Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга!
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
СПб
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 14539
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
а вообще не рассматривали, даже вопрос не ставился |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник) Регистрация: 18.11.2008
СПб
Сообщений: 70
|
Спасибо, Dimitriy!
Просто, беспокоимся, как бы стену не размыло Выкладываю узел на ваш суд по границе паркинга в зоне газона. Вот пока решаем делать ли воронки по центру газона или все воду по гидроизоляции (21 м. длиной) гнать к краю крыши паркинга и оттуда в дренаж здания. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Maria-Mirabella
каков будет узел крепления укрепления откоса через гидроизоляцию? какая отметка пола стоянки? подземной гидроизоляции не будет? сколько на сколько в плане стоянка? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник) Регистрация: 18.11.2008
СПб
Сообщений: 70
|
Узел крепления, укрепления геоматов через гидроизоляцию еще не разрисовывали...
Относительная отметка пола -4,40 Ноль здания +13,15 (абсолютная) Мин. по кровле паркинга 12,50 будет. там на рисунке справо подписано 45,40х71,40 м паркинг |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
1. на рисунке вообще плохо видно что на рисунке)))
2. с отметками вашими запутался можете в условных отметках написать - низ фундамента (вероятно плита) - пол нижнего этажа - отм. планировки - кровля паркинга - уровень грунтовых вод откуда вопрос: я не вижу на рисунке подземной гидроизоляции - она идет примерно до планировочной отметки - ниже не вижу 3. вообще кровлю можно рассматривать как зеленую http://www.logicroof.ru/for_designer/ СП 17.13330.2009 == 4. Серия 1.010-1 (гидроизоляция) Серия 03.005-1 (гидроизоляция) ЦНИИпромзданий - Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений - 2009 в замен СН 301 СН 301 (отмененный) Цитата:
1. Состав конструкции/состав конструкции 2. Требования к конструкции - функциональное назначение покрытия (тут и спотривный газон и движение транспорта (гидроизоляцию желательно устойчивую к ГСМ)) 3. эстетика === рассмотрите вариант - бетон+пенетрон адмикс (сам не применял) пс. надеюсь не очень запутанно участвую в обсуждении |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство эксплуатируемой кровли. | Beart | Архитектура | 8 | 18.04.2013 18:15 |
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. | Алексей_308 | Архитектура | 8 | 08.11.2011 14:06 |
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН | libtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.06.2011 13:40 |
вопрос о площадях помещений подземного паркинга | Suom | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.03.2011 20:36 |
технологическая карта на возведения подземного паркинга в двух уровнях | consttt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 11:38 |