31.03.2011, 09:56 | #1 | |
Оцените расчетную схему!
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1870
|
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Как по мне, то ваши фермы с чересчур густой решеткой, плюс нет вертикальных связей в поперечном направлении. Сечения, конечно же назначены неправдоподобные (хотя могу ошибаться), вроде бы пока все. Да, и вертикальных связей по фермах вы сделали многовато, учитываю густую решетку ферм, расход металла будет немалый.
А неразрезная схема ферменная как-то непривычна, лично я всегда отдаю предпочтение шарнирно опертым фермам. Последний раз редактировалось beholder, 31.03.2011 в 16:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
На счет густой решетки спасибо. Попробую уменьшить количество, посмотрю на итог. А по поводу сечений, что вас смущает, завышенные?? А вертикальные связи стоят в середине пролета между колоннами и по нижнему поясу ферм. Или где-то еще добавить предлагаете? А такая схема с неразрезными фермами вообще имеет место быть?? По расходу металла такой вариант экономичнее, чем вариант с балками. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Цитата:
Имел в виду верт. связи по колоннам, а не по фермам, у вас они стоят только в одном направлении, в другом чем обеспечите геом. неизменяемость вашей конструкции? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
В поперечном направлении устойчивость обеспечивается жесткостью заделанных колонн и диском покрытия. В продольном - связями. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 | searcher | SCAD | 45 | 12.03.2020 12:08 |
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! | zaochnik | Лира / Лира-САПР | 25 | 29.01.2013 16:18 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |