:
плотность в природном сложении - 2,1 т/м3
удельное сцепление, кПа - от 20 до 258
угол внутр трения - от 23 до 55
модуль общ деформации - от 45 до 188.
грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м.
При моих 150 т на колонну, вполне хватает)
При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:26
#11
опус


 
Сообщений: n/a


Евген.! А осадки? Сантиметров - 30?
 
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:42
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Евген. Посмотреть сообщение
В общем зря паниковал
харктеристики такие:
плотность в природном сложении - 2,1 т/м3
удельное сцепление, кПа - от 20 до 258
угол внутр трения - от 23 до 55
модуль общ деформации - от 45 до 188.
грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м.
При моих 150 т на колонну, вполне хватает)
При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2
Это характеристики насыпки?
Разброс не хилый конечно, однако Е=45МПа вызывает уважение.
Опус, побойся бога, при таком Е какие осадки?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:59
#13
ВВФ


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 14


Клименко Ярослав +1! Разброс характеристик, конечно, смущает. Однако, если принимать в расчет даже самые скромные значения, то вероятность выйти на аккуратный экономичный ФМЗ весьма велика
ВВФ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 14:27
#14
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Вот чего вышло)
Все ничего, и заказчика все устроило)
По прошествии времени они просят дать развернутое обоснование, почему плиту ПМ2 (плита под стену пристроя)
заложили на -3 м....(плиты пм2 и пм1 работают раздельно!)
как их грамотно отправить?....
Вложения
Тип файла: rar КЖ1.rar (213.2 Кб, 654 просмотров)
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 17:29
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ни фига по чертежу не понятно, это вы что же столбчатые фундаменты еще и на плиту посадили????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 08:51
#16
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Канэшно посадили!
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:00
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не пойму зачем если грунты в принципе и так нормальные.
Да и мертвому припарка ваша плита, она у вас и работать будет по другому нежели нормальная ф-ная плита(по крайней мере судя по её толщине).
В общем получилось ни два ни полтора.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:01
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да и вообще хотелось по подробнее на чертежики взглянуть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 09:25
#19
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Кокретнее...
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:28
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Евген.
А Я еще и не хамил и не давил на ВАС.
Хотите начнем???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 10 03.09.2012 11:35
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02